3-ий уровень ответственности?, консультация
ЗДРАСТВУЙТЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТ АДМИНИСТРаТИВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ЕГО ОБоЗВАТЬ ЧТО-БЫ ПОПАСТЬ ПОД 3=Й УРОВЕНЬ ОТВЕТ. ЖДУ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ?
3.   III-Пониженный уровень ответственности.
3.1.   Жилые дома высотой 1-2 этажа.
3.2.   Временные здания и сооружения, сезонного и вспомогательного назначения (парники, павильоны, небольшие склады, опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения).
3.3.   Объекты агропромышленного комплекса - отдельно стоящие объекты подсобного и вспомогательного назначения, а также объекты подсобного и вспомогательного на-значения, входящие в состав предприятий II уровня ответственности.
Цитата
Денис Бывалов пишет:
ЗДРАСТВУЙТЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТ АДМИНИСТРаТИВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ЕГО ОБоЗВАТЬ ЧТО-БЫ ПОПАСТЬ ПОД 3=Й УРОВЕНЬ ОТВЕТ. ЖДУ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ?

Во-первых, зачем так кричать? Во-вторых, орфографические ошибки тоже надо исправлять. В-третьих, обзывать объект не надо, он хороший, а вот вам стоит сменить подпись на форуме, т.к. любой главный инженер проекта знает, что поставленная вами задача неразрешима - административные здания и помещения не могут быть третьего уровня ответственности.
Для чего вы хотите подвести его под 3 уровень ответственности? Если, чтоб избежать экспертизы, то достаточно, чтоб его общая площадь была менее 1500 м2.
Цитата
Виктор пишет:
площадь была менее 1500 м2.
да тоже слышал, что стоит расширить до 1500м2
Цитата
Дмитрий Прохоров пишет:
просто увеличиваете терреторию
правильны совет, следует увеличивать территорию, и все будет нормально