В данном форуме собираются ответы на вопросы пользователей NormaCS. Поиск можно осуществлять по фразам текста, через поиск браузера. Обычно команда поиска браузера находится в меню браузера "Правка", команда "Найти". Обратите внимание что задаются вопросы через форму обратной связи, а клиенты, обслуживающиеся у нас, могут задавать вопросы по любому доступному им каналу связи
Ответы

Определение количества труб и проката с учетом производственных норм расхода
Вопрос

Какие нормативные документы регламентируют определение количества труб и проката с учетом производственных норм расхода (в %) при разработке разделов ТХ (ТК, ТМ, ВК) рабочей документации?
Ответ
Определение количества труб и проката с учетом производственных норм расхода (в %) при разработке разделов ТХ (ТК, ТМ, ВК) рабочей документации определяется в соответствии с Постановлением от 17.05.1994 г. №18-38, а также регламентируется ГОСТ Р 21.1101-2009 и строительными нормами права (СНиП 10-01-94; СНиП 82-01-95).
Используемые нормативные источники
1.Постановление от 17.05.1994 г., №18-38
2.Постановление от 20.06.1995 г., №18-60
3.ГОСТ Р 21.1101-2009

Лестницы в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2
Вопрос

Здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (гостиница высотой 19 м) имеет центральную (функциональную и эвакуационную) лестницу 1-го типа с обычной лестничной клеткой типа Л1, выходящую в вестибюль первого этажа здания и не имеющую выхода непосредственно наружу. В данный вестибюль выходит лестница из подвала, выход из которой в вестибюле заполнен противопожарной дверью. Вестибюль имеет выход наружу. По торцам здания расположены аналогичные лестницы типа Л1, имеющие непосредственно выход наружу.
1. Достаточно ли поставить тамбур-шлюз на выходе лестницы из подвала в вестибюле и лестница типа Л1 может ли не иметь выхода непосредственно наружу, чтобы выполнить требования п. 5.3.8 СП 1.13 130.2009?
2. Или же центральная лестница, выходящая в вестибюль, обязательно должна (так же, как и боковые лестницы) иметь выход наружу?
Ответ
1. Согласно п. 5.3.6 СП 1.13 130.2009 в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
2. В данном случае, чтобы выполнить требования п. 5.3.8 СП 1.13 130.2009, необходимо чтобы лестница имела выход непосредственно наружу.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

В СНиП II-89-80*, СП 18.13330.2011 и СП 4.13130.2013 есть пункты, противоречащие друг другу. Что применять?
Вопрос

При применении СНиП II-89-80*, СП 18.13330.2011 и СП 4.13130.2013 обнаружены пункты, противоречащие друг другу. В одних указано принимать расстояние «не менее», в других – «не более».
Просьба указать, в каком из нижеуказанных пунктов допущена ошибка.
1. СНиП II-89-80*, п. 4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10.
2. СП 18.13330.2011, п. 6.10. Подземные инженерные коммуникации следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в таблице 6.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными коммуникациями при их параллельном размещении следует принимать не менее указанных в таблице 7.
3. СП 4.13130.2013, п. 6.1.30. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений принимаются не менее указанных в таблице 9. Указанные в таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении принимаются не более указанных в таблице 10.
Ответ
Ошибки допущены в СНиП II-89-80* и СП 18.13330.2011. Необходимо руководствоваться СП 4.13130.2013, п. 6.1.30.
Используемые нормативные источники
1.СНиП II-89-80*  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 4.13130.2013

Обязателен ли Технический циркуляр 26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»?
Вопрос

Технический циркуляр 26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах», выпущенный ассоциацией «Росэлектромонтаж», носит рекомендательный или обязательный характер?
Ответ
Рекомендательный. Он обязателен к применению для членов ассоциации.
Используемые нормативные источники
1.26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»  
4.148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»

Возможно ли разместить блок подготовки газа в машинном зале ТЭЦ?
Вопрос

Проектом предусматривается размещение в машинном зале ТЭЦ шести газопоршневых агрегатов электрической мощностью по 4,3 МВт каждый. По расчету, согласно НПБ 105-03, помещение машинного зала относится по взрывопожарной и пожарной опасности к категории В3. Возможно ли размещение в данном помещении оборудования блока подготовки газа (включающего в себя электромагнитный клапан, газовый фильтр, узел коммерческого учета и газо-жидкостные подогреватели газа; избыточное давление газа составляет 0,3 МПа), при условии, что размещение указанного оборудования не повлечет за собой превышения расчетного избыточного давления взрыва в помещении свыше 5 кПа?
Ответ
В отношении размещения оборудования блока необходимо учитывать параметры машинного зала, а также возможность безопасной эксплуатации. При этом следует учитывать следующие нормы: Федеральный закон № 116 (с изменениями и дополнениями) от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПБ 12-529-03 «Правила технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации», СО 34.03.355-2005 «Методические указания по обеспечению взрывопожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок», НПБ 105-03.
Также необходимо провести экспертизу в соответствии с ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
2.ПБ 12-529-03  
3.ПБ 03-246-98  
4.НПБ 105-03  
СО 34.03.355-2005 «Методические указания по обеспечению взрывопожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок»

Категория по взрывоопасной и пожарной опасности для машинного зала
Вопрос

Согласно ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»:
«8.1.17. Здания и помещения (укрытия), в которых располагаются оборудование ППГ, а также блоки арматуры газовой турбины, следует относить по взрывопожарной опасности к категории А, помещения (машинные залы), в которых размешены газовые турбины, – к категории Г. Степень огнестойкости этих помещений должна быть не ниже IV».
Распространяется ли действие данного пункта ПБ 12-529-03 на машинный зал ТЭЦ в описанной выше ситуации и следует ли для всего машзала устанавливать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности «А»?
Ответ
Чтобы присвоить класс пожарной опасности «А» или любой другой, необходимо провести экспертизу в соответствии с Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». После заключения экспертов документы регистрируются в соответствии с требованиями ПБ.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
2.ПБ 03-246-98  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Какой документ действует вместо ПБ 03-585-03?
Вопрос

Согласно карточке документа ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», документ не действует с 09.03.2013 г. Как узнать, какой заменяющий документ вышел вместо ПБ 03-585-03?
Ответ
Так как ПБ 03-585-03 отменен и взамен не введен новый ПБ, применимы нормы Федерального закона от 21.07.1997 г. №116 (ред. от 02.07.2013 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 (ред. от 21.06.2013 г.) «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», Приказ Ростехнадзора от 15.10.2012 г. № 584 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности». Также может использоваться СА-03-005-07 «Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации» – в части, применимой к специфике предприятия.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»
3.Приказ Ростехнадзора от 15.10.2012 г. № 584 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»  
3.СА-03-005-07 «Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации»

Прокладка кабелей в земле при пересечении с автомобильными дорогами
Вопрос

Допустима ли прокладка кабелей до 1 кВ (кабель связи) в земле при пересечении с автомобильными дорогами в жесткой двустенной гофрированной трубе DKC?
Ответ
Согласно Типовому альбому А5-92, выпущенному ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект», прокладку кабеля при пересечении с автомобильной дорогой допускается выполнять в АСБ, ПНД. Жесткая двустенная гофрированная труба производства DКС выполнена из материала ПНД/ПВД, что полностью соответствует типовому решению.
Используемые нормативные источники
1.ПУЭ, 6-е изд.  
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″  
3.Типовой альбом А5-92 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»

Каким документом руководствоваться при определении необходимости установки мусоропровода в здании?
Вопрос

Согласно документам:
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений, п. 4.2. Мусоропроводы в зданиях предусматриваются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также с заданиями на проектирование зданий. Мусоропроводом оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более…».
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные, п. 9.30. Необходимость устройства мусоропровода в жилых домах определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления».
Вопрос такой: есть жилое здание с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли более 11,2 м. Каким документом руководствоваться при определении необходимости установки мусоропровода в вышеназванном здании?
Ответ
Руководствоваться нужно СП 54.13330.2011, а также СанПиН 42-128-4690-88, так как СП 31-108-2002 разработан до введения СНиП 31-01-2003. Кроме того, решение о необходимости устройства мусоропровода должно быть согласовано с органами местного самоуправления.
Используемые нормативные источники
1.СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений  
2.СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные  
3.СНиП 31-01-2003 Актуализированная редакция  
4.СанПиН 42-128-4690-88

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
Вопрос

В п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 указано: «Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м». В том же СП в графическом приложении Д10 изображен тамбур шириной 1900 мм и глубиной не менее 1500 мм, также при прямом движении и одностороннем открывании дверей.
Можно ли применять тамбур согласно графическому приложению Д10, которое противоречит п. 5.1.7 указанного СП?
Ответ
В данном случае необходимо выполнить требование п. 5.1.7.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.СП 59.13330.2012  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12. 2011 г. № 605

Чем руководствоваться при проектировании аварийного выхода из квартиры?
Вопрос

Просим разъяснить, каким документом в настоящее время регламентируется (при проектировании нового строительства) возможность использования в качестве аварийного выхода из квартиры, расположенной на высоте более 15 м в здании секционного типа с площадью секции менее 500 м2 при одном эвакуационном выходе с этажа, проектируемый «выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию)».
В настоящее время п. 6.20* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» не включен в перечни документов обязательного и добровольного применения, а п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 предписывает иметь кроме эвакуационного и аварийный выход из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м.
Ответ
СНиП 21-01-97 (Изменения №2 от 19.07.2002 г.) на данный момент действует. Руководствоваться п. 6.20* в части определения аварийного выхода можно. Требования п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 также необходимо выполнить и предусмотреть эвакуационный и аварийный выходы из каждой квартиры.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

Является ли безопасной зоной балкон или лоджия?
Вопрос

В статье 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
«1) аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре либо не превышают предельно допустимых значений;
2) безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют».
Является ли безопасной зоной балкон или лоджия с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию)?
Ответ
Балкон или лоджия с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию), безопасной зоной не являются.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

Системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности
Вопрос

10.12.2013 г. вступили в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
Согласно п. 6.3.4 этого документа, «системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, должны строиться на базе программируемых логических контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности».
Как должна осуществляться проверка ПЛК (программируемого логического контроллера) на соответствие требованиям функциональной безопасности?
Какой документ дает основание для использования контроллера в системе ПАЗ в составе технологических блоков I и II категорий взрывоопасности?
Иностранные поставщики предлагают сертификаты TUV (по IEC 61508). Легитимны ли они на территории РФ? Существуют ли аналогичные сертификаты?
Ответ
1. В соответствии с ФЗ № 184 от 27.12.2007 г. «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» разработан национальный стандарт ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 582-ст). Функции по осуществлению проверки ПЛК указаны в главе 2 ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012.
Статус ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 – действует.
2. При разработке требований функциональной безопасности для предприятия должны быть выполнены указания Части 2 (Требования к ГОСТам) ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 (действующая редакция, вступившая в законную силу с 01.08.2013 г.). Детальная информация для конкретных случаев расшифровывается в нормативных ссылках к ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012.
3. Сертификат TUV (по IEC 61508) имеет международный статус, разрешение на применение ПАЗ включено в данный сертификат. Применим только теми странами, представители которых подписали и ратифицировали соответствующее соглашение.
Получение сертификата TUV (по IEC 61508) – общепризнанный способ подтвердить качество продукции на международном уровне, данный сертификат легитимен, так как он имеет международный статус, разрешение на применение ПАЗ включено в данный сертификат, но на территории РФ используется действующий Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», а также утвержденные им нормы и правила.
По вопросу существования аналогичных сертификатов необходимо обратиться с письмом в ГОСТ Р за подробной информацией по существующим аналогам сертификатов.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Гостехнадзора России от 05.05.2003 г. № 29
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»  
3.Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»  
4.Федеральный закон от 27.12.2007 г. № 84 «О техническом регулировании»  
5.Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
6.ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»

Что применять: СНиП II-89-80* или СП 18.13330.2011?
Вопрос

На данный момент существуют два действующих документа по нормам проектирования генеральных планов: СНиП II-89-80* и СП 18.13330.2011 соответственно. В п. 4.11 первого из этих документов (СНиП), указано, что расстояния в свету от инженерных сетей, а также между параллельными сетями следует принимать не БОЛЕЕ указанных в таблицах 9 и 10. В аналогичном разделе второго документа (СП), п. 6.10, указано, что расстояния должны быть не МЕНЕЕ указанных в таблицах 6 и 7. В каком из документов более правильная формулировка?
Ответ
По нашему мнению, необходимо применять закон с более поздней датой вступления в силу, а если имеются отличия в императивности законов, то применять более императивный.
Исходя из вашей ситуации, вы должны применять СП 18.13330.2011, а также неотмененный СНиП II-89-80* (согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, являются обязательными разделы 2, 3 (пункты 3.1*, 3.3*-3.31, 3.38-3.42, 3.45, 3.48-3.51, 3.53-3.59, 3.62, 3.63, 3.65-3.86), 4 (пункты 4.1, 4.4, 4.7-4.9, абзац первый пункта 4.11*, пункты 4.12-4.14, 4.16-4.18, 4.20-4.22, 4.26, 4.27*). В части противоречий – только СП 18.13330.2011.
Используемые нормативные источники
1.СНиП II-89-80*  
2.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
3.СП 118.13330.2012  
4.Письмо Минрегиона 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011 г.

Допускается ли прокладка кабелей до 1 кВ и телефонных кабелей связи в пучинистых грунтах?
Вопрос

Допускается ли прокладка кабелей до 1 кВ и телефонных кабелей связи в пучинистых грунтах, либо их необходимо прокладывать только ниже глубины промерзания пучинистого грунта?
Ответ
Ограничения на прокладку кабелей напряжением до 220 кВ в пучинистых грунтах применимы только для районов многолетней мерзлоты. При прокладке кабелей напряжением до 220 кВ в районах многолетней мерзлоты следует предусматривать защиту от механических повреждений пучинистыми грунтами в соответствии с рекомендациями ПУЭ 6, 7, п. 2.3.25-2.3.32.
Используемые нормативные источники
1.ПУЭ, 6-е изд.  
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

Какое значение давления в сетях для газопровода низкого давления верно?
Вопрос

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в Приложении 1 дает значение давления в сетях для газопровода низкого давления до 0.05 МПа включительно, а СП 62.13330.2011 (издание 2013г) в таблице 1 дает значение до 0.1 МПа включительно. Какому документу верить?
Кстати, если сравнивать СП 62.13330.2011 (издание 2011г) и Тех.регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, то расхождений по этому вопросу нет.
Ответ
По нашему мнению, нужно руководствоваться Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и СП 62.13330.2011 предыдущее издание. Так как предыдущая редакция документа СНиП 42-01-2002 была включена в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р, которые, согласно части 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», являются обязательными для применения.
Используемые нормативные источники
1.СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы  
2.СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция  
3.Приказ № 81/ГС от 10.12.2012г.
4.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Где расположить вытяжную вентшахту подземной автостоянки?
Вопрос

Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу: на каком минимальном расстоянии от жилого дома возможно расположить вытяжную вентшахту подземной автостоянки общей вместимостью 340 машино-мест (одна вентшахта обслуживает зону с количеством машино-мест менее 100)?
Согласно п.6.3.13 СП 113.13330.2012 это расстояние составляет 30 м при высоте шахты не менее 2м. Но п. 6.3.13 имеет ссылку на ВСН 01-89, где в п. 4.17 указывается на 15 м до жилых зданий при минимальной высоте шахты 3м.
Ответ
Руководствоваться нужно СП 113.13330.2012 (СНиП 21-02-99* Актуализированная редакция). В связи с введением в действие с 01.07.2000 г. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», требования ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Минавтотранса РСФСР в части проектирования помещений и зданий для хранения легковых автомобилей считаются недействующими (совместное письмо Госстроя России № 9-18/527 от 24.10.00 и ГУГПС МВД России № 20/22/3784 от 30.10.00)
Используемые нормативные источники
1.СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей  
2.ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»  
3.Письмо Госстроя России №9-18/527  
4.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

Каким документом руководствоваться при проектировании эндоскопического отделения в лечебном учреждении?
Вопрос

Какой СНиП сейчас действует по проектировке эндоскопического отделения в лечебном учреждении вместо утратившего силу СНиП 2.08.02-89?
Ответ
СНиП 31-06-2009 является актуализированной редакцией СНиП 2.08.02-89*, утвержденный приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/10.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 31-06-2009  
2.Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»  
4.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

В чем принципиальное различие прокладки сетей бытовой канализации в полу и под полом?
Вопрос

В СП 30.13330.2012 в п.8.2.8 идет перечисление мест, где разрешена прокладка сетей бытовой канализации. Например, скрытых под полом (в земле, каналах). В п.8.2.9. запрещена прокладка сетей К1 в полу офисных комнат.
В чем принципиальное различие прокладки в полу и под полом? И можно ли выполнить прокладку сети бытовой канализации (с устройством прочистки) в канале, перекрытом щитами, проходящем по помещению офиса?
Ответ
Под полом (в земле, каналах) имеется ввиду прокладка за приделами покрытия (в земле, каналах), а в полу – внутри покрытия (например, в стяжке).
Внутри офисных комнат административных зданий общественного назначения, прокладка внутренних канализационных сетей не допускается.
Используемые нормативные источники
1.СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий  
2.СНиП 2.04.01-85* Актуализированная редакция  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

Относятся ли требования по автономности инженерных систем к АУПТ и ВПВ?
Вопрос

Относятся ли требования по автономности инженерных систем к АУПТ (автоматическому пожаротушению) и ВПВ (внутреннему противопожарному водопроводу)?
Ответ
Да относятся. Данные требования являются общими для инженерных систем.
Используемые нормативные источники
1.СП 154.13130.2013  
2.Приказ МЧС России № 117 от 21 февраля 2013г.
3.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2013г. № 854

Нужно ли проходить экспертизу при реконструкции существующего здания?
Вопрос

Существующее здание (АБК. Гостиница. Кафе) — 2 этажа. Реконструируется. Кафе расширяется и становится встроенно-пристроенным. Здание после реконструкции не меняет этажности и площадь его не более 1500 м2.
Нужно ли проходить экспертизу проектной документации? И каков порядок получения разрешения на реконструкцию?
Ответ
Если ваше здание помимо двух этажей не имеет технического подполья или подвального этажа, государственную экспертизу проектной документации проходить не нужно (ГрСК РФ Статья 49). Порядок получения разрешения на строительство, реконструкцию описан в ГрСК РФ Статья 51.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.ФЗ N 190 от 29.12.2004г.
3.ФЗ N 226-ФЗ от 27.07.2010г.

Какие положения разных документов принимать при проектировании спальных помещений в детских дошкольных учреждениях?
Вопрос

Просим Вас дать разъяснения по СанПиН, по проектированию дошкольных образовательных организаций.
Как правильно применять положения нижеперечисленных пунктов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» при проектировании групповых и спален вновь строящихся ДОУ:
1) п. 4.11. «…Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем.
Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной про-граммы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут…»
2) п. 6.12. «Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными кроватями.
При проектировании групповой допускается предусматривать наличие раздвижной (трансформируемой) перегородки для выделения спальных мест (спальни), которые оборудуются раскладными кроватями с жестким ложем или на трансформируемыми (выдвижными, выкатными) одно-трехуровневыми кроватями».
3) Второй абзац п. 6.13. «…При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.
Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопи-тельными приборами».
В ранее действовавших СанПиН требования были четче, спальные помещения проектировались без всяких допущений отдельно без совмещений с игровыми, в целях создания нормальных условий  (пи)  детей в ДОУ. С выходом нового СанПиН заказчики стали требовать снижение общей площади ДОУ в целях экономии бюджетных средств, это касается и вопроса по объединению спален с игровыми. Исходя из вышеперечисленного, возникает вопрос, какой вариант спальни в ДОУ можно окончательно принять?
Ответ
Новый СанПиН 2.4.1.3049-13 был разработан, в том числе и для экономии бюджетных средств. Принять можно любой вариант, если он не будет противоречить вышеперечисленным пунктам, а также прочим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.4.1.3049-13  
2.Постановление главного государственного санитарного врача № 26 от 15.05.2013
3.Федеральный закон 52-ФЗ от 30.03.1999

Какими документами устанавливается максимальное количество детей в группах ДОУ?
Вопрос

Какими документами устанавливается максимальное количество детей в группах ДОУ общеразвивающей направленности в случае, если в задании на проектирование указана только общая вместимость ДОУ?
Вопрос возник из-за того, что заказчик заставляет искать вариант уменьшения общей площади ДОУ за счет уплотнения групп.
В СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» есть только требования:
1) п. 1.9. «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты — для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе».
2) п. 4.12. «Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 приложения N 1).
Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена».
Ответ
На сегодняшний момент документами, устанавливающими максимальное количество детей в группах ДОУ, являются: СанПиН 2.4.1.3049-13 и Руководства по проектированию дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ (например: РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге), если такие разработаны.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.4.1.3049-13  
2.Постановление главного государственного санитарного врача № 26 от 15.05.2013
3.РМД 31-07-2009

Правительство Москвы получило полномочия утверждать правила землепользования и застройки
Правительство Москвы получило полномочия утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщат пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В ведомстве отмечают, что приведено в соответствие федеральное и московское законодательство по вопросу утверждения ПЗЗ. «24 декабря 2014 года Мосгордумой принят закон, предусматривающий приведение положений Градостроительного кодекса Москвы и иных законов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством в части утверждения ПЗЗ Москвы», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что указанный закон исключает из Градостроительного кодекса Москвы и иных законов столицы полномочие Мосгордумы по утверждению ПЗЗ и наделяет указанным полномочием правительство Москвы.
Напомним, в октябре столичный департамент градостроительной политики сообщал об упрощении процедуры утверждения ПЗЗ в Москве. В Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, которые закрепляют возможность утверждения ПЗЗ нормативным правовым актом города Москвы. До его принятия ПЗЗ утверждались законом города Москвы в установленном Градкодексом порядке, говорилось в сообщении.

Каким должно быть расстояние между несгораемой перегородкой и фронтом котла?
Вопрос

Каким должно быть расстояние между несгораемой перегородкой и фронтом котла? Просим разъяснить, какой именно подпункт пункта 7.3 ПБ 10-574-03 будет нарушен.
Нужно увеличить указанное расстояние до 0,7 м, в соответствии с пунктом 7.3.5? Но это расстояние прохода между выступающими частями обмуровки и частями здания. Проход в этом месте не требуется.
Также, согласно п. 6.25 СП 89.13330.2012, «При установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов не должна вплотную примыкать к стене котельного помещения, а отстоять от нее не менее чем на 70 мм».
Ответ
Будет нарушен пп.7.3.1. ПБ 10-574-03. Необходимое расстояние между противоположной стеной котельной (несгораемой перегородкой) и фронтом котла также указано в пп.7.3.1. ПБ 10-574-03 и зависит от типа и потребляемого топлива котельной. Ширина проходов (расстояние) между стенами котельной и остальными сторонами котла необходимо принимать по пп.7.3.5.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 10-574-03  
2.СП 4.13130.2013  
3.СП 89.13330.2012

Возможно ли прохождение ВЛ 10 кВ с проводами АС сечения 150/24 над проводами ВЛ 35 кВ?
Вопрос

Возможно ли прохождение ВЛ 10 кВ с проводами АС сечения 150/24 над проводами ВЛ 35 кВ?
Ответ
Согласно ПУЭ 6,7 п.2.5.225 провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения. Допускается, как исключение, прохождение ВЛ 35 кВ и выше с проводами площадью сечения алюминиевой части 120 мм2 и более над проводами ВЛ более высокого напряжения, но не выше 220 кВ. При этом прохождение ВЛ более низкого напряжения над проводами двухцепных ВЛ более высокого напряжения не допускается. Соответственно вне зависимости от сечения провода ВЛ 10 кВ, их прохождение над ВЛ 35 кВ запрещено.
Используемые нормативные источники
1.ПУЭ Издание 6-е  
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Можно ли использовать для заземляющих электродов прокат черных металлов без коррозионно-стойких покрытий?
Вопрос

ГОСТ Р 50571.5.54-2011, п. 542.2 Заземляющие электроды, предписывает использование коррозионно-стойких материалов для заземляющих электродов. Есть ли возможность обоснованного применения для заземляющих электродов проката черных металлов без коррозионно-стойких покрытий.
Ответ
Нет, согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011.
Используемые нормативные источники
1.МЭК 60364-5-54:2002  
2.IEC 60364-5-54(2002)
3.ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Где приводится порядок согласования строительства газовых водогрейных крышных котельных?
Вопрос

Подскажите документ, где приводится порядок согласования строительства газовых водогрейных крышных котельных на отметке выше 26 м. с службой МЧС. Объект находится в Санкт-Петербурге.
Ответ
Это СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. Группа Ж24. ОКС 91.140.20, ОКСТУ 4990 (с поправками 2011г).
Также данный СП указывает на нормативные ссылки, на основании которых разработан данный СП.
Что касается применения отдельных нормативных актов, необходимо учитывать, что Санкт-Петербург является городом федерального значения, соответственно, необходимо обратиться с заявлением на основании Федерального закона от 21 апреля 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» за разъяснением в МЧС соответствующего субъекта РФ.
Используемые нормативные источники
1.ФЗ № 59 от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ФЗ № 59 ФЗ № 59
2.СП 41-104-2000  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Нужно ли устанавливать скребковый конвейер топливоподачи в отдельное помещение?
Вопрос

При установки закрытого скребкового конвейера топливоподачи размером 400х400, в соответствии с п. 6.9.8 СП 4.13130.2013, нужно ли выделять площадку установки конвейера в отдельное помещение — «Надбункерную галерею» и отделять его перегородкой 2-ого типа? С какой целью предусмотрено это отделение от котельного зала, если конвейер закрытый?
Ответ
Если конвейер расположен внутри здания, то по п. 6.9.8 СП 4.13130.2013 необходимо выделить площадку установки конвейера в отдельное помещение — «Надбункерную галерею» и отделять его перегородкой 2-ого типа.
Делается это с целью:
выделения взрыво- и пожароопасных технологических процессов в здании;
для успешной эвакуации людей из зданий и локализации пожаров в пределах отдельного помещения или пожарной секции и т. д.
Кожух конвейера не обеспечивает необходимый предел огнестойкости и локализацию в случае пожара.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 10-574-03  
2.СП 4.13130.2013  
3.СП 89.13330.2012  
4.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

От чего зависит сумма компенсационного фонда СРО?
Вопрос

Правильно ли понимание 55.16 ГрК РФ о компенсационном фонде СРО: независимо от того, выполняет ли подрядчик функцию генпроектировщика или выполняет работу самостоятельно, сумма компенсационного фонда будет зависеть от суммы договора между заказчиком и подрядчиком и определяться частью 6 Градостроительного кодекса РФ?
Ответ
Субсидированная (всеми участниками СРО) ответственность возникает в пределах компенсационного фонда, не зависимо от того, выполняет ли подрядчик функцию генпроектировщика или выполняет работу самостоятельно, в соответствии со ст. 55.16 и ст. 60 ГрК РФ. Частью 6 статьи 55.16 ГрК РФ установлены дифференцированные размеры взносов в компенсационный фонд СРО на одного члена СРО, планирующего выполнять работы по организации строительства, исходя из стоимости строи¬тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь¬ного строительства по одному договору. Исчерпывающий перечень выплат из компенсационного фонда СРО определен частью 3 настоящей статьи.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.Гражданский кодекс Российской Федерации

Возможно ли производить расчет сметной стоимости при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования на основании данных МДС 41-1.99 по СНиП 41-01-2003?
Вопрос

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» к которому были разработаны МДС 41-1.99 в настоящее время заменен на СНиП 41-01-2003 с аналогичным названием.
При этом МДС 41-1.99 остались действующим нормативным документом.
Возможно ли производить расчет сметной стоимости при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования на основании данных МДС 41-1.99 по СНиП 41-01-2003?
Ответ
Да, возможно, но только в части, не противоречащей действующим нормам.
Используемые нормативные источники
1.МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре  
2.СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование  
3.Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий  
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

Допускается ли совместная прокладка кабелей 10кВ и 220кВ на кабельных эстакадах?
Вопрос

Допускается ли совместная прокладка кабелей 10кВ и 220кВ на кабельных эстакадах? И какое допустимое расстояние между кабелями 10кВ и 220кВ при совместной прокладке на кабельной эстакаде?
Ответ
Прямого запрета на совместную прокладку силовых кабелей 10кВ и 220 кВ нет. Но так как ПУЭ рассматривает кабели напряжением 220 кВ как маслонаполненные, то
согласно п.2.3.121 маслонаполненные кабели следует прокладывать, как правило, в отдельных кабельных сооружениях. Допускается их прокладка совместно с другими кабелями; при этом маслонаполненные кабели следует размещать в нижней части кабельного сооружения и отделять от других кабелей горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При использовании кабельных линий 220 кВ на основе кабеля СПЭ на данный момент необходимо исходить из вышеуказанного требования и для прокладки кабелей 220 кВ, в большинстве случаев, следует предусматривать отдельное кабельной сооружение.
Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано (п.1.1.17).
Используемые нормативные источники
1.ПУЭ Издание 6-е  
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Является ли действующим документ «Дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03?
Вопрос

Является ли действующим документ «Дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03» (СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов)от 2010 года санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов.
Ответ
У СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» три изменения:
Изменение № 1 — СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (действующий с 15.05.2008 г.);
Изменение № 2 — СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (действующий с 01.12.2009 г.);
Изменения и дополнения № 3 — СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (действующий с 12.11.2010 г.).
На сегодняшний день актуальна последняя редакция документа с изменениями № 3.
Также обращаем Ваше внимание на письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.11.2010 г. № 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03″ и на аннулировавшее его письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2012 г. № 01/9550-12-32 «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)».
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.Письмо от 24.08.2012 г. № 01/9550-12-32 «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»

Можно ли в дошкольных образовательных учреждениях предусматривать инфракрасные или электрические теплые полы?
Вопрос

Согласно п.8.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных образовательных учреждениях не допускается использование обогревателей с инфракрасным излучением. Можно ли в групповых, расположенных на 1-ом этаже (п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13), предусматривать инфракрасные электрические теплые полы или электрические теплые полы?
Ответ
Да, можно. П.8.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 относится к основным обогревательным приборам, а не к теплым полам.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.4.1.3049-13  
2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26
3.ГОСТ Р 50571.25-2001

Что понимается под термином «подъездные пути»?
Вопрос

СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
Что понимается под термином «подъездные пути» в таблице 8.4?
Ответ
Настоящий раздел регламентирует значения вертикальных строительных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах от колесных транспортных средств, движущихся как свободно, так и по рельсовым путям. Подъездные пути — в широком смысле любые рельсовые пути на самом предприятии, вне магистральных линий общего пользования, то есть пути необщего пользования.
Используемые нормативные источники
1.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия  
2.СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция  
3.ГОСТ 27751-88

Что действует вместо РД 05-365-00?
Вопрос

Что действует вместо РД 05-365-00 «Инструкция по разработке проекта противопожарной защиты угольной шахты»?
Ответ
РД 05-365-00 утратил силу, вместо него действует Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 N 550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30961). «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 7, 17.02.2014 (прил. 2 — 12 к правилам не приводятся).
По информации, опубликованной в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №7, 17.02.2014, информация размещена на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вместо Инструкции РД 05-365-00 действуют Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах». Опубликовано 17.02.14, которые вступают в силу с 18.05.14. Пункт 28 вступает в силу с 01.01.15.
Используемые нормативные источники
1.РД 05-94-95 «Правила безопасности в угольных шахтах»
2.Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 №550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 3.«Правила безопасности в угольных шахтах» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30961)
Минюст России 31.12.2013 N 30961

Нужно ли добавлять к основному отпуску учителей 7 календарных дней за вредные условия?
Вопрос

Основной удлинённый оплачиваемый отпуск у учителей 56 календарных дней. Нужно ли добавлять 7 календарных дней за вредные условия труда к этому отпуску?
Ответ
Согласно ст. 116 Трудового кодекса РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если таковой имеется).
В соответствии со ст. 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам в Вашем случае составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска (7 дней) может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.
Используемые нормативные источники
1.Трудовой кодекс РФ  
2.Постановление Правительства РФ № 482 от 06.06.2013 «О продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников»
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Чем заменено Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998г № 1540?
Вопрос

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998г № 1540 отменено. Чем заменен этот документ?
Ответ
В соответствии с п. 6 ст. 1 ФЗ от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в ст. 7 Федерального закона № 116-ФЗ от 27.07.1997 г. внесены изменения, согласно которым обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании.
Изменение вступило в законную силу с 1 января 2014 года в соответствии с п. 3 статьи 11 Федерального закона № 22-ФЗ.
Используемые нормативные источники
1.ФЗ от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
2.Федеральный закон № 116-ФЗ от 27.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Нужно ли разрешение от Комитета по Энергетике и Инженерному обеспечению на реконструкцию/строительство источника теплоснабжения (котельной)?
Вопрос

Обязательно ли сейчас получать разрешение от Комитета по Энергетике и Инженерному обеспечению на реконструкцию/строительство источника теплоснабжения (котельной)? Каким юридическим документом это подтверждено?
Ответ
Разрешение на строительство нужно получить в администрации города, в комитете по строительному надзору, а далее в иных контролирующих органах. Орган, выдающий разрешение на строительство, определяется решением мэра или думы региона. Порядок применяется тот же, что и при строительстве любого объекта строительства. Регламентировано Градостроительным кодексом РФ.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.СНиП II-35-76 «Котельные установки»  
3.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)

Какой статус у ВСН 21-62?
Вопрос

Интересует статус документа ВСН 21-62 «Временные указания по приемке, выдаче, хранению, транспортировке и использованию баллонов с ацетиленом, кислородом и другими взрывоопасными газами на строительно-монтажных объектах и предприятиях Главмосстроя». Если не действует, то какой действует?
Ответ
Статус ВСН 21-62: действует.
Используемые нормативные источники
1.ВСН 21-62  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.Градостроительный кодекс РФ

Определение высоты здания
Вопрос
При определении высоты жилого дома руководствуемся п. 1 СП 54.13330.2011 и п.3.1 СП 1.13130.2009.
Возник такой вопрос: при наличии в жилом доме над всеми жилыми этажами трех последовательно расположенных технических этажей (расположенных друг над другом) высота данного здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа. Т.е. высота расположения предпоследнего технического этажа и есть по определению высота жилого дома?
И второй вопрос: можно ли считать кровлю эксплуатируемой и соответственно определять высоту дома, при наличии на ней дорожек с твердым покрытием, ведущим к техническим помещениям для периодического обслуживания оборудования, находящимся в помещениях?
Ответ
Согласно СП 1.13130.2009 п3.1 высота здания: определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. Следовательно, технические этажи в высоту здания не входят вне зависимости от их количества.
По второму вопросу: нет, нельзя. Наличие на кровле дорожек с твердым покрытием, ведущим к техническим помещениям для периодического обслуживания оборудования, находящимся в помещениях не является признаком, определяющим кровлю эксплуатируемой.
Используемые нормативные источники
1.СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные  
2.СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 778

Необходимо ли выполнять п.6.3 в СНиП 21-02-99*?
Вопрос
В частично действующем СНиП 21-02-99* в п.6.3 указано: "В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45". В СП 113.13330-2012 этого пункта нет.
Необходимо ли выполнение данного пункта при проектировании подземной автостоянки под жилым домом?
Ответ
В данном случае, необходимо руководствоваться положениями СП 113.13330-2012, так как согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р, обязательным к применению является только пункты 6.10 - 6.13.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 21-02-99  
2.СП 113.13330-2012  
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р

Экспертиза проектной документации
Вопрос
На экспертизу необходимо приходить с проектом, разработанным по нормам на момент заключения договора? Или проект необходимо дорабатывать, если некоторые нормативы изменились за время подготовки проектной документации?
Ответ
Согласно части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации критерием оценки проектной документации является ее соответствие требованиям технических регламентов (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности) и результатам инженерных изысканий.
Несоответствие проектной документации установленным требованиям является основанием для подготовки отрицательного заключения государственной экспертизы (Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145).
В связи с этим, не важно, когда был заключен договор на проектирование и осуществлялась разработка проектной документации.
Используемые нормативные источники
1.Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.Градостроительный кодекс Российской Федерации  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145

Что входит в понятие "объекты авиационной инфраструктуры"?
Вопрос
Что входит в понятие "объекты авиационной инфраструктуры" согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса? Относится ли в этом случае ангар для технического обслуживания вертолетов размером 24х12м (288 кв.м) к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам?
Ответ
Согласно ФЗ от 08.01.1998 N 10-ФЗ "О государственном регулировании развития авиации", авиационная инфраструктура представляет собой аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника.
Ангар для технического обслуживания вертолетов размером 24х12 м (288 кв.м) относится к авиационной инфраструктуре и в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса относится к особо опасным и технически сложным объектам.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 08.01.1998 №10-ФЗ "О государственном регулировании развития авиации"
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Федеральный закон от 23.07.2010 №183-ФЗ

Является ли документация на ликвидацию объекта проектной?
Вопрос
Есть Проектная документация на ликвидацию опасного линейного производственного объекта. Согласно ФЗ-116 экспертизе промышленной безопасности подлежит Документация на консервацию, ликвидацию, то есть без слова проектная.
Далее в составе указанной проектной документации предусматривается проект отвода земель, что согласно статье 1 п.14.1 ФЗ-190 является реконструкцией линейного объекта.
1. Можно ли документацию на ликвидацию называть проектной? Допустимо ли в даном случае проведенеие ЭПБ по ФЗ-116?
2. Не является ли указанная документация реконструкцией линейного объекта, так как происходит изменение охранных зон линейного объекта?
Ответ
1. Документация на ликвидацию является проектной. Работы по ликвидации опасного производственного объекта проводятся в соответствии с проектной документацией на ликвидацию, которая в обязательном порядке должна проходить экспертизу промышленной безопасности.
2. Нет, не является. Данная документация является проектной документацией на ликвидацию опасного производственного объекта.
Используемые нормативные источники
1.РД 07-291-99  
2.Постановление Госгортехнадзора России от 18.10.2002 №61-А
3.Федеральный Закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ  
4.Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ

Нормативы в СВАО г.Москвы по ограничению доступа на придомовые территории
Вопрос
Какие есть действующие нормативы в части требований к выполнению мероприятий по ограничению доступа на придомовую территорию и во дворы многоэтажной застройки в СВАО г. Москвы. Возможно ли строительство забора, со шлагбаумами, домофонами на калитках, устройство СКУД и системы наблюдения?
Ответ
Действующими нормативами в данной области являются:
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,
МГСН 1.04-2005 - Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных   градостроительных комплексов в городе Москве и другие (в т.ч. ведомственные).
Но есть ряд ограничений, необходимых согласований с госорганами и дополнительных требований, не относящихся к строительным нормам (например, обеспечение беспрепятственного  проезда скорой и пожарной машины).
За подробными разъяснениями вам необходимо обратиться в Префектуру СВАО, так как перечень документов для каждого административного округа свой.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 2.07.01-89  
2.МГСН 1.04-2005  
3.МГСН 4.19-2005

Норма площади для вестибюля общежития квартирного типа высшего учебного заведения
Вопрос
Какова норма площади для вестибюля общежития квартирного типа высшего учебного заведения?
Ответ
Норма площади для вестибюлей общежитий зависит от вместимости и может составлять от 0,3 до 0,12 м2 на человека, при численности от 50 до 1000 чел. соответственно. При большей вместимости норма площади находится интерполяцией.
Более подробно данная информация указана в НП 1.3-69 «Помещения жилых корпусов общежитий».
Используемые нормативные источники
1.НП 1.3-69  
2.СП 2.1.2.2844-11  
3.СП 54.13330.2011

Как трактовать п. 5.1.1 ГОСТ Р 22.1.12-2005?
Вопрос
Подтвердите или опровергните трактовку п. 5.1.1 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений», который гласит «…Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается» как запрет на передачу (сопряжение) соответствующих данных в ССП СМИС из сети передачи данных предприятия (от серверов АСУ ТП предприятия, системы пожарной безопасности и т.д.).
Подобная трактовка вышеуказанного положения ГОСТ Р 22.1.12-2005 по мнению специалистов ФАУ «Главгосэкспертиза России» предусматривает обязательное включение в состав технических средств СМИС собственных датчиков и контроллеров, обеспечивающих контроль дестабилизирующих факторов на объекте, несмотря на то, что контроль тех же самых факторов (параметров) уже предусмотрен существующими системами автоматизированного управления объектом и системой пожарно-охранной сигнализации.
Ответ
ФАУ «Главгосэкспертиза России» исследует не системы автоматизированного управления объектов и системы пожарно-охранной сигнализации в отдельности, а СМИС по ГОСТу Р 22.1.12-2005 в целом.
Согласно указанному ГОСТу, СМИС - это построенная на базе программно-технических средств система, предназначенная для осуществления на соответствующих категориях объектов автоматического мониторинга систем инженерно-технического обеспечения, состояния основания строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Получение данных от системы пожарно-охранной сигнализации это получение данных мониторинга путем сопряжения с системой безопасности.
Получение данных от системы автоматизированного управления объектом - это получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексом управления производственными процессами.
Это логично, потому что в СМИС входит и контроль за инженерно-техническим обеспечением охраны и жизнедеятельности объекта, которые также могут дать сбой и это отразится и на датчиках, обеспечивающих контроль дестабилизирующих факторов на объекте, установленных внутри охранной системы и системы обеспечения жизнедеятельности объекта.
Для обеспечения более точной работы СМИС, мы, как эксперты, считаем разумным замечание ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Используемые нормативные источники
1.ФЗ от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании"
2.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии при Министерстве промышленности и торговли РФ от 01.06.2011 № 110-ст
3.Гражданский кодекс Российской Федерации

Нужно ли устанавливать кнопки для дистанционного управления элементами противодымной вентиляции
Вопрос
Согласно п. 12.5 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондициионирование воздуха" управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в дистанционном режиме (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей). В разделе проекта "связь и сигнализация" вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов устанавливаются ручные пожарные извещатели, согласно таблице Н.1 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические".
Не является ли установка кнопок и ручных пожарных извещателей взаимодублирующими аппаратами? И нужно ли устанавливать кнопки для дистанционного управления исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в электрической части проекта, если в разделе проекта "связь и сигнализация" устанавливаются ручные пожарные извещатели?
Ответ
Установка кнопок и ручных пожарных извещателей взаимодублирующими аппаратами не является, т.к. устройства выполняют разные функции.
Предусматривать кнопки для дистанционного управления исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в электрической части проекта необходимо.
Используемые нормативные источники
1.СП 60.13330.2012  
2.СП 5.13130.2009  
3.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №175

Действует ли РД 34.39.301-87?
Вопрос
Уточните, пожалуйста, РД 34.39.301-87 "Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций" действующий или нет? В NormaCS базе он обозначен как действующий, но в комментариях также написано, что "Исключен из Реестра действующих в электроэнергетике НТД приказом НП "ИНВЭЛ" от 01.06.2009 г. № 30".
Действует СТО 70238424.27.100.029-2009 «Трубопроводы и арматура ТЭС.Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
Так как СТО разработан ИНВЭЛ, а мы не являемся членами ИНВЭЛ, то обязаны ли мы соблюдать данный стандарт?
Ответ
РД 34.39.301-87 является действующим.
Если РД был принят на министерском уровне, то иные предприятия и учреждения не могут отменить документ своим приказом, тем более, если он применяется на обязательной основе. Основным документом, регламентирующим применение РД, ГОСТов, является распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21 июня 2010 г (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила (перечень) и действия РД, ГОСТов и т.д.
Данный РД исключен приказом по НП (некоммерческому партнерству) и к другим предприятиям не имеет никакого отношения, т.к. данный СТО 70238424.27.100.029-2009 является локальным документом, для членов НП. Отменить действие РД в полном объеме имеет право только то учреждение (министерство, ведомство), которое и вводило в действие данный документ, либо по решению суда.
Используемые нормативные источники
1.Распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21 июня 2010 г.  
2.РД 34.39.301-87  
3.СТО 70238424.27.100.029-2009

Подача наружного воздуха в метрополитене. Чем руководствоваться: СП 120.13330.2012 или СНиП 32-02-2003?
Вопрос
В СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» п. 5.8.4 « …- подачу наружного воздуха не менее 30 м3/ч, а в часы пик - не менее 50 м3/ч на одного пассажира; …», а в СП 120.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» п 5.8.2.2 «… - подачу наружного воздуха не менее 30 м3/ч на одного пассажира;…».
Оба документа действующие, но во втором ничего не сказано про часы пик, как поступать и чем руководствоваться они не предполагают.
Ответ
В данном случае необходимо руководствоваться СНиП 32-02-2003, так как согласно действующему распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р, пункты СНиП 5.3 - 5.8.7, 5.8.9 - 5.10.10, 5.10.12 - 5.15.15, 5.17.1 - 5.23.5, 5.25, 5.26 обязательны к применению.
Используемые нормативные источники
1.СП 120.13330.2012  
2.СНиП 32-02-2003  
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р

Надо ли запитывать по 1 категории надежности электроснабжения жилой дом с теплогенераторной?
Вопрос
Запроектирован 5-этажный жилой дом с плитами и отоплением на природном газе. Согласно СП 31-110-2003 объект относится к 3 категории надежности электроснабжения, но, с учетом наличия теплогенераторной, проектом предусмотрено питание жилого дома по 2 категории с разных секций шин двухтрансформаторной ТП. Питание теплогенераторной выполнено через устройство АВР и с установкой ИБП на вводе в теплогенераторную. Также через АВР запитаны аварийное освещение и насосная установка.
Проект прошел государственную экспертизу. Технические условия выданы по запросу на 2 категорию надежности. Представители электросетевой организации не согласовывают РД на жилой дом, потому что "сети не обеспечат 1 категории надежности" для указанных потребителей 1 категории. И требуют внести изменения в проект.
Надо ли запитывать весь дом по 1 категории надежности электроснабжения из-за теплогенераторной?
Ответ
В соответствии с п.7.9. СП 31-110-2003 «При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.».
Следовательно, необходимо запитывать весь дом по 1 категории надежности.
Используемые нормативные источники
1.СП 31-110-2003  
2.Постановление Госстроя России от 26 октября 2003 г. №194  
3.ПУЭ . Правила устройства электроустановок

Можно ли разместить над котельной офис?
Вопрос
При проектировании встроенной в административное здание котельной мощностью 750 кВт эксперт выставил замечание: "обосновать размещение встроенной котельной на 3 котла. Устройство помещений над котлами не допускается п. 6.7 СП 89.13330.2012".
П.1.8, 1.10 СНиП II-35-76 включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
В пункте 1.10 СНиП II-35-76 перечисляются помещения общественного назначения — "фойе и зрительные залы, торговые помещения магазинов, классы и аудитории учебных заведений, залы столовых, ресторанов, раздевальные и мыльные бань, душевые и т.п". Из контекста понятно, что речь идёт о помещениях с постоянным  (пи)  большого количества людей. Офис на одно рабочее место является помещением общественного назначения, можно ли встраивать под ним котельную? Или прав эксперт?
Ответ
Согласно п. 1.10 СНиП II-35-76 не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под складами сгораемых материалов.
В первой главе СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 под названием «Область применения», дается перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на который распространяется данный свод правил, что приведено в приложении «В». В приложении «В» отсутствует указание на офис.
Основываясь на расширительном трактовании понятия, эксперт имеет право принять самостоятельное решение, так как по существу офис является помещением общественного назначения.
Используемые нормативные источники
1.№184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.  
2.СП 89.13330.2012  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»,  
4.Гражданский кодекс РФ

Размещение лечебных учреждений во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома
Вопрос
Возможно ли в Москве размещение стационара (лечебных учреждений) во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома (два этажа стилобата над подземным паркингом)? Или для этого требуется отдельно стоящее здание?
Ответ
Согласно п.3.56 МГСН 3.01-01 размещение стационара во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома не допускается.
Используемые нормативные источники
1.МГСН 3.01-01  
2.Постановление правительства Москвы от 02.10.2001 г. № 894
3.СанПиН 2.1.3.2630-10

Подъезд пожарных машин с одной или двух сторон?
Вопрос
Вопрос по пункту 8.3 СП 4.13130.2013.
В каких случаях допускается предусматривать подъезд пожарных машин с одной стороны в соответствии с п.8.3 - при выполнении всех условий или достаточно выполнения одного условия?
Есть 5-этажная блок-секция жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) с высотой 13,3м, с односторонней ориентацией квартир. Согласно п.8.1 и п.8.3 был предусмотрен подъезд для пожарных машин с одной стороны для соблюдения 1 условия п.8.3, высота менее 28 метров.
Экспертиза требует выполнения подъезда пожарных машин с двух сторон. Правомерно ли их замечание?
Ответ
Для соблюдения требований пункта п. 8.3 СП 4.13130.2013 необходимо выполнение одного из условий, но, несмотря на возможное противоречие с СП, требования государственной экспертизы необходимо выполнить.
Используемые нормативные источники
1.СП 4.13130.2013  
2.Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288  
3.СП 8.13130.2009

Опечатка альбоме СК 6101-2010
Вопрос
В альбоме СК 6101-2010 "Дорожные конструкции для г. Москвы. Типовые конструкции" на странице 60 в конструкции для тротуаров АТ-2 в качестве нижнего слоя покрытия (слой №2) применяется песчаный асфальтобетон тип Д марки III. Материал верхнего слоя покрытия (слой №1) полностью аналогичен нижнему слою.
Может быть здесь опечатка и в качестве нижнего слоя покрытия должен быть крупнозернистый асфальтобетон?
Ответ
Да, это опечатка. В наименовании данной позиции (слой №2) должен стоять "Крупнозернистый асфальтобетон Тип В марка III". Остальные параметры этой позиции верные.
Используемые нормативные источники
1.СК 6101-2010  
2.ОДН 218.046-01  
3.Распоряжение Государственной службы дорожного хозяйства (Росавтодора) Министерства транспорта Российской Федерации от 20.12.00 № ОС-35-Р

Зависит ли класс берегоукрепления в составе проекта инженерной защиты речного берега от его высоты?
Вопрос
В СП 58.13330.2012, п. 8.8, берегоукрепительные сооружения отнесены к III классу. Зависит ли класс берегоукрепления в составе проекта инженерной защиты речного берега от его высоты, при том, что разрушение сооружения не ведет к последствиям катастрофического характера?
Ответ
При условии, что разрушение сооружения не ведет к последствиям катастрофического характера, класс берегоукрепительного сооружения назначается в зависимости от высоты, а так же других факторов в соответствии с Приложением Б СП 58.13330.2012.
Используемые нормативные источники
1.СП 58.13330.2012  
2.РД 31.31.55-93  
3.Минрегион России, приказ № 623 от 29.12.2011

Эластичные гильзы для трубопроводов
Вопрос
Строительные организации отказываются закладывать эластичные гильзы в соответствии с п.9.21 СНиП 31.01.2003, ссылаясь на п.6.4.5 СНиП 41.01.2003.
Вопрос: требования по пожарной безопасности идут в разрез с требованиями по звукоизоляции?
Либо эластичная гильза (в СНиПе она из пористого пенополителена) может быть изготовлена из негорючего материала или Г1, и это удовлетворит обоим пунктам СНиПов?
Ответ
Противоречия в нормах нет, так как зазор между гильзой и стояком необходимо заполнять негорючим звукопоглощающим материалом.
То есть в данном случае, необходимо соблюдать требования обоих нормативных документовСНиП 41.01.2003 и СП 51.13330.2011).
Используемые нормативные источники
1.СНиП 41.01.2003  
2.СП 51.13330.2011  
3.СНиП 31.01.2003

Где искать методику определения средней за отопительный период интенсивности солнечной радиации?
Вопрос
В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" приведена формула Г.11 для вычисления теплопоступлений через окна и фонари от солнечной радиации (Qs). В формуле используется средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности (I).
В СП 23-101-2004 есть методика определения "суммарной солнечной радиации" за отопительный период. Далее в приложении "И" п.28 приводится пример расчета Qs, где применяют "суммарную солнечную радиацию I". Затем в приложении "Я.3.4" снова указан "средняя величина солнечной радиации" со ссылкой на формулу Г.11
Подскажите пожалуйста, может, мы не там ищем методику расчета средней величины?
Ответ
Средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность светопроемов, соответственно ориентированных по четырем фасадам здания, кВтч/м2. принимается по табл. 3.5 ТСН 23-304-99 «Энергосбережение в зданиях.
Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению. г. Москва» (МГСН 2.01-99), как сумма величин по месяцам за отопительный период.
Используемые нормативные источники
1.ТСН 23-304-99  
2.СП 23-101-2004  
3.СНиП 23-02-2003

Действует ли ГОСТ 18690-82?
Вопрос
Действует ли ГОСТ 18690-82 на данный момент для атомной промышленности? Или необходимо использовать ГОСТ 18690-2012?
Что значит комментарий к документу "с 01.07.2014 действовал, восстановлен на территории РФ"?
Ответ
Сейчас действует ГОСТ 18690-2012.
В комментарии к стандарту ГОСТ 18690-82 написано: "Восстановлен на территории РФ с 01.07.2014 только в отношении кабельной продукции, изготавливаемой по заказу Министерства обороны РФ (ИУС № 02-2014)"
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 18690-2012  
2.ГОСТ 18690-82

Нужен ли калорифер для автостоянки?
Вопрос
В каком нормативном документе прописано, что приточная система вентиляции в автостоянке должна быть снабжена калорифером и подаваемый воздух в помещение должен обогреваться до определенной температуры? Есть здание автостоянки, в котором возведена приточная система вентиляции без калорифера. Необходимо переделать систему?
Ответ
Основными нормативными документами, регламентирующими применение систем для организации микроклимата в автостоянках, являются:
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей (п.6.3 Отопление, вентиляция и противодымная защита);
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
СП 154.13130.2013.
СП 60.13330.2012.
Необходимость наличия или отсутствия калориферов в системе вентиляции зависит от типа автостоянки. Калориферами система снабжается только при необходимости нагрева поступающего воздуха, поэтому в том случае, если автостоянка является неотапливаемой, достаточно предусматривать отопление только вспомогательных помещений, указанных в п. 5.1.8. СП 113.13330.2012. Если автостоянка является отапливаемой расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать не менее 5 °С в соответствии с п. 6.3.1. СП 113.13330.2012.
Основанием для правильного выбора оборудования является, прежде всего, задание на проектирование, в котором должны быть конкретизированы параметры.
Используемые нормативные источники
1.СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей  
2.ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  
3.СП 154.13130.2013  
4.СП 60.13330.2012

Как маркировать газоотводящие стволы?
Вопрос
Согласно требованиям ПБ 03-445-02, РЭГА РФ-94 Дымовые трубы подлежат маркировке цветом (белый-красный).
Вопрос как быть если есть несколько газоотводящих стволов на мачтовом (сквозной конструкции) сооружении? Можно ограничиться окраской только самой несущей конструкции или газоотводящие стволы тоже необходимо замаркировать?
Трубы дымовые заводского изготовления и в паспорте завода изготовителя указано что маркируется только сооружение мачты.
Ответ
Газоотводящие стволы маркировать цветом (белый-красный) не требуется. Требования ПБ 03-445-02 к маркировке относятся только к самим дымовым и вентиляционным промышленным трубам.  
Используемые нормативные источники
1.ПБ 03-445-02  
2.Постановление от 3 декабря 2001 г. № 56
3.СП 13-101-99

Может ли подписаться представитель технического надзора?
Вопрос
В РД 11-02-2006 "Требования к исполнительной документации при строительстве" в форме бланка акт на скрытые работы включен представитель проектной организации, но он на объекте бывает периодически, а технический надзор постоянно. Технический надзор видит что делается на самом деле, а проектировщик может подписаться, если доверяет представителю технического надзора. Как быть в таком случае?
Ответ
Любая представительская деятельность осуществляется на основе доверенности, выданной руководством фирмы, либо нотариально оформленной доверенности на определённый срок, в соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ.
В графе Акта: «представители иных лиц», представитель технического надзора Заказчика-застройщика или государственного органа надзора также имеет право подписи или же может отказаться от нее, если иное не указано в договоре или норме закона.
Используемые нормативные источники
1.Гражданский кодекс РФ. Часть первая (с изменениями и дополнениями)
2.РД 11-02-2006  
3.Кодекс 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации

В каком нормативном документе приведены точные определения дымовых труб и газоходов?
Вопрос
Подскажите, пожалуйста, номер и название документа, в котором приведены точные определения дымовых труб и газоходов.
Ответ
Дымоход (газоход) – вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх (СП 41-108-2004). Может быть также горизонтальным и наклонным.
Дымовая труба - концевой элемент дымохода. Отводимые по дымоходу газы поступают в дымовую трубу, по которой они затем выпускаются в атмосферу. К одной трубе могут одновременно подсоединяться несколько дымоходов (определение в действующих нормативных документах, а также в документах, принятых ранее, включая советский период, отсутствует).
Используемые нормативные источники
1.СП 41-108-2004  
2.ПБ 03-445-02  
3.СНиП 2.09.03-85

Какое определение электронного конструкторского документа можно использовать?
Вопрос
В ГОСТ Р 21.1003-2009, ГОСТ 2.051-2006 приводится определение электронного документа с ссылкой на ГОСТ 2.001-93, статья А.3.
ГОСТ 2.001-93 (заменен на ГОСТ 2.001-2013) «А.3 конструкторский документ в электронной форме (электронный документ): Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством».
ГОСТ 2.001-2013 (действует). Электронный конструкторский документ: «Электронный конструкторский документ: Конструкторский документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе».
ГОСТ 2.051-2013 (действует) нет определения электронного документа.
ГОСТ Р 21.001-2013 (действ. с 01.01.2015) приводится определение ГОСТ 2.051-2006, пункт 3.1.14
«Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным стандартом)», т.е. по ГОСТ Р 2.001-2013. Но данный ГОСТ не входит в перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства (ГОСТ Р 21.1101-2013, таблица Д.1).
Вопрос: насколько корректно использовать это определение в системе СПДС в договоре, при передаче ДЭ между организациями?
Ответ
В ГОСТ 2.051-2006 указано, что термины и определения взяты из  ГОСТ 2.001 следовательно, использовать определение «Электронный конструкторский документ» указанное в ГОСТ 2.001-2013 корректно.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 2.102-2013  
2.ГОСТ Р 21.1101-2013  
3.ГОСТ 21.001-2013

Определение текстовой части документа
Вопрос
В ГОСТ Р 21.1001-2009 есть такое определение текстовых документов: «Текстовая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном, сплошной текст или текст, разбитый на графы. [ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.2]»
Примечания.
1 К текстовым проектным документам относят: пояснительную записку, текстовую часть разделов проектной документации, описывающую или обосновывающую объект проектирования; спецификации оборудования, изделий и материалов; технические условия, отчеты по результатам инженерных изысканий, др. технические документы.
2 К текстовым документам не относят текстовые формы (спецификации, экспликации, ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на листе общих данных или на чертежах.
В ГОСТ 21.001-2013
«Текстовый документ: Проектный документ, содержащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы».
Примечания.
1 К текстовым документам относят: текстовую часть раздела проектной документации (пояснительную записку), текстовую часть отчета по результатам инженерных изысканий, спецификацию оборудования, изделий и материалов; технические условия, другие технические документы, имеющие самостоятельное обозначение.
2 К текстовым документам не относят текстовые формы (спецификации, экспликации, ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на чертежах и схемах графической части проектной документации или на листах основного комплекта рабочих чертежей.
Вопрос: текстовая часть в проектной документации — это «другой технический документ, имеющий самостоятельное обозначение», который оформляется как текстовый документ или это текстовая форма, оформленная как графический документ.
Ответ
Текстовая часть в проектной документации — это «другой технический документ, имеющий самостоятельное обозначение», который оформляется как текстовый документ и называется пояснительная записка ПЗ (п 4.1. ГОСТ Р 21.1101-2013).
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 2.102-2013  
2.ГОСТ Р 21.1101-2013  
3.ГОСТ 21.001-2013

Нужна ли для электронного оригинала электронная цифровая подпись (ЭЦП)?
Вопрос
В ГОСТ 21.001-2013 вводится определение электронного оригинала «Электронный документ в любом редактируемом формате, предназначенный для изготовления по нему подлинника и возможного внесения изменений. Примечание. После внесения изменений электронному оригиналу, как правило, присваивают обозначение с идентификацией статуса изменения».
В ГОСТ Р 21.1101-2013 в приложении Д (перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической части и текстовой документации для строительства) приведен ГОСТ 2.102-68 (заменен), согласно которому «Оригиналы (документы в электронной форме): Электронные документы, предназначенные для изготовления подлинников и подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП) разработчика».
В ГОСТ 2.102-2013 введено определение «документа, находящегося в разработке»: «документ не подписанный (не заверенный) разработчиком и предназначенный для дальнейшей проработки», а также есть определение оригинала «Оригинал (электронный конструкторский документ): Документ, подписанный ЭП разработчика, имеющий в реквизитной части соответствующий реквизит и предназначенный для проверки, установленного согласования и утверждения в качестве подлинника».
Вопрос: подразумевает ли оригинал (электронный) в системе СПДС какие-либо подписи?
Ответ
Согласно п.3.1.12. ГОСТ 2.102-2013 подлинник (оригинал) в электронной форме – электронный документ, оформленный установленной электронной цифровой подписью и предназначенный для получения с них копий. Следовательно, оригинал (электронный) в системе СПДС подразумевает ЭЦП.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 2.102-2013  
2.ГОСТ Р 21.1101-2013  
3.ГОСТ 21.001-2013

Расчет степени огнестойкости междуэтажных перекрытий
Вопрос
При проведении экспертизы раздела 4 «Конструктивные и объёмно- планировочные решения» пункта «л» «Пожарная безопасность» эксперты требуют при проектировании перекрытий из сборных железобетонных плит соблюдение пределов огнестойкости этих плит R 90 для второй степени огнестойкости здания и R 120 для первой степени огнестойкости. Согласно пункта 5.18* СНиП 21-01-07* к несущим элементам проектируемых зданий относятся, в том числе и балки, ригели и плиты, участвующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости зданий при пожаре. В тоже время плиты перекрытия междуэтажные, в том числе чердачные и над подвалами внесены отдельным столбцом в таблицу 4* СНиП 21-01-97* с гораздо меньшими значениями предела огнестойкости REI 45 для второй степени огнестойкости здания и REI 60 для первой степени огнестойкости.
Поскольку плиты перекрытия, балки и ригели всегда участвуют в обеспечении прочности, устойчивости и геометрической неизменяемости любого здания, то возникает задача правильного подбора конструкции плит перекрытия, если значения пределов огнестойкости разные по величине и находятся одновременно в столбцах «Несущие элементы здания» и «Перекрытия междуэтажные» таблицы 4* СНиП 21-01-97*.
Как известно, железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм имеют предел огнестойкости REI 60 и чтобы довести их огнестойкость до величин R 90 и R120, потребуется не дешёвый материал и большая трудоёмкость при строительных работах по увеличению степени огнестойкости плит. При этом необходимо следить за соблюдением норм по высоте помещений, особенно в каркасных зданиях их сборного железобетона.
Какую степень огнестойкости для междуэтажных плит (в том числе чердачные и над подвалами) принимать при назначении типа плит в несущем каркасе (кирпичной коробки) с учётом требований по их огнестойкости – по столбцу таблицы 4* «Несущие элементы здания» или «Покрытия междуэтажные…»?
Ответ
Согласно п. 4.2. СТО 36554501-006-2006 «К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость: несущие стены, колонны, балки перекрытий, ригели, фермы, рамы, арки, связи, диафрагмы жесткости и т.п.». Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами), здесь выделяются в отдельную категорию. Поэтому степень огнестойкости для междуэтажных плит (в том числе чердачные и над подвалами) необходимо принимать по столбцу таблицы 4* «Перекрытия междуэтажные…» СНиП 21-01-97*.
Более подробную информацию, включая примеры расчета степени огнестойкости различных конструкций, вы можете увидеть в «Пособии по расчету огнестойкости и огнесохранности  железобетонных конструкций из тяжелого бетона к СТО 36554501-006-2006».
Используемые нормативные источники
1.СНиП 21-01-97*  
2.СТО 36554501-006-2006  
3.Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона к СТО 36554501-006-2006.

Какая высота должна быть у ограждения для внутренних лестничных клеток?
Вопрос
Какой высоты должны быть ограждения для внутренних лестничных клеток? Согласно СП 1.13130.2009 п.5.4.20 высота принята 1,2м, а в СП 54.13330.2011 указано ,что не менее 0,9м. Стройнадзор уверяет, что необходимо делать 0,9м.
Ответ
В п. 8.3 СП 54.13330.2011 указывается общий случай устройства ограждений  лестничных маршей и площадок внутренних лестниц жилых многоквартирных зданий (высота не менее 0,9 м.). СП 1.13130.2009 регламентирует частные случаи устройства лестничных ограждений для лестниц 3-го типа, для лестниц на путях эвакуации, для лестниц в зданиях дошкольных учреждений и так далее. В случае, если частные случаи к лестницам в вашем здании не применимы, ограждения лестниц необходимо выполнять не менее 0,9 м.
Используемые нормативные источники
1.СП1.13130.2009  
2.СП 54.13330.2011  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. №778

Чем руководствоваться при проектировании залов в ДОУ: СНиП 31-06-2009 или СП 118.13330.2012?
Вопрос
Разъясните, пожалуйста.
Пункт 4.8. СНиП 31-06-2009 требует предусматривать в ДОУ два зала площадью не менее 100 м2 каждый.
Пункт 5.8 СП 118.13330.2012 требует предусматривать в ДОУ два зала площадью не менее 75 м2 каждый.
Какой документ в данный момент имеет больший приоритет? Пунктом какого документа следует руководствоваться при прохождении документации в Главгосэкспертизе?
Ответ
В вашем случае необходимо руководствоваться СНиП 31-06-2009.
Но, как показывает практика, часть региональных экспертиз и филиалов ФАУ «Главгосэкспертиза России» в данном вопросе пользуются своими закрытыми документами, которых нет в открытом доступе.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СНиП 31-06-2009 3  
3.Распоряжение Правительства РФ №1042-р от 21.06.2010г.

Размещение теплогенераторной в многоквартирном доме
Вопрос
Возможно ли размещение теплогенераторной мощностью 48 кВт в мансардном (чердачном) помещении многоквартирного жилого дома переменной этажности (2-3-х эт.), предназначенной для отопления лестничной клетки и помещений общественного назначения в цокольном этаже? Помещение теплогенераторной намерены расположить над кухней 2-го этажа.
Ответ
Согласно п. 6.5.3 СП 60.13330.2012 «Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного  (пи)  людей (теплогенераторных)».
Следовательно, размещение теплогенераторной мощностью 48 кВт в мансардном (чердачном) помещении многоквартирного жилого дома возможно при условии соблюдения всех требований СП к помещениям с теплогенераторами (теплогенераторным).
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.СП 60.13330.2012  
3.СП 4.13130.2013

Чем заменен ОСТ 51.65-80 "Конденсат газовый стабильный. Технические условия"?
Вопрос
Подскажите, чем заменен ОСТ 51.65-80 "Конденсат газовый стабильный. Технические условия"?
В базе данных есть ГОСТ Р 54389-2011 "Конденсат газовый стабильный. Технические условия".
Являются ли эти документы идентичными? Или, другими словами, можно ли использовать вместо отраслевого стандарта данный ГОСТ?
Ответ
ГОСТы являются первичными документами, ОСТы должны полностью согласовываться с их положениями и не нарушать их.
При практическом применении нужно использовать ОСТ, учитывая то, что применяемое положение не противоречит ГОСТу. Если по одному и тому же положению между ОСТом и ГОСТом есть расхождения, то применять следует положения ГОСТа.
ОСТ 51.65-80 утратил силу в связи с истечением срока действия, использовать необходимо положения ГОСТ.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 54389-2011  
2.ОСТ 51.65-80  
3.ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"  
4.Приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 № 247-ст.

Кто выполняет схему раскладки плитки на наружных стеновых панелях?
Вопрос
Проектируем 17-ти этажный дом с применением наружных трёхслойных стеновых панелей. Фасад панелей отделывается плиткой. Фасад здания согласован, чертежи на наружные стеновые панели присутствуют.
Схему раскладки плитки на наружных стеновых панелях выполняет проектировщик или отдел ПТО завода-изготовителя данных панелей?
Ответ
Схему раскладки плитки на наружных стеновых панелях ПТО завода не выполняет, это не его функция. Если на заводе есть конструкторский отдел (проектный отдел), то данную работу может взять на себя он. В противном случае данную работу выполняет проектная организация.
Обязательных требований по данному вопросу нет.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 3.04.01-87  
2.СП 70.13330.2012  
3.СП 50.13330.2012

К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относятся помещения в здании котельной?
Вопрос
К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относятся помещения электрощитовой, операторской и помещения КИП в здании котельной?
Укажите, пожалуйста, прямые пункты нормативных документов, в которых прописана категория помещений.
Ответ
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений котельных необходимо определять по Приложению 7-1 СП 89.13330.2012, а также можно руководствоваться СП 12.13130.2009 (таблица 1).
В соответствии с Приложением 7-1 СП 89.13330.2012, помещения электрощитовой, операторской и КИП в котельной относятся к категории В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности (п.п. 5 и 6 Приложения 7-1).
Используемые нормативные источники
1.СП 89. 13330.2012  
2.СП 12.13130.2009  
3.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 № 182

Объём здания в целом или помещения, в котором необходимо устройство ВПВ?
Вопрос
Согласно СП 10.13130.2009 число пожарных стволов и минимальный расход на внутреннее пожаротушение определяется по табл. 2 "исходя из категории здания, степени огнестойкости и объема...".
Объема чего именно, здания в целом или помещения, в котором необходимо устройство ВПВ?
Ответ
В таблице 2 СП 10.13130.2009 указывается объем здания.
За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии с п.п. 4.12 СП 56.13330.2011.
Используемые нормативные источники
1.СП 10.13130.2009  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 56.13330.2011

Какие нормы использовать при проектировании ДОУ в Севастополе?
Вопрос
Находясь в г.Севастополь, какими нормативами пользоваться при проектировании детских дошкольных учреждений. Московскими территориальными нормами можно и или нет?
Ответ
Московскими территориальными нормативами пользоваться нельзя. Необходимо использовать СП 118.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1076-01 и другие нормативные документы.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01  
3.ППБ 101-89

Применение "старой" типовой проектной документации при проектировании
Вопрос
Проконсультируйте, пожалуйста, по порядку применения "старой" типовой проектной документации в настоящее время.
Можно ли ее рассматривать как актуальную?
Есть ли такие понятия как "действующая/недействующая" типовая проектная документация?
Ответ
В настоящее время статус типовой проектной документации подтвержда­ется  включением её в "Реестр типовой проектной документации", обязанность по ведению которого возложена на Министерство регионального развития РФ.
"Старая" типовая проектная документация в настоящее время  имеет справочный характер, и рассматривать её как актуальную, действующую или недействующую, с даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, нельзя.
При этом применение типовой и "старой" типовой документации допускается экспертизой, но при этом необходимо учитывать, что она должна соответствовать следующим требованиям:
По составу и содержанию соответствовать действующему законодательству РФ, в том числе постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и быть оформленной в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009;
Иметь положительное заключение государственной экспертизы, выданное не более чем 7 лет назад;
Соответствовать требованиям правил землепользования и застройки, распространяющихся на тот земельный участок, где ее планируется реализовать повторно;
Применение типовой документации должно быть законным в части соблюдения исключительного права на проектную документацию как на объект интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским законодательством РФ;
Повторное применение должно быть возможным и целесообразным.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  
3.Градостроительный кодекс РФ

Какой стандарт использовать вместо ГОСТ 7805-70?
Вопрос
ГОСТ 7805-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры" отменен и не имеет заменяющих документов.
Какой ГОСТ можно использоваться взамен?
Ответ
Возможен к применению в той части, которая вам подходит в данном случае  ГОСТ Р ИСО 4014-2013 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.», приказ Росстандарта № 572-ст от 28.08.2013г.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Росстандарта № 572-ст от 28.08.2013г.
2.ГОСТ Р ИСО 4014-2013  
3.Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Какой норматив использовать для определения района с частым гололедом?
Вопрос
В таблице 5.17 СНиП 2.05.02-85* Актуализированная редакция, СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги есть столбец "Поперечный уклон проезжей части на виражах в районах с частым гололедом".
По какому нормативному документу определять с частым гололедом район или нет?
Ответ
Районами с частым гололедом принято считать районы с наличием гололеда на дорогах 10 и более дней в году, к таким районам относится большая часть территории Российской Федерации.
Нормативным документом, определяющим данные районы, является СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», однако приложение (таблица), точно разграничивающее территорию РФ, в нем отсутствует.
Используемые нормативные источники
1.СП 34.13330.2012  
2.СП 131.13330.2012  
3.СП 122.13330.2012

Попадает ли АБК, пристроенное к производственному корпусу под действие п. 7 СП 132.13330.2011?
Вопрос
Попадает ли АБК, пристроенное к производственному корпусу под действие п. 7 СП 132.13330.2011: «Требования к проектированию объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима»?
Ответ
Согласно «Приложению Б» СП 132.13330.2011 к объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения относятся: здания учебно-воспитательного назначения, здания здравоохранения и социального обслуживания населения, здания сервисного обслуживания населения, здания и сооружения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, здания для временного проживания, - в соответствии со СНиП 31-06.
Следовательно, АБК, пристроенное к производственному корпусу, под действие п.7 СП 132.13330.2011 не попадает.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  
2.СП 132.13330.2011  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 320

Какой класс значимости для производственно-складского здания?
Вопрос
Какой класс значимости согласно п. п. 6.1. СП 132.13330.2011 для производственно-складского здания, общая численность работающих в котором более 50 человек.
Ответ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 чрезвычайные ситуации производственно-складского здания, общая численность работающих в котором более 50 человек, относятся к ситуациям регионального характера.
Следовательно, класс значимости будет 2 (средняя значимость).
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
2.СП 132.13330.2011  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 320

Что считается реконструкцией школы в СП 42.13330.2011?
Вопрос
В СП 42.13330.2011 в приложении Ж указано для общеобразовательных школ при числе учеников свыше 40 до 400 принимается 50м на 1 ученика. В примечании написано, что допускается уменьшать площадь на 20% в условиях реконструкции.
Что именно считается реконструкцией в данном случае? Реконструкция в определении градостроительного кодекса, или в определении СП 42.13330.2011, где под реконструкцией понимается застройка школы в существующем квартале.
Ответ
Под реконструкцией в Приложении Ж СП 42.13330.2011 понимается определение данное в Градостроительном кодексе РФ.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Используемые нормативные источники
1СП 42.13330.2011  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ

Действует ли на ПБ 11-401-01 и ВСН 10-83 Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 №656?
Вопрос
Приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 №656 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", вступающие в силу с 23.03.15 и отменяющие ряд постановлений Госгортехнадзора России.
Уточните, пожалуйста, на ПБ 11-401-01 "Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств" и ВСН 10-83 "Инструкция по проектированию газообразного кислорода" данный приказ не распространяется? Есть ли информация о подготовке к их замене?
Ответ
Приказ Ростехнадзора №656 не распространяется на ПБ 11-401-01 и ВСН 10-83.
Информация о подготовке к замене этих документов отсутствует.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 11-401-01  
2.ВСН 10-83  
3.Приказ Ростехнадзора №656  
4.ФЗ «О техническом регулировании» №184 от 27.12.2002г.  
5.Постановление Госгортехнадзора России от 20 февраля 2001 г. №9
6.Постановление Госгортехнадзора России от 20 июня 2002 г. №27
7.Постановление Госгортехнадзора России от 20 июня 2002 г. №28

Как правильно обосновать использование твердого покрытия на площадке для хранения строительных материалов?
Вопрос
Как правильно обосновать использование твердого покрытия на площадке для хранения строительных материалов? Например, уплотненного щебня, чтобы не не происходило загрезнение материала, перемещение.
Ответ
Согласно п. 3.13. СП 2.2.2.1327-03 «Хранение сыпучих материалов осуществляется в закрытых, защищенных от ветра складах. Допускается устройство открытых складов для материалов, поступающих навалом, при этом площадка для их хранения должна иметь твердое покрытие».
П. 1.3. Требования Санитарных правил (СП 2.2.2.1327-03) являются обязательными при проектировании, внедрении в производство и осуществлении технологических процессов и эксплуатации производственного оборудования во всех отраслях промышленности (кроме горнорудной и угольной), транспорта, строительства и сельского хозяйства, для всех юридических и физических лиц, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности.
Используемые нормативные источники
1.СП 2.2.2.1327-03  
2.Постановление Министерства здравоохранения РФ от 26 мая 2003 года №100
3.Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 года №55

Вопросы по п.54 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
Вопрос
В Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870) (с изменениями от 23 июня 2011 г.) в пункте 54 сказано: "На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания".
Есть несколько вопросов по этому пункту.
Как быть с принудительным дымоудалением или с коаксиальной системой дымоудаления, у которых сечение дымоотвода 60-100 мм?
Напольный чугунный котел Viessmann Vitoplex 300 90 кВт, патрубок дымовых газов 180 мм, сечение 0,025 м кв. Взрывной клапан все равно 0,05 м кв?
Документ рапространяется на все котельные (теплогенераторные) независимо от мощности, за исключением сети газопотребления жилых зданий?
Отдельно стоящая котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого здания я вляется сетью газопотребления жилого здания?
Ответ
1. По нашему мнению, газоходы с принудительным дымоудалением или с коаксиальной системой дымоудаления, у которых сечение дымоотвода 60-100 мм, под действие данного пункта не попадают. Однако, в случае, если газоход попадает под действие «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», требование п.54 необходимо выполнить вне зависимости от типа газохода и диаметра.
2. Согласно техническим данным котла Viessmann Vitoplex 300 90 кВт, на патрубке аварийной линии предусмотрен предохранительный клапан 1 1/4 дюйма. Однако, в случае, если газоход от газоиспользующего оборудования (котла Viessmann Vitoplex 300 90 кВт) попадает под действие «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», требование п.54 необходимо выполнить вне зависимости от типа установленного оборудования.
3. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления распространяется на все котельные в соответствии с  Приложением №1 и Приложением №2 настоящего технического регламента, за исключением сети газопотребления жилых зданий.
4. Сеть газопотребления это единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием. Следовательно, отдельно стоящая котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого здания, является сетью газопотребления жилого здания.
Используемые нормативные источники
1.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления  
2.Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870  
3.Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 №497
4.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ

Какие нормы и стандарты использовать для проектирования объектов для захоронения твердых радиоактивных отходов (ТРО)?
Вопрос
В п.3.12.17 ОСПОРБ-99/2010 говорится: «…..В отдельных случаях, возможно осуществление в одной организации всех этапов обращения с радиоактивными отходами, вплоть до их захоронения, если это предусмотрено проектом».
В ст.3 4 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» говорится: «Эксплуатирующая организация - организация … признанная органом управления использования атомной энергии пригодной эксплуатировать… пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации пункта хранения (…по лицензии)».
В cт. 3 ФЗ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» указано: «….пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов (далее – пункты хранения – стационарные сооружения... предназначенные для хранения или захоронения РАО».
В Федеральном законе 190-ФЗ говорится, что «захоронение твердых радиоактивных отходов (ТРО) - очень низкоактивных отходов – ОНАО, может осуществляться без кондиционирования в пунктах приповерхностного захоронения ТРО (п. 4, статья 12 №190-ФЗ)».
Разъясните правомочность применения п. 4, ст.12 ФЗ-190 для проектирования пункта долговременного хранения (на 50 лет) твердых радиоактивных отходов класса 4 (ОНАО), т.е. осуществлять долговременное хранение очень низкоактивных отходов без кондиционирования в пунктах приповерхностного хранения ТРО. Какую нормативную документацию необходимо использовать в данном случае?
Ответ
В cт. 3 ФЗ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» подразумевается, что такие хранилища могут относиться к компании, занимающейся ядерными установками, но не на одной территории. Территория должна находиться отдельно от таких установок, но принадлежать одной и той же компании.
В п.3.12.17 ОСПОРБ-99/2010 дается указание на проект такого отдельно стоящего полигона (пункта), который предусматривается к основной организации.
П.  4 ст.12 ФЗ № 190 от 11 июля 2011 г. допускает поверхностное захоронение ТРО без предварительного накопления определённой массы.
Разработчикам также необходимо учитывать следующую документацию, при проектировании:
Постановления Правительства РФ в области ядерной энергетики.
Приказы министерства по атомной энергетике.
Постановления, приказы Гостехнадзора.
Постановления Главного санитарного врача РФ.
Приказы Минрегионразвития
Законы субъета РФ, на котором будет возводиться объект по переработки и (или) захоронению ТРО, а также иные нормативные акты в области атомной энергетики, а также хранению и переработки отходов ядерной промышленности.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»  
2.Федеральный закон от 11 июля 2011 г. №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 3.законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  
7.ОСПОРБ-99/2010

Можно ли в котельной установить стенд для испытания турбокомпрессорной установки?
Вопрос
Допускается ли в котельной, состоящей из 4-х котлов, вместо одного котла установить стенд для испытания турбокомпрессорной установки?
Изменится ли в этом случае категория помещения?
Ответ
В соответствии с п. 6.8 СП 89.13330.2012 «Место установки котлов в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м, с устройством дверей».
П. 6.9 «В здании котельной не допускается размещать бытовые и служебные помещения, не предназначенные для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования».
Следовательно, установка стенда для испытания турбокомпрессорной установки в одном помещении с котельной, по нашему мнению, не допускается.
Помещения котельной и помещения для испытания турбокомпрессорной установки имеют разные категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Используемые нормативные источники
1.СП 89.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №281  
3.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

Натяжные потолки в помещениях детского сада
Вопрос
Обоснованно ли применение подрядчиком натяжного потолка из поливинилхлорида в помещениях групповых, спальнях и коридоре между ними, расчитанных на 25 человек, в здании детского сада на 220 мест с бассейном класса Ф 1.1. Показатели пожарной опасностм: Г1, В2, Д2, Т2, РП1.
Ответ
Применение натяжных потолков в помещениях детского сада обосновано, если качество материалов из которых они произведены, подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. И также соответствует государственному нормативу СанПиН 2.1.2729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции" и Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 и ГН 2.3.3.972-00.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.1.2729-99  
2.ГН 2.1.6.1338-03  
3.ГН 2.1.6.1339-03

Можно ли приравнять групповые комнаты в детских дошкольных учреждениях к зальным помещениям?
14 апреля 2015 в 10:00
Можно ли приравнять групповые комнаты в детских дошкольных учреждениях к зальным помещениям?
Ответ
Групповые ячейки (комнаты) характерны для дошкольных детских учреждений. Приравнять данные помещения к зальными помещениям нельзя т.к. к данным помещениям предъявляются различные требования в действующих нормативных документах, и они имеют различное назначение.
Используемые нормативные источники
1.МГСН 4.07-05  
2.СП 118.13330.2012  
3.Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. №635/10

Является ли корридор между групповой и спальней путем эвакуации в ДОУ?
Вопрос
Является ли корридор между групповой и спальней путем эвакуации в детском дошкольном учреждении? Какими нормативными документами это можно обосновать?
Ответ
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре».
В случае, если коридор между групповой и спальней ведет непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяет требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, то он является путем эвакуации. Если данный коридор не ведет наружу или в безопасную зону, то он не является путем эвакуации.
Основными нормативными документами, регламентирующими требования к путям эвакуации, являются:
СП. 1.13130.2009
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Используемые нормативные источники
1.СП. 1.13130.2009  
2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ  
3.МГСН 4.07-05 "Дошкольные образовательные учреждения"  
4.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №171

Срок безопасной эксплуатации зданий на опасных производственных объектах
Вопрос
Вопрос по промышленной безопасности. Проводим ЭПБ здания на компрессорной станции.
На какой срок и на основании какого документа продлевается срок безопасной эксплуатации зданий на опасных производственных объектах?
Нужен ли расчет остаточного ресурса, если да, то на основании какого документа?
Ответ
1. Проведение экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах в настоящий момент регулируется Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (ФНиП).
В связи с изданием Приказа Минприроды России от 08.04.2014 N 173 документ, регламентирующий порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах был отменен. В настоящий момент точный порядок продления срока безопасной эксплуатации на опасных производственных объектах нормативно не закреплен.
2. В соответствии с п.28 ФНиП «По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации».
Следовательно, расчет остаточного ресурса проводить необходимо. Порядок расчета остаточного ресурса на данный момент нормативно не закреплен. Рекомендуем пользоваться ранее принятыми методиками расчета.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. №538  
2.Федеральный закон 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
3.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

Противоречения в пунктах в СНиП 42-01-2002 и СП 62.13330.2011
Вопрос
Разъясните, пожалуйста, следующее противоречие.
1. Пункт 5 таблицы 2 раздела 4 СНиП 42-01-2002 предписывает выполнять внутренние газопроводы «пристроенных, встроенных и крышных котельных жилых зданий» с давлением газа не более 0,005 МПа (см. последнюю строку п.5 таблицы 2).
Статус: СНиП 42-01-2002 действует, Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р раздел 4 является обязательным.
2. Пункт 6 таблицы 2 раздела 4 СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) позволяет проектировать внутренние газопроводы «пристроенных, встроенных и крышных котельных жилых зданий (до регулятора давления) с давлением газа до 0,3 МПа.
Статус: СП 62.13330.2011 действует.
Таким образом СНиП 42-01-2002 запрещает ввод в помещения крышных котельных газопроводов с давлением выше 0,005 МПа, а СП 62.13330.2011 позволяет.
Так как оба документа являются действующими (в части указанных пунктов), то возникает противоречие. Каким из вышеобозначенных требований следует руководствоваться при проектировании?
Ответ
Согласно п. 4.17 СП 62.13330.2011 «При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования».
Следовательно, при проектировании следует руководствоваться п.5 таблицы 2 раздела 4 СНиП 42-01-2002.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 42-01-2002  
2.СП 62.13330.2011  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №780.

Нужно ли предусматривать устройство внутреннего пожарного водопровода для АБК?
Проектом предусмотрено производственное здание с АБК, в котором имеются системы внутреннего хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. На территории участка имеются резервуары для резервирования воды на противопожарные нужды.
Согласно СП 10.13130.2009 п.4.1.1 определена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода.
Однако, согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.5: "Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов)".
Вопрос: следует ли в данном проекте предусматривать устройство внутреннего пожарного водопровода или нет?
Ответ
Так как в здании АБК предусмотрен внутренний хозяйственно-питьевой и технический водопровод, требование п. 4.1.1. СП 10.13130.2009 необходимо выполнить вне зависимости от наличия на территории участка резервуаров для резервирования воды на противопожарные нужды.
То есть устройство внутреннего пожарного водопровода в данном проекте необходимо предусмотреть.
Используемые нормативные источники
1.СП 10.13130.2009  
2.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180
3.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

Какими документами руководствоваться в части определения допустимого крена дымовых труб?
Вопрос
Вопрос по экспертизе промышленной безопасности дымовых труб.
В связи с отменой действия правил ПБ 03-445-02, теперь не ясно, какими документами руководствоваться в части определения допустимого крена дымовых труб.  
Есть СП 13-10-99, где очень большие допуски (250 мм на 30 м) и СП 22.13330.2011, на которые ссылаются СП 43.13330.2012, согласно которым, по рекомендуемому приложению Д допустимый крен для трубы высотой 30 метров будет 150 мм (0.005Н). В обоих случаях допустимые крены много больше предложенных в ПБ 03-445 для металлических труб. Также в СП 22.13330 в приложении Д нет труб с пространственными стержневыми несущими металлоконструкциями, на свайных фундаментах.
Какие нормативные документы использовать в этих случаях?
Ответ
Согласно п. 9.3.21 СП 43.13330.2012 предельные значения осадок и кренов для фундаментов труб должны приниматься по СП 22.13330.2011. Т.к. область применения СП 43.13330.2012 распространяется на дымовые трубы, то для определения допустимого крена основания фундаментов дымовых труб следует руководствоваться Приложением Д СП 22.13330.2011.
Предельно-допустимое отклонение верха трубы рекомендуем принимать по Таблице 4.7. действующего на данный момент нормативного документа «Руководство по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб».
Используемые нормативные источники
1.СП 43.13330.2012  
2.СП 22.13330.2011

Требуется ли экспертиза промышленной безопасности на здание с котельной?
Вопрос
Требуется ли экспертиза промышленной безопасности на здание, встроенное помещение оптовой базы, в котором предполагается устройство встроенной котельной мощностью 510кВт? На основании какого нормативного документа? Ранее здание не было газифицировано, было централизованное теплоснабжение.
Ответ
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" экспертизе промышленной безопасности подлежат здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
Опасными производственными объектами в соответствии с ФЗ-116 являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к ФЗ-116.
Следовательно, если ваше здание относится к опасным производственным объектам, то экспертиза промышленной безопасности для данного здания требуется.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. №538  
2.Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
3.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Вопрос
1. В Руководстве по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", в Приложении №4, диапазоны значений от 0,25 до 2,5 номинальных давлений для типов «С соединительным выступом» и «Выступ-впадина или шип-паз» пересекаются.
Уточните или прокомментируйте значения в столбце «Номинальное давление PN, Мпа. Это ошибка или выбор типа уплотнительной поверхности остается за проектировщиком?
2. Обязательно ли применять данный нормативный документ, если он носит "рекомендательный характер"?
Ответ
1. По нашему мнению, в Приложение № 4 для типа уплотнительной поверхности «С соединительным выступом» номинальное давление РN не должно превышать 2,5 Мпа (2,5 включительно). Для типа уплотнительной поверхности «Выступ-впадина или шип-паз» номинальное давление РN должно быть больше 2,5 Мпа (не равно 2,5), но не должно превышать 6,3 Мпа (6,3 включительно).
2. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» разработано в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
В дополнение к рекомендациям Руководства целесообразно руководствоваться положениями технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, национальных стандартов, строительных норм и правил, отраслевых стандартов, стандартов предприятий, а также иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов, утвержденных в установленном порядке, содержащими специфические требования по обеспечению промышленной безопасности, характерные для опасных производственных объектов, на которых применяются технологические трубопроводы.
При этом ответственным за выбор схемы трубопровода, правильность его конструкций, расчета на прочность и выбора материала, качество изготовления, монтажа и ремонта, а также за соответствие трубопровода требованиям правил, стандартов и другой нормативно-технической документации (НТД) рекомендуется устанавливать разработчика проектной документации на трубопровод, организации или предприятия, выполнившие или выполняющие соответствующие работы.
Используемые нормативные источники
1.Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»  
2.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. №784
3.Приказ Ростехнадзора от 25.01.2013 №28.

Ширина эвакуационного выхода для помещения класса Ф1.1
Вопрос
Ситуация следующая, есть помещение класса Ф1.1. Инспектор пожарного надзора выписал предписание увеличить ширину эвакуационного выхода до ширины не менее 1,2м. руководствуясь п. 5.2.14 СП 1.13130.2009: "Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 человек". Однако, численность детей в группе 15 и менее человек.
Насколько правомерны требования инспектора?
Ответ
Требования инспектора правомерны, поскольку помимо нахождения детей в группе, в помещениях могут присутствовать взрослые.
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
3.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №171

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Железные дороги"
Вопрос
Разъясните, пожалуйста, на конкретном примере государственного сметного норматива "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Железные дороги".
Что означает двойная нумерация документа СБЦП 81-02-09-2001 и СБЦП 81-2001-09? Какой из этих номеров указывать в ссылках? Что означает каждая цифра (81; 02 и т.д.)?
Ответ
В ссылках Вы можете указывать любой номер (оба номера правильные, СБЦП 81-2001-09 - более короткий вариант).
81 - сметные нормативы в  строительстве.
02 - проектные работы.
2001 - базовый уровень цен.
09 - порядковый номер ГСН на ПР.
Такая нумерация установлена Минрегионом с 2010 г. (год введения первых ГСН под состав проектной документации, утвержденный Постановлением 87).
Используемые нормативные источники
1.СБЦП 81-02-09-2001  
2.Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
3.Постановление 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Нефтепромысловые трубопроводы - сооружения или технические устройства?
Вопрос
Нефтепромысловые трубопроводы относятся к сооружениям или техническим устройствам?
В каких НТД это указано?
Ответ
Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технические устройства - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.
"...Трубопровод: сооружение, предназначенное для транспортирования газообразных и жидких веществ, а также твердого топлива и иных твердых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы..." (СП 73.13330.2012).
Следовательно, нефтепромысловые трубопроводы относятся к сооружениям.
Используемые нормативные источники
1.СП 73.13330.2012  
2.Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ  
3.Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 №635/17

Можно ли проложить кабель за каминной кладкой?
Вопрос
Какими нормативными документами регламетируется данная ситуация? На объекте был проложен кабель ВВГнг в ПВХ гофре (межблочный кабель системы ХС, идёт вдоль фреонопровода). Выяснилось, что на некотором участке он проходит прямо за каминной кладкой, где камин будет с пламенем, причём в узкости. Ясно, что мы имеем дело с нагреваемой поверхностью и температура будет повышенная, но нет информации, насколько.
1. Можно ли прокладывать кабель в таких условиях?
2. Допустима ли термоизоляция кабеля защитным рукавом?
Ответ
1. Выбор и монтаж электропроводок в зависимости от внешних воздействий необходимо выполнять в соответствии с п. 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Прокладка кабеля в условиях повышенных температур допустима при условии выполнения требований ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ Р 50571.5.51-2013.
2. Согласно п. 522.2.1. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
экранирование тепла;
размещение достаточно далеко от источника тепла;
выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения температуры, которое может произойти;
локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой изолированной оплетки (покрытие).
Следовательно, устройство дополнительной термоизоляции кабеля защитным рукавом допустимо при условии выполнения требований ГОСТ Р 50571.5.52-2011.  Максимальные рабочие температуры для различных типов изоляции указаны в Таблице 52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 50571.5.52-2011  
2.ГОСТ Р 50571.5.51-2013
3.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 г. №925-ст.
4.Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ "О техническом регулировании"

Мини-котельная - линейный или основной объект?
Вопрос
Проектируется объект по газоснабжению производственного здания, с наружной установкой блочной котельной с мощностью 60 кВт, с подключением газопровода высокого давления и установкой ГРПШ.
Как правильно оформить документацию по разделу II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Мини-котельная это основной объект, или, по разделу III, линейный объект? Требования экспертиз по этому вопросу разнятся.  
Ответ
Действительно, требования государственной экспертизы могут разниться в зависимости от филиала. По нашему мнению, необходимо оформлять документацию по разделу II, т.к. внутриплощадочные сети не являются линейными объектами.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87  
2.№210-ФЗ от 31.12.2005
3.Градостроительный кодекс Российской Федерации 4  
4.Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации №13137-ИП/08 от 20.05.2011

Нужно ли регистрировать грузовой строительный подъемник?
Вопрос
Необходима ли регистрация грузового строительного подъёмника в Ростехнадзоре в связи с отменой ПБ 10-518-02?
Ответ
Согласно Приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» регламентируется использование строительных подъемников перечисленных в Главе 1 Приказа.
Так как отменён ПБ, а использование подъемников всех типов продолжается, целесообразно пройти процедуру регистрации подъёмника, во избежание эксцессов со стороны надзорных и иных органов.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 2.«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

Есть ли эталон оформления текстовой части проектной документации с применением MS Word?
Вопрос
Существует ли эталон оформления текстовой части проектной документации выполняемой с применением текстового редактора MS Word?
В ГОСТ 2.105-95 приведены устаревшие рекомендации по выполнению текстовых документов, основанные на специфике ЭВМ 1995 г.
Ответ
В нормативных источниках, эталон текстовой части проектной документации с применением редактора MS Word отсутствует.
Возможно использование шаблонов оформления, разработанных в проектных институтах или поставщиками САПР.
Используемые нормативные источники
1.РТМ 36.18.32.2-92  
2.ГОСТ 2.105-95  
3.ГОСТ Р 21.1101-2009

Возможна ли установка мангала или печи на угле на предприятии питания?
Вопрос
В СанПиН 2.3.6.1079-01 п.4.11 написано: "не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др." при этом там же: "Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания размещенных в отдельно стоящих зданиях".
Правильно ли я понимаю, если предприятие питания находится не в отдельно стоящем здании, то установка в нем мангала невозможна?
Ответ
Согласно СанПиН 2.3.6.1079-01 п. 4.11. «…Во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др. Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания размещенных в отдельно стоящих зданиях, при условии использования современного оборудования…».
Следовательно, если предприятие питания находится не в отдельно стоящем здании, то установка в нем мангала невозможна.