Утепление гаража
Есть гаражный бокс на верхнем уровне наземного крытого паркинга. Сам паркинг трехуровневый. В боксе есть торцевая внешняя стена. Паркинг построен из железобетонных плит. Внешняя стена покрыта декоративной плиткой (вентилируемый фасад), но никакого утепления снаружи нет. То есть голая бетонная стена - воздушный зазор и декоративная плитка.
Зимой в Кемерово бывает очень холодно (-30 и ниже). Внешняя стена - промерзает. Образуется куржак, толщиной в 3-4 см. Весной все это тает, в гараже сырость, плесень и т.п. неприятности. Что делать?
Утеплять по уму надо снаружи. Но управляющая компания не разрешает проводить какие-либо работы с вентилируемым фасадом. Тем более между плиткой и стеной зазор всего 15-20 мм. Утеплитель, даже если договориться с УК и снять на время плитку - не воткнуть, не хватит места, да и нарушится вентиляция фасада.
Как быть? Была мысль снаружи покрыть стену жидкой теплоизоляцией (типо Изоллата), слоем в 1 см, а изнутри сделать сэндвич - экструдированный пенополистерол, гидропароизоляция Изоплекс FX, влагостойкий ГВЛ. Подскажите, имеет смысл так делать? Нужни ли между слоями "сэндвича" воздушные зазоры?
Знаю хорошую организацию, которая занимается продажей сэндвич панелей http://pride-panel.ru/.
Свяжитесь с ними, они проконсультируют Вас.
Цитата
Игорь  Калачнев пишет:
Знаю хорошую организацию, которая занимается продажей сэндвич панелей  http://pride-panel.ru/ .

Свяжитесь с ними, они проконсультируют Вас.
спасибо,связался,все растолковали как надо