В данном форуме собираются ответы на вопросы пользователей NormaCS. Поиск можно осуществлять по фразам текста, через поиск браузера. Обычно команда поиска браузера находится в меню браузера "Правка", команда "Найти". Обратите внимание что задаются вопросы через форму обратной связи, а клиенты, обслуживающиеся у нас, могут задавать вопросы по любому доступному им каналу связи
Ответы

Приложение В ГОСТ Р 21.1101-2009
Вопрос

В приложении В ГОСТ Р 21.1101-2009 даны шифры прилагаемых документов, которые прилагаются к каждому комплекту рабочих чертежей.
Вопрос по смете. Если она общая на весь объект, то к чему она прилагается? В какую ведомость она списывается? Каким образом оформляется?
Ответ
Сметная документация должна быть разработана с учетом Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., МДС 81-35.2004, а также рекомендаций СНиП 11-01-95 (отменен, но носит рекомендательный характер) в части, не противоречащей нормам законодательства.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.  
3.СНиП 11-01-95  
МДС 81-35.2004

Можно ли располагать кухни над жилыми комнатами (в проекте над общей комнатой 3-комнатной квартиры)?
Вопрос

Можно ли располагать кухни над жилыми комнатами (в проекте над общей комнатой 3-комнатной квартиры)?
Ответ
Размещение над жилыми комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 31-01-2003  
2.Постановление Правительства Российской Федерации № 47 от 28 января 2006 г.  
3.Постановление Госстроя России №109 от 23.06.2003 г.

Монолитные шахты лифтов
Вопрос

Эксперт требует выполнять конструкции шахт лифтов отдельно от каркаса здания (через деформационные швы) для исключения передачи динамических нагрузок на каркас. Я же монолитные шахты лифтов со стенами лестниц выполняю в монолитном каркасе здания непрерывно с перекрытиями для создания ядра жесткости и совместной работы в составе каркаса, причем абсолютно непонятно требование отсечь и фундамент лифтовой шахты от фундамента здания, что приведет к разности осадок, а при водонасыщенных и слабых грунтах вообще может исключить возможность эксплуатации лифта. В нормативной литературе ничего не нашел, только СНиП «Строительство в сейсмоопасных районах» и ссылку на СНиП 23-03-2003, п. 11.8, который в актуализированной редакции отсутствует.
Помогите, пожалуйста, с этим вопросом. (Производители лифтов говорят сегодня об отсутствии динамических воздействий).
Ответ
Что касается конструктивных требований к лифтовым шахтам, то для каркасных зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устраивать лестничные клетки и лифтовые шахты в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания. Это к вам не относится, так как у вас монолит. Но в нашем опыте были разные случаи:
Здание каркасно-монолитное, а лифтовая шахта сборная ж/б, фундамент шахты – плита.
Здание 5-этажное, а лифтовая шахта выполнена из кирпича.
Но есть один источник, который не отменен, и вы о нем говорили – это СНиП 23-03-2003, п. 11.8, который четко прописывает требования к шву, но этот шов является шумоизоляцией. Предлагаю вам отправить в компанию-производителя лифтов запрос о динамическом воздействии. В нашем случае это помогло решить вопрос с заказчиком. В итоге правы и вы, и эксперт, но есть большое «но»: если у вас монолитная плита, тогда ее разрыв приведет к более серьезным проблемам, о чем вы и говорите.
Используемые нормативные источники:
1.СП 51.13330.2011  
2.Письмо от 15.08.2011 г. №18529-08/ИП-ОГ «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиПов»  
3.СНиП 23-03-2003  
4.Приказ Минрегиона РФ №825 от 28.12.2010 г.

Можно ли не учитывать кухню-нишу при расчете КЕО и задать расчетную точку КЕО на расстоянии 1 м от границы кухни-ниши и жилой комнаты?
Вопрос

Необходимо сделать расчет КЕО в квартире-студии с кухней-нишей. Квартира представляет собой единую комнату, зонированную на жилую часть (12,31 м2), расположенную у окна, и кухню-нишу (5,49 м2), расположенную в глубине комнаты у стены. По СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.2.2.2., расчетная точка в этой однокомнатной квартире должна располагаться на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окна. То есть в нашем случае она располагается в кухне-нише. А в соответствии со СНиП 31-01-2003, актуализированная редакция «Здания жилые многоквартирные», п. 9.12: «Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш)…». То есть кухня-ниша может проектироваться без естественного освещения.
Отсюда возникает вопрос: можно ли не учитывать кухню-нишу при расчете КЕО и задать расчетную точку КЕО на расстоянии 1 м от границы кухни-ниши и жилой комнаты? Или все равно нужно располагать расчетную точку на расстоянии 1 м от стены, даже если она попадает в кухню-нишу?
Ответ
Нишу можно использовать как вам угодно. Например: мини-детская, кухня, спальное место или зона отдыха, рабочее место или домашний кабинет, спортзал, гардеробная и многое другое. Поэтому вам необязательно отталкиваться от кухни-ниши, ведь вы производите расчет естественного освещения от существующих проемов. У вас есть площадь помещения. Задайте точку освещенности в 1 м от стены и затем рассчитайте формулу.
Используемые нормативные источники:
1.МГСН 3.01-96 п.3.4  
2.СНиП 2.08.02  
3.СНиП 31-01-2003

Распространяется ли действие документа ТСН 31-316-99 (МГСН 4.16-98) на Московскую область или он действует только в Москве?
Вопрос

Распространяется ли действие документа ТСН 31-316-99 (МГСН 4.16-98) на Московскую область или он действует только в Москве?
Ответ
Этот документ – МГСН 4.16-98. Система нормативных документов в строительстве. Московские городские строительные нормы – гостиницы, – утвержден Правительством Москвы постановлением от 04.08.1998 г. № 600, значит, распространяется на территорию данного субъекта, то есть на территорию г. Москвы.
Правительство Московской области документ не утверждало и не ратифицировало. Значит, на территорию Московской области его действие не распространяется.
Используемые нормативные источники:
1.МГСН 4.16-98

Требования государственной экспертизы к школьному инвентарю для первоначального оснащения столовой
Вопрос

Государственная экспертиза требует расценить школьный инвентарь для первоначального оснащения столовой (ложки, вилки, кастрюли, чашки, ведра, халаты и т.д.), а также наглядные пособия для кабинетов химии и физики по прайс-листам. По нашему мнению, эти предметы являются производственным инвентарем для первоначального оснащения и в сметной документации рассчитаны согласно нормам СНиП IV-13-82, часть IV, глава 13, Сборник № 5.1 «Школьные учебные заведения».
Скажите, пожалуйста, правомерно ли требование экспертизы?
Ответ
Требования экспертизы правомерны, так как СНиП IV-13-82 отсутствует в федеральном реестре сметных нормативов.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащий применению при определении сметной стоимости
2.СНиП IV-13-82  
3.МДС 81-35-2004

Требуется ли проведение экспертизы запасов подземных вод до разработки проекта водозабора, если потребность в воде составляет менее 1000 м3/сут.?
Вопрос

В соответствии с п. 10 СНиП 11-02-96 (актуализированная редакция) при разработке проектов водозаборов подземных вод с незначительной потребностью (до 1000 м3/сут.) разведка подземных вод может осуществляться без последующего утверждения запасов в ГКЗ (ТКЗ). В то же время, согласно п. 4 постановления Правительства РФ № 69 от 11.02.2005 г., предоставление недр в пользование для добычи ПИ разрешается только после проведения государственной экспертизы.
В связи с этим возникает вопрос: требуется ли проведение экспертизы запасов подземных вод до разработки проекта водозабора (или проекта добычи твердых полезных ископаемых, предусматривающего и строительство водозабора подземных вод для обеспечения водой), если потребность в воде составляет менее 1000 м3/сут.?
Ответ
Согласно требованиям ч. 3.2 ст. 49, гл. 6 Градостроительного кодекса РФ: «Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на экспертизу».
В связи с чем проведение экспертизы результатов инженерных изысканий можно осуществлять одновременно с экспертизой проектной документации.
Используемые нормативные источники:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации

Расстояние от постоянной площадки сварочных работ на открытом воздухе до производственного здания
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, нормативный документ и пункт в нем, где регламентируется расстояние от постоянной площадки сварочных работ на открытом воздухе до производственного здания.
Ответ
Документ, который это регламентирует, – «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
«… п. 644. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.
Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.
П. 645. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой…»
При оборудовании постоянных мест проведения огневых работ следует помнить, что в соответствии с п. 639 ППБ их размещение запрещено во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях.
В то же время п. 648 ППБ регламентирует ограждение защитными экранами из негорючих материалов мест для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях, в которых использованы горючие материалы.
При этом правила не уточняют места проведения таких сварочных и резательных работ: разовых или постоянных. Хотя регламентируют высоту защитных экранов – не менее 1,8 м, а также зазор между ними и полом – не более 5 см, с ограждением этого зазора сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 мм.
Для оборудования постоянной площадки сварочных работ на открытом воздухе установка таких защитных экранов не регламентируется, соответственно в данном случае руководствоваться следует только требованиями п. 645.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.Гражданский кодекс РФ  
3.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

Плита перекрытия для колодца диаметром 2 метра
Вопрос

Для колодцев диаметром 2 м плита перекрытия колодца, по пожарным требованиям, должна иметь 2 отверстия диаметром 700 мм. По какой типовой серии они должны изготавливаться?
Ответ
В зависимости от габаритов и особенностей перекрываемого колодца может использоваться железобетонная плита покрытия с одним или двумя отверстиями. Наличие двух отверстий позволяет обустроить две независимые шахты колодца или просто два люка.
Перекрытия колодцев следует изготавливать в соответствии с требованиями стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14.
В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного трубопровода, плиты перекрытия колодцев могут иметь закладные изделия, а также отверстия, ниши и вырезы, отличающиеся по расположению и размерам от принятых в рабочих чертежах серий 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14 (пункт 1.2.2.).
ГОСТ 8020-90: «…п.1. Технические требования.
П.1.1. Конструкции следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14».
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных водопроводов и 2.газопроводных сетей»  
3.Серия 3.003.1-1/87. Выпуск 1. Изделия. Рабочие чертежи  
4.Серия 3.900.1-14. Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации

Усиление металлоконструкций пролетного строения моста
Вопрос

Есть информация, что СП 35.13000.2011 предусматривает усиление металлоконструкций пролетного строения моста длиной более 100 м. Какие усиления могут быть предусмотрены и где найти ссылки на дополнительные усиления?
Ответ
Очевидно, в вопросе имеется в виду СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», являющийся актуализированной редакцией СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», которые регламентируют требования к проектированию мостов и труб и не включают способы и методы усиления мостовых и других конструкций.
В СП 35.13330.2011 в пп. 5.93-5.96 имеются указания о проведении надзора, научного сопровождения и мониторинга мостовых переходов и труб. В результате проведения мониторинга и обследования мостовых конструкций и элементов устанавливаются их дефекты и повреждения, наиболее вероятные причины последних и, как правило, дается прогноз о накоплении повреждений и т.п. На основании соответствующих научно-технических или технических отчетов по обследованию или мониторингу сооружений и их элементов разрабатываются технические и проектные решения по усилению и восстановлению тех или иных конструкций и элементов, которые должны включать и проверочные расчеты поврежденных и существующих, а также усиленных или восстановленных конструкций и элементов. Усиление элементов пролетного строения, как и всех других элементов моста, может быть различным в зависимости от вида его конструкции (например, фермы, балочной системы с вантами и пр.), повреждений и дефектов элементов и многих других факторов. В связи с этим в нормативных документах не приводятся способы и методы усиления конструктивных элементов. Таких решений множество и в каждом конкретном случае они могут быть индивидуальные. Такие решения можно найти в технической литературе и некоторых руководствах и пособиях, в том числе по усилению аналогичных строительных конструкций, например, в Пособии по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).
Используемые нормативные источники:
1.СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*  
2.СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы  
3.Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)

Действует ли РУА-93?
Вопрос

Просим сообщить, действует ли РУА-93? Если документ заменен, то чем?
Ответ
Согласно Письму Госгортехнадзора РФ от 23.02.1995 г. № 02-35/59 «О согласовании и необходимости использования нормативно-технических документов»,
Госгортехнадзор России рассмотрел разработанные ВНИКТИ НХО нормативно-технические документы «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см) и вакуумом» РУА-93 и «Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора» ИТНЭ-93 которые должны заменить «Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кг/кв. см) и вакуумом» РУА-78 и «Инструкции по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора СССР (временной)» 1986 г. и сообщает следующее.
Указанные нормативно-технические документы Госгортехнадзор России согласовал и считает необходимым использовать их в других отраслях промышленности, эксплуатирующих аналогичное оборудование.
Используемые нормативные источники:
1.«Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см) и вакуумом» РУА-93
2.«Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора» ИТНЭ-93
3.«Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кг/кв. см) и вакуумом» РУА-78
4.«Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора СССР (временная)» 1986 г.

Проектирование швейной фабрики
Вопрос

Какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании швейной фабрики?
Ответ
Проект швейной фабрики, как и других зданий и сооружений, согласно Федеральному закону №384-ФЗ и Постановлению №87, должен включать несколько разделов (как правило, не менее 8-10) по различным техническим и проектным решениям, в том числе по архитектуре, строительным конструкциям, технологическому и инженерному оборудованию, пожарной безопасности и т.д. Требования к каждому из разделов проекта зависят от принятых проектом решений и часто регламентируются не одним десятком нормативных документов, например, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СНиП 31-03-2001 Производственные здания, СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры и др.
Поэтому ваш вопрос необходимо конкретизировать по каждому разделу проекта и техническому или проектному решению.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
2.Постановление № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  
3.СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  
4.СНиП 31-03-2001. Производственные здания  
5.СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения  
6.СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений  
7.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

Дренчерная завеса
Вопрос

Можно ли не устраивать дренчерную завесу при тамбур-шлюзах с подпором воздуха при пожаре между пожарными отсеками подземной автостоянки?
В СП 113.13330.2012 (пп. 5.1.16 и 5.1.26) дренчерная завеса прописана, а в СП 4.13130.2013 (в частности, в п. 6.11.9) требование по устройству дренчерной завесы отсутствует.
Ответ
Согласно СП 113.13330.2013 дренчерную завесу устраивать необходимо.
Используемые нормативные источники:
1.СП 113.13330.2012  
2.СП 4.13130.2013  
3.СНиП 21-02-99

Осветительные приборы аварийного освещения
Вопрос

Согласно СП 52.13330.2011, п. 7.113 «Осветительные приборы аварийного освещения», допускается предусматривать приборы постоянного действия, включенные одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемые при нарушении питания рабочего освещения.
Заказчики часто просят исключить из проектов жилых домов панели ВРУ для автоматического управления освещением, например, лестничных клеток, и вместо них включить в проекты светильники со свето- и звуковыми датчиками, так называемые ЖКХ. Получается, что с применением таких светильников аварийное освещение (эвакуационное) не будет гореть постоянно. Не являются ли эти требования нарушением нормативных документов?
Ответ
Применение распределительных панелей для автоматического управления освещением (в частности, лестничных клеток) является наиболее универсальным решением, так как позволяет в полной мере реализовать автоматическое/ручное/местное управление группами освещения и автоматическое включение аварийного освещения.
При этом управление рабочим освещением может быть реализовано как по заранее заданному расписанию, так и по датчикам движения/присутствия и тому подобным.
При исключении вышеуказанных распределительных панелей управления освещением наиболее простым способом реализации является алгоритм, при котором аварийное освещение включено постоянно, а рабочее включается по датчикам в коридорах. В таком случае требования нормативных документов нарушены не будут.
СП31-110-2003, п. 10.11: «Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями, установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ или ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации». То есть управление аварийным освещением с помощью «устройств кратковременного включения» не предусматривается (запрещается).
СП 52.13330.2011: «…п. 7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне…»
ПУЭ: «…п. 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу…»
Используемые нормативные источники:
1.СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*)  
2.СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»  
3.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″

Какое расстояние должно быть между объектами обустройства нефтяного месторождения?
Вопрос

В соответствии с ПБ 08-624-03, приложение 3 «Наименьшее расстояние между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяного месторождения, м», наименьшее расстояние от устья эксплуатационных нефтяных и газлифтных скважин до операторной, отдельно стоящих шкафов и блоков управления КиА равно 24 м.
Поясните, пожалуйста, что означает «отдельно стоящих шкафов и блоков управления КиА»? Относится ли это к блокам управления самой качалкой или блокам управления, которые не связаны с качалкой и участвуют в другом технологическом процессе?
Ответ
Это относится к любым блокам управления, в том числе и к участвующим в других технологических процессах.
Используемые нормативные источники:
1.ПБ 08-624-03
2.Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы)  
3.Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Можно ли пройти экспертизу проекта по объекту строительства отдельными разделами?
Вопрос

Можно ли пройти экспертизу проекта по объекту строительства отдельными разделами? Например, пройти экспертизу томов по АР, КР, ПОС и получить положительное заключение экспертизы, разрешение и начать строить, а потом сдать в экспертизу и получить ее заключение на все остальные тома (инженерия, технология (мясопереработка), энергоэффективность и т.д.) и строить дальше. Возможно ли это? На какой документ ссылаться при отрицательном или положительном ответе?
Ответ
Согласно требованиям ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, экспертизу проектной документации можно пройти конкретными разделами проектной документации. В данном случае предполагается только негосударственная экспертиза (государственная экспертиза рассматривает целиком проектную документацию).
Согласно требованиям ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство выдается при наличии необходимых документов, в том числе заключения экспертизы. Объем проектной документации напрямую не установлен. Требования ГСН (администрации) различных городов (поселений и пр.) неоднозначны: кому-то достаточно таких разделов, как СПЗУ, АР, КР, ПБ, а кому-то необходима вся проектная документация.
Используемые нормативные источники:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2.Постановление № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Является ли редакция СП 37.13330.2012 полной и однозначной заменой СНиП 2.05.07-91*?
Вопрос

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. №635/7 с 1 января 2013 г. введен в действие СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*. Однако по состоянию на сегодняшний день вышеуказанный СП 37.13330.2012 не включен в утвержденный распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 г. «Перечень национальных стандартов и сводов правил», в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При проведении проверки выполненного проекта в Главгосэкспертизе одной из основных претензий была необоснованность применения СП 37.13330.2012, так как он отсутствует в Перечне национальных стандартов.
Сложившаяся ситуация не позволяет дать однозначную трактовку применения того или иного нормативного документа и содержащихся в нем требований. Так, например, в СНиП и СП регламентируют различные параметры продольного уклона, размеры ширины автодорог, их уширений, а также предохранительных земляных валов.
Является ли редакция СП 37.13330.2012 полной и однозначной заменой СНиП 2.05.07-91*, начиная с 1 января 2013 г.?
Ответ
В соответствии с п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года (в редакции ФЗ от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ) «О техническом регулировании», применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
Также ст. 5.1 ФЗ № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года гласит, что «особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Соответственно существует коллизия между данным ФЗ и Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. №635/7.
При использовании настоящего свода правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован на 1 января текущего года, а также по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего свода правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Таким образом, СП 37.13330.2012 является полной и однозначной заменой СНиП 2.05.07-91*.
Используемые нормативные источники:
1.ФЗ №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года (в редакции ФЗ от 03.12.2012 г. №236-ФЗ) «О техническом регулировании»  
2.Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/7
3.Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*

Является ли действующим СП 70.13330.2012?
Вопрос

СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 «Актуализированная редакция. Несущие и ограждающие конструкции». Документ утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации. Но в комментариях написано: «Нет официального издания» – и помечено, что он действует частично.
Является ли данный документ действующим?
Ответ
СП 70.13330.2012 [1] разрабатывался в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ [2] и Постановлением Правительства РФ № 858 [3] и утверждается Министерством регионального развития Российской Федерации, которое имеет право регулировать в России действие нормативных документов в области строительства. Таким образом, это действующий документ.
Чтобы не возникало подобных вопросов в дальнейшем, уместно дать общий ответ.
Любой новый нормативный документ в какой-либо области, утвержденный организацией в структуре государственной власти, которая имеет право регулировать действие нормативных документов в этой области, следует признавать действующим. Если новый нормативный документ не утвержден на уровне государственной власти, то действуют предшествующие ему нормативные документы.
Если нет официального издания какого-либо нормативного акта, то он мог и может издаваться в каком-либо издательстве, не входящем в утвержденный или общепринятый перечень, в том числе, чтобы назначить повышенную цену и вернуть расходы на него. Остается только сожалеть, что и официально изданные в печатном виде нормативные документы в области строительства в настоящее время часто имеют столь высокую стоимость, что студенты, преподаватели и многие другие пользователи не могут их купить.
Если в самом рассматриваемом нормативном документе не указаны разделы и отдельные положения, которые в настоящее время не действуют, и не приведены условия, при которых они вступают в силу или теряют силу, то нет оснований полагать, что после утверждения этого документа государственной структурой, имеющей право утверждать соответствующие документы, указанный документ имеет ограничения по его применению. Если такие ограничения в утвержденном документе приведены, следует пользоваться нормативами, которые в настоящее время могут восполнить указанные ограничения. Если рассматриваемый документ что-то не определяет, то применяются другие, смежные с ним действующие нормативы и/или предыдущий документ.
Используемые нормативные источники:
1.СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87  
2.Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»

Нужно ли жестко выполнять требования СП и пунктов СНиП, не вошедших в список обязательных к применению?
Вопрос

При установке счетчика на внутреннем водопроводе здания операторной на территории АГЗС наши проектировщики руководствовались СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Во время проведения негосударственной экспертизы эксперт потребовал выполнить установку счетчика по СП 30.13330.2012 п.7.27.
1. Является ли требование эксперта обоснованным, если данные требования в СНиП отсутствуют и п. 7.27. СП не влияет на безопасность здания?
2. Нужно ли жестко выполнять требования СП и пунктов СНиП, не вошедших в список обязательных к применению? Где можно об этом прочитать?
Ответ
1. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» – это актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Соответственно, требование эксперта по выполнению п. 7.2.7 данного документа является вполне обоснованным.
«…7.2.7 При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей воды надлежит: с каждой стороны счетчика предусматривать установку запорной арматуры, обеспечивающей отключение воды на участке с установленным счетчиком (шаровые краны, вентили с керамическим шайбами, задвижки с обрезиненным клином и т.п.); для квартирных счетчиков воды запорная арматура устанавливается только до счетчиков (по ходу движения воды); между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) 25 мм.
С каждой стороны счетчиков предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается в соответствии с требованиями паспортов приборов…».
2. Требования СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» выполнять нужно, поскольку он утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 1 января 2013 г.
Взамен СНиП, не вошедших в список обязательных к применению, следует пользоваться их актуализированной редакцией и требованиями соответствующих СП.
Используемые нормативные источники:
1.СП 30.13330.2012  
2.СНиП 2.04.01-85  
3.Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 626

Может ли образоваться повышенная концентрация ртути при погрузочно-разгрузочных работах ламп на улице?
Вопрос

Согласно постановлению Правительства от 3 сентября 2010 г. № 681, в местах сбора размещения и транспортирования ртутьсодержащих отходов (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. На нашем предприятии более 40 промплощадок, и все используют освещение. И в данном случае погрузочно-разгрузочными пунктами будет являться каждая площадка, куда приедут электрики для замены отработанных ламп. Сбора и размещения ртутьсодержащих отходов на нашем предприятии не имеется.
Если учесть, что погрузочно-разгрузочные работы ламп проводятся на улице, то будет ли считаться, что концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, в данном случае образоваться не может?
Ответ
О превышении санитарно-гигиенических нормативов можно судить только применительно к конкретному случаю и имея на руках результаты анализов воздуха.
Сам по себе процесс замены ртутьсодержащих ламп не представляет опасности, если речь идет о неповрежденных лампах. Тем более, если это происходит на открытых площадках.
В случае их повреждения необходимо провести всем известные мероприятия, направленные на предотвращение или ослабление негативного воздействия паров ртути на организм человека. Об этом и идет речь в упоминаемом вами постановлении: в «Правилах обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681)».
Более детально все это оговорено в типовой Инструкции № Э-1 по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак».
Используемые нормативные источники:
1.Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  
2.Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ  
3.Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  
4.Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  
5.Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681  
Дополнительные источники:
1.Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003 г.)  
2.Приказ МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»  
3.СП при работе с ртутью и приборами с ртутным наполнением (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 г. № 4607-88)
4.СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. № 80)

Какой статус у серии 3.501.1-155?
Вопрос

Есть ли возможность подтвердить статус серии 3.501.1-155 «Мачты осветительные с железобетонными центрифуговыми стойками заводского изготовления» документально? Есть ли какой-нибудь документ или реестр, на который можно сослаться и сказать, что эта серия действующая? Вопрос возник у экспертизы, так как эта серия ссылается на недействующие СНиПы.
Ответ
По нашим сведениям, нет четких данных, действует ли эта серия.
Попробуйте использовать стандарт организации «СО-153-34.20.121-2006» – «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». Стандарт разработан ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы».
Используемые нормативные источники:
1.Серия 3.501.1-155. «Мачты осветительные с железобетонными центрифуговыми стойками заводского изготовления»  
2.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании»

Являются вступившими в силу ГОСТ 23118-2012 и ГОСТ 10922-2012?
Вопрос

ГОСТ 23118-2012 и ГОСТ 10922-2012. Вступили ли данные стандарты в силу, и если они не прошли официальную публикацию, чем можно руководствоваться?
Ответ
Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 года № 1850-ст, ГОСТ 23118-2012 вводится в силу (в действие) с 1 июля 2013 г.
ГОСТ 10922-2012 вводится в силу (в действие) с 01.07.2013 г., принят приказом Управления технического регулирования и стандартизации от 04.06.2012 г., там же установлена дата введения в силу.
Используемые нормативные источники:
1.Приказ Росстандарта от 29 ноября 2012 года № 1850-ст
2.ГОСТ 23118-2012
3.ГОСТ 10922-2012  
4.Приказ Управления ТРиС от 04.06.2012 г.

Чем руководствоваться при прокладке наружных инженерных сетей в скальных грунтах?
Вопрос

Необходим список нормативных документов по прокладке наружных инженерных сетей в скальных грунтах.
Ответ
СП 31.13330.2012, СНиП 3.05.04-85, СНиП 2.04.02-84, СП31-106-2002, СП 42-101-2003 и другие. Это зависит от типа прокладываемых наружных сетей.
Используемые нормативные источники:
1.СП 31.13330.2012  
2.СНиП 3.05.04-85  
3.СНиП 2.04.02-84

Возможно ли проводить пневмоиспытание в соответствии с СП 62.1330.2011?
Вопрос

ТЭЦ. Газоснабжение ГТУ. Газопровод давлением 3.45 МПа. В проекте указано: пневмоиспытания производить по ПБ 03-585-03, что соответствует изм. к ПБ 12-529-03 к разделу 8.4.
Возможно ли с учетом отмены ПБ 03-585-03, действием «Техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», распоряжением Правительства РФ от 10июня 2011 № 1005-р «Об утверждении перечня … о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия» вносить изменение в проект: пневмоиспытание проводить в соответствии с СП 62.1330.2011 (СНиП 42-01-2002). «Газораспределительные системы»?
Ответ
Да, возможно, но с учетом ПБ 12-529-03.
Используемые нормативные источники:
1.СП 62.13330.2011  
2.ПБ 12-529-03  
3.Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1005-р

Какая существует нормативная литература по таксации леса?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, какая существует нормативная литература по таксации леса?
Ответ
Ваш вопрос носит очень общий характер. Поэтому рекомендуем самостоятельно проработать информацию, расположенную на ниже приведенных сайтах. Если у вас после ознакомления с этими материалами, возникнут какие-либо вопросы, то пожалуйста, присылайте конкретный вопрос. В меру возможностей постараемся ответить.
В данном материале считаем целесообразным обратить внимание на следующее обстоятельство: фундаментальные нормативы приведены из классического наследия советского периода и пока лучше этих нормативов ничего не сделано.
Различного рода нормативы по таксации, даже выпускаемые под пышными названиями, основаны на этих классических нормативах, за которыми стоят 150-летние исследования и наблюдения. Современные нормативы носят очень локальный, а порой и намеренно искаженный характер, преследующий коммерческие интересы.
При пользовании этими нормативами необходимо следить: опубликованы ли они на правительственных сайтах или на сайтах нормативных баз, имеющих официальное признание в соответствующих органах власти и аккредитованных по официальным процедурам.
К общим лесотаксационным нормативам относятся:
а) составленные на базе экспериментальных данных, собранных с территории всей страны или на базе местных нормативов, с учетом и на основе выявленных при этом общих закономерностей и связей (общие таблицы хода роста нормальных древостоев на бонитетной основе, типовые и стандартизированные модели роста древостоев по отдельным таксационным показателям, типы возрастной структуры и строения древостоев, типовые шкалы разрядов высот и т.п.);
б) характеризуемые единой функцией, аргументы которой учитывают влияние основных факторов в пределах требуемой точности таксации (дифференцированные по классам бонитета таблицы стандартных значений сумм площадей сечений и запасов древостоев при полноте 1,0, таблицы объемов, видовых чисел, видовых высот и др.);
в) классификационные нормативы, положенные в основу деления лесов страны на однородные и сопоставимые в рамках единой шкалы категории (дифференцированные по группам пород бонитетные шкалы для оценки потенциальной продуктивности древостоев, шкалы оценки классов товарности древостоев, степени их пожарной опасности и др.).
Региональные нормативы строятся на местном экспериментальном материале и отражают таксационные особенности лесов региона. Если этих особенностей нет или они несущественны, то для таксации рекомендуются общие нормативы.
К лесотаксационным нормативам, подлежащим районированию, относятся: таблицы хода роста модальных (сложных, смешанных, с различной полнотой и интенсивностью ухода) древостоев на бонитетной и почвенно-типологических основах, таблицы хода роста оптимальных (эталонных) древостоев на почвенно-типологической основе, местные таблицы хода роста нормальных древостоев на бонитетной и типологической основах, модели целевых программ выращивания древостоев, таблицы динамики средних таксационных показателей древостоев, местные типы возрастной структуры и строения древостоев, местные шкалы разрядов высот, сортиментные и товарные таблицы, таблицы динамики товарной структуры на бонитетной и типологической основах, шкалы типов леса, другие нормативы, в основание построения которых положены местные закономерности и связи.
В связи с тем, что по вашему запросу общий объем литературы превышает несколько тысяч наименований, у нас нет возможности привести в полном объеме, запрашиваемый вами перечень.
Используемые нормативные источники:
1.Лесной кодекс РФ  
2.Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Надо ли проходить экспертизу проекта двухэтажного здания, если есть автостоянка?
Вопрос

Надо ли проходить экспертизу проекта, если здание двухэтажное, площадь менее 1500 м2, но имеется автостоянка грузовых и легковых автомобилей?
Ответ
Поскольку в вопросе не указана полная информация о проектируемой автостоянке и здании (капитальная ли стоянка, входит ли она в общую площадь здания, надземная, подземная, нужно ли разрешение на строительство и т.д.), то рекомендуем вам руководствоваться Градостроительным кодексом РФ.
Так, постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 указаны объекты капитального строительства, государственная экспертиза проектной документации по которым не проводится. Установить, подлежит ли та или иная документация государственной экспертизе, можно, руководствуясь пп. 2 и 3 ст. 49 ГрК РФ и ч. 17 ст. 51 ГрК РФ. Только в случае полного совпадения признаков, указанных в одном из пунктов ч. 2 и 3 ст. 49 и ч. 17 ст. 51, с параметрами того или иного объекта обязательная государственная экспертиза не проводится. Например, в п. 1 ч. 2 ст. 49 указано, что экспертиза не требуется в обязательном порядке, если вы строите индивидуальный жилой дом с количеством этажей не более 3.
Обращаем внимание, что в Градостроительном кодексе указывается количество этажей, а не этажность зданий. Например, двухэтажный жилой дом с мансардой и подвалом высотой более 1,8 м – это четырехэтажное здание, т.е. проектная документация по данному дому подлежит государственной экспертизе. Аналогично, двухэтажное здание АБК с мансардным этажом – это отдельно стоящий объект капитального строительства с тремя этажами, т.е. такой объект под действие п. 4 ч. 2 ст. 49 не подпадает. Государственная экспертиза требуется и в том случае, если общая площадь этого здания менее 1500 м2. Таким образом, если, например, автостоянка подземная, то экспертизу проходить нужно. Кроме того, если для строительства автостоянки требуется получение разрешения на строительство, экспертиза также необходима.
Используемые нормативные источники:
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.ФЗ № 337 от 28.11.11 г.
3.ФЗ № 324 от 04.12.07 г.

Когда планируется утвердить и ввести в действие ГОСТ Р 21.1101 – проект СПДС?
Вопрос

Согласно информации СМИ, подготовлена окончательная редакция проекта национального стандарта: ГОСТ Р 21.1101 – «Проект СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Когда его планируют утвердить и ввести в действие?
Ответ
Этот проект будет введен в действие не ранее 2014 года. В реестре нормативов на 2013 год он не числится.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ Р 21.1101 (проект СПДС)

Нужен ли сертификат пожарной безопасности на гофрированные трубы для прокладки электрики?
Вопрос

Прошу помочь разобраться в нормах.
Прокладка гофрированных труб из ПНД (серия 7) (производитель DKC) в монолитных конструкциях. На сайте производителя отсутствует сертификат пожарной безопасности, испытания именно этой трубы завод не производил.
Начинаю разбираться, в каком случае нужен сертификат пожарной безопасности: согласно п. 1 статьи 145 ФЗ-123 существует обязательная и добровольная пожарная сертификация продукции, принятая в соответствии с ФЗ-184 «О техническом регулировании».
Затем нахожу документ Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Там гофрированных труб нет.
Так все-таки: нужен ли сертификат пожарной безопасности на гофрированные трубы для прокладки электрики (учитывая, что трубы будут замоноличены в бетоне) и можем ли мы согласовать их?
Ответ
Сертификат пожарной безопасности на гофрированные трубы для прокладки электрики нужен в соответствии с НПБ 246-97.
Используемые нормативные источники:
1.НПБ 246-97* Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний  
2.Методические рекомендации по организации и проведению государственного контроля (надзора) за находящейся в обращении на территории Российской Федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности (введены в действие письмом Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору от 26 января 2007 г. № 43-222-19)
3.Положение о Системе Сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядок проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 312 (регистрация в Минюсте России от 20 июня 2003 г., рег. № 4784)
4.Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями)

Можно ли использовать российские нормативные документы СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89 на территории Белоруссии?
Вопрос

Можно ли использовать следующие российские нормативные документы на территории Белоруссии:
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Ответ
СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» введен в действие на территории РФ приказом от 28 декабря 2010 г. Министерства регионального развития РФ и является действующим с мая 2011 года. При этом данный нормативный акт не ратифицирован (не действует) на территории Белоруссии. Однако имеется аналогичный, принятый на территории Белоруссии СНиП 2.07.01-89.
Он утвержден Государственным строительным комитетом (постановление строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г., № 78), введен в действие в январе 1990 года и на территории Белоруссии действует, но заменен на актуализированный документ.
Используемые нормативные источники:
1.СП 42.13330.2011  
2.СНиП 2.07.01-89  
3.Приказ МРР от 28 декабря 2010 г.
4.Постановление строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г., №78.

На какие документы были заменены в Белоруссии СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89?
Вопрос

На какие документы были заменены в Белоруссии:
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
То есть какие аналогичные документы встречаются в Белоруссии?
Ответ
В Белоруссии действует ТКП (технические нормативные правовые акты). В частности, по вашему вопросу действует ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки», принятый и утвержденный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, приказом от 28 ноября 2008 г., № 439.
Используемые нормативные источники:
1.ТКП 45-3.01-116-2008
2.Приказ МРР от 28 декабря 2010 г.
3.Постановление строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г., №78.

Какими документами определяются необходимые виды инженерных изысканий для подготовки проектной документации и прохождения государственной экспертизы?
Вопрос

Какими документами определяются необходимые виды инженерных изысканий для подготовки проектной документации и прохождения государственной экспертизы в дальнейшем? В частности, необходимо ли предоставление результатов инженерно-экологических изысканий для прохождения государственной экспертизы проектной документации на строительство пешеходного моста? От чего это зависит?
Ответ
Отчет об инженерно-экологических изысканиях входит в перечень документации, обязательной для получения разрешения на строительство.
На основе инженерно-экологических изысканий составляются разделы проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и «Охрана окружающей среды» (ООС).
ГКРФ, статья 49: «3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на экспертизу».
«3.3. Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе проектную документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу».
Состав разделов проектной документации пешеходного моста как составной части линейного сооружения следует принимать по разделу III Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г., № 87.
В частности, относительно мостов: 36. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»:
«…обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.)».
Используемые нормативные источники:
1.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г., № 87, г. Москва  
2.СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства  
3.Градостроительный кодекс РФ. Статья 49

Эвакуационный выход
Вопрос

Нашей организацией разработана проектная документация для 8-этажного здания гостиницы, состоящего из трех блоков, каждый из которых имеет самостоятельный выход и закрытую лестницу типа Л-1. Поскольку здание располагается поперек склона, отметки полов смежных блоков выполнены со сбивкой по вертикали на 1,5 м, поэтому связь между блоками предусмотрена по открытым галереям шириной 2 м. Конструкции галерей запроектированы с пределом огнестойкости R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0.
Является ли выход, ведущий через открытую галерею в лестничную клетку соседнего блока, эвакуационным?
Ответ
Выход, ведущий через открытую галерею в лестничную клетку соседнего блока, эвакуационным не является.
Используемые нормативные источники:
1.СП 54.13330.2011  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

РД 204 РСФСР 3.6-88
Вопрос

Действует ли норматив РД 204 РСФСР 3.6-88 и если отменен, то когда?
Ответ
Да, действует.
Используемые нормативные источники:
1.РД 204 РСФСР 3.6-88
2.Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”»

Порядок применения СЦ-1987-1
Вопрос

Составляем сметы на проектные работы по сборникам цен согласно «Сборнику цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика», но нам предоставляют информацию о том, что некоторые главы из него исключены.
Как применять данный сборник?
Ответ
Сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – Федеральный реестр), обязательны к применению только при проектировании объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Таким образом, при определении стоимости проектных работ по объектам, финансируемым федеральным бюджетом, пользоваться можно только теми главами СЦ-1987-1, которые не исключены из Федерального реестра. Вместо исключенных глав СЦ-1987-1 в Федеральный реестр включены государственные сметные нормативы, позволяющие достоверно определить стоимость проектных работ объектов энергетики, учитывающие произошедшие в законодательстве, нормативно-методических документах изменения по составу и требованиям к разработке проектной документации, например: Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты атомной энергетики», Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» и другие.
Вместе с тем официального приказа (постановления, письма), отменяющего действие СЦ-1987-1, нет. Таким образом, при строительстве объектов, финансирование которых осуществляется не из средств федерального бюджета, порядок определения стоимости проектных работ, расчет и обоснование договорной цены определяются заказчиком совместно с проектировщиком. Для определения стоимости проектных работ таких объектов возможно по согласованию с заказчиком применение СЦ-1987-1 в полном объеме. При применении СЦ-1987-1 необходимо учитывать, что базовые цены в нем установлены применительно к составу и требованиям к проектной документации, определяемым положениями СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (действие отменено в 1995 году), и не отражают реальной трудоемкости работ по разработке проектной и рабочей документации, учитывающих изменения, произошедшие в законодательстве, нормативно-технической документации, определяющей требования к составу этой документации, например: постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Применение данных нормативов в случае частного инвестирования – вопрос договоренности между заказчиком и подрядчиком. Исполнитель может разработать собственный норматив на базе упомянутого и включить его как обязательное условие в договор, что соответствует п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ.
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 1.02.01-85  
2.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87  
3.Гражданский кодекс РФ

Конструктивное армирование фундаментов под стальные колонны сооружений
Вопрос

В пособии к СП 52-101-2003 п. 5.23 оговорены конструктивные требования по поперечному армированию внецентренно сжатых элементов. Необходимо ли ставить поперечную арматуру по требованиям данного пункта, если вертикальная арматура в сжатую зону была поставлена конструктивно (такая же, как и в растянутой зоне)? Или можно поперечную арматуру устанавливать с максимальным шагом для фиксации вертикальной арматуры в проектном положении, в данном случае 600 мм, даже при значительном диаметре вертикальной арматуры? В общем, нужно ли раскреплять вертикальную арматуру в сжатой зоне подколонника, если она туда установлена конструктивно?
Ответ
Во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых при заданном эксцентриситете продольной силы используется менее чем на 50%, а также в элементах с гибкостью lo/i < 17 (например, подколонниках), где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой арматуры не превышает 0,3%, допускается не устанавливать поперечную арматуру, требуемую согласно пособия к СП 52-101-2003 п. 5.18, по граням, параллельным плоскости изгиба. При этом армирование по граням, перпендикулярным плоскости изгиба, производится сварными каркасами и сетками с защитным слоем бетона толщиной не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной арматуры (пособие к СП 52-101-2003, п. 5.19).
Используемые нормативные источники:
1.СП 52-101-2003
2.Пособие к СП 52-101-2003
3.Постановление Госстроя России от 25.12.2003 г., № 215

Самонесущие стены в каркасных зданиях
Вопрос

Согласно СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции», п. 6.37, самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса.
В новом СНиП II-22-81 Актуализированная редакция, СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», этого пункта нет. ГИП просит руководствоваться старым СНиПом, так как старый СНиП тоже действует. Является ли это правомерным?
Ответ
В соответствии с письмом Минрегиона РФ от 15.08.2011 г. № 18529-08/ИП-ОГ «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиПов», актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
В связи с тем что СНиП II-22-81* является действующим, требования ГИП правомерны.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
2.Письмо Минрегиона РФ от 15.08.2011 г. № 18529-08/ИП-ОГ «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиПов»  
3.СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»  
4.СНиП II-22-81 Актуализированная редакция

Какими документами руководствоваться для проектирования систем вентиляции помещений известкового хозяйства здания химводоочистки ТЭЦ?
Вопрос

Какими специализированными нормативными документами следует руководствоваться для проектирования систем вентиляции помещений известкового хозяйства здания химводоочистки ТЭЦ? Кроме общих СП 60.13330.2012, СП 7.13330.2013, СНиП 31-03-2001, ГОСТ 12.1.005-88, ГН 2.2.5.1313-03.
Ответ
Основными нормативными документами, которыми следует руководствоваться, являются:
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации.
ГН2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.
НПБ 241-97 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость.
НПБ 253-98 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость.
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Неосновными нормативными документами, которыми следует руководствоваться, являются:
НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.
ОНД 86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
Письмо 18529-08/ИП-ОГ О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиПов.
Правила разработки и утверждения сводов правил.
СНиП 31-03-2001 Производственные здания.
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
СП 29.13330.2011 Полы.
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.
СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов.
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
Технический регламент 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Федеральный закон 184-ФЗ О техническом регулировании.
Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Федеральный закон 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Используемые нормативные источники:
1.СП 60.13330.2012  
2.СП 7.13130.2013  
3.СНиП 41-01-2003

Сколько въездов-выездов должно быть из каждого пожарного отсека гаража-стоянки?
Вопрос

Сколько въездов-выездов должно быть из каждого пожарного отсека гаража-стоянки?
Ответ
Из каждого пожарного отсека гаража-стоянки следует предусматривать не менее двух выездов. Один из выездов допускается организовать через соседний пожарный отсек гаража-стоянки.
Используемые нормативные источники:
1.СП 113.13330.2012  
2.СП 59.13330.2012  
3.СП 118.13330.2012

Какой из документов необходимо использовать: СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012?
Вопрос

Прошу вас дать разъяснения по вопросу действия двух документов:
СНиП 23-02-2003 и СП 50.13330.2012.
Оба документа называются «Тепловая защита зданий».
Мои вопросы:
Какой из документов главнее?
Каким из документов необходимо пользоваться при проектировании?
Ответ
Использовать нужно СП 50.13330.2012 (является актуализированной редакцией СНиП 23-02-2003).
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 23-02-2003  
2.СП 50.13330.2012  
3.Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 858 «Правила разработки и утверждения сводов правил»

Действует ли в Украине ГОСТ 17375-2001?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 17375-2001?
Ответ
В Украине действует ТУ ГОСТ 17375:2003 – аналог ГОСТ 17375-2001.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 17375-2001

Действует ли в Украине ГОСТ 2591-2006?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 2591-2006?
Ответ
ГОСТ 2591-2006 является межгосударственным стандартом и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 07.12.2006 г.).
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.09.2008 г. № 196-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2591-2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2009 г.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 2591-2006  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, № 30 от 07.12. 2006 г.
3.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.09.2008 г., № 196-ст.

Действует ли в Украине ГОСТ 27772-88?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 27772-88?
Ответ
ГОСТ 27772-88 является действующим и не отменен на территории Украины.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 27772-88

Какими документами руководствоваться при проектировании гаражей, автостоянок, паркингов?
Вопрос

Какой нормой и при каких условиях следует пользоваться на практике: Примечание 3 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрешает в жилой застройке наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью до 500 машиномест. Примечание 4 к табл. 10 СП 42.13330.2011 в жилых районах разрешает гаражи и открытые автостоянки вместимостью до 300 машиномест. Может быть, имеются официальные разъяснения?
Ответ
В данном случае имеет место быть несоответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 113.13330.2012 и СП 42.13330.2011.
Рекомендуем руководствоваться СП 42.13330.2011.
Используемые нормативные источники:
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
2.СП 42.13330.2011  
3.СП 113.13330.2012

Распространяется ли глава 2.3 ПУЭ (7-е издание) на современные кабели из сшитого полиэтилена?
Вопрос

Просим пояснить, в какой мере глава 2.3 ПУЭ, 7-е издание (разработанная для маслонаполненных кабелей), распространяется на современные кабели из сшитого полиэтилена – в частности, п. 2.3.26 о прокладке кабеля по территории электростанции.
Возможна ли прокладка кабельной линии 110 кВ из сшитого полиэтилена по территории электростанции в земле с перекрытием железобетонными плитами? Опираясь на опыт завода-изготовителя кабеля, данный способ прокладки не запрещается и используется.
Ответ
Глава 2.3 распространяется на все кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями.
Пункт 2.3.26 рекомендует прокладку в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях на территориях электростанций для минимизации финансовых и иных затрат на производство ремонтных и иных работ. Рекомендации завода относятся к возможным способам прокладки данного кабеля, но не к специальным требованиям, обусловленным технологическими процессами. Пункт 2.3.26 обязателен к исполнению в том виде, в котором он указан в ПУЭ изд. 6, 7.
Используемые нормативные источники:
1.ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7  
2.ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 6  
3.Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 г., № 204

Нужно ли предусматривать тамбур-шлюз?
Вопрос

Нужно ли согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, п. 20, предусматривать тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре в подвальном этаже перед подъемником, который служит для перемещения картин и антикварных предметов из помещения подвала на первый этаж? Подвальное помещение складского назначения и категорировано по взрывопожароопасности (кат. В4), помещение первого этажа – не категорировано. Шахта подъемника металлокаркасная, облицованная металлическими листами.
Ответ
Требование статьи 88, п. 20 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. относится и к подъемникам. Поэтому следует предусмотреть тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 21-01-97*  
2.Постановление Министерства строительства РФ №18-7 от 13.02.1997 г.
3.Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Превышение лимита ответственности
Вопрос

Наша организация имеет допуск на 13-й вид работ с примечанием, что договор на организацию работ по подготовке проектной документации не должен превышать 5 млн рублей. Мы планируем заключить договор стоимостью 6 млн рублей, из которых 3 млн заплатим субподрядчикам, которые также имеют допуски на свои виды работ и страховку.
В данном случае у нас будет превышение лимита ответственности в 5 млн рублей?
Ответ
Да, превышение лимита ответственности у вас будет.
Используемые нормативные источники:
1.Гражданский кодекс Российской Федерации  
2.Градостроительный кодекс Российской Федерации  
3.Письмо 26873-КК/08

Должна ли трансформаторная подстанция закрытого типа иметь ограждение?
Вопрос

Существует ли нормативный документ, согласно которому трансформаторная подстанция закрытого типа должна иметь ограждение?
Ответ
Согласно требованиям ПУЭ 6, 7, п. 4.2.41:
Территория трансформаторной подстанции (ПС) должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.
На территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м (см. также п. 4.2.58).
ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее ограждение.
При расположении ОРУ (ПС) на территории электростанций эти ОРУ (ПС) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.
Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований п. 4.2.132:
4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.
Используемые нормативные источники:
1.ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7  
2.ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 6  
3.СО 153-34.20.120-2003

Необходимо ли руководствоваться СанПиН 2.1.4.1110-02 применительно к подземному источнику водоснабжения для технологических нужд?
Вопрос

Прошу вас разъяснить, необходимо ли руководствоваться СанПиН 2.1.4.1110-02 применительно к подземному источнику водоснабжения для технологических нужд, согласно зарегистрированной лицензии, то есть устанавливать три зоны санитарной охраны (нормируемой величины)? На основании каких нормативных документов производить расчет и согласование проекта сокращения зоны санитарной охраны источника подземного водоснабжения для технологических нужд?
Ответ
Требования к зонам санитарной охраны источников водоснабжения регламентируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Данный нормативный документ распространяется и на подземные источники водоснабжения для технологических нужд.
Для сокращения зоны санитарной охраны необходим проект обоснования уменьшения зоны санитарной охраны источника водоснабжения, содержащий «Расчет (баланс) водопотребления и водоотведения» в соответствии с СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*).
Используемые нормативные источники:
1.СанПиН 2.1.4.1110-02  
2.СП 30.13330.2012  
3.Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации № 10 от 14.03.2002 г.

Какой размер брать для локальных очистных сооружений?
Вопрос

Есть такой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. М., 2008 г. В п. 7.1.13 этого документа описывается размер санитарной зоны для канализационных очистных сооружений, но в таблице дается такая характеристика, как «Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения», а локальные очистные сооружения – это уже вроде как ливневка, а не канализация. В примечании дается поправка, что размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
Вопрос в том, как собственно принимать размер СЗЗ для локальных очистных сооружений на дорогах, что имели в виду разработчики данного СанПиНа: брать размер как для «Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения» или исходя из «размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м»?
Ответ
Размер СЗЗ для локальных очистных сооружений на дорогах нужно принимать по п. 7.1.13.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. То есть размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
Используемые нормативные источники:
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
2.СП 30.13330.2012  
3.Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации № 74 от 25.09.2007 г.

Необходимо ли при строительстве котельной предусматривать запас резервного и/или аварийного топлива?
Вопрос

Прошу разъяснить, при проектировании котельной первой категории надежности по отпуску тепла потребителям необходимо ли предусматривать запас резервного и/или аварийного топлива.
Ответ
При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором) (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 5.4).
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 41-02-2003  
2.СП 89.13330.2012  
3.СНиП 42-01-2002

Листы каких форматов можно одновременно использовать в комплекте чертежей?
Вопрос

При формировании комплекта чертежей из листов различного формата существует ли ограничение количества листов разных форматов, применяемых при разработке одного комплекта? То есть возможно ли в одном комплекте одновременно использовать форматы А4, А3, А2, А1? Или необходимо изначально таким образом компоновать чертежи, чтобы в одном комплекте было не более двух различных форматов (старые работники утверждают именно это)?
Ответ
Нормативных документов, регламентирующих или ограничивающих применение разных форматов в одном альбоме, нет, однако согласно ГОСТ Р 21.1101-2009, в каждый том включают не более 250 листов формата А4, 150 листов формата А3, 75 листов формата А2 и 50 листов формата А1.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.ГОСТ 2.301-68  
3.ГОСТ 2.105-95

Действует ли в Украине ГОСТ 17380-2001?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 17380-2001?
Ответ
ГОСТ 17380-2001 является межгосударственным (ИСО 3419-81) и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 17380-2001  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

Правила оформления сброшюрованной документации
Вопрос

Правила оформления сброшюрованной документации гласят, что текстовые и графические документы брошюруются сложенными в формат А4, но допускается формировать альбомы и формата А3. А допускается ли в одном альбоме графическую часть сворачивать в формат А3, а сверху крепить пояснительную записку в листах формата А4? И соответственно, чтобы титульный лист на альбоме был формата А4?
Ответ
Если титульный лист и пояснительная записка формата А4, то графическую часть в один альбом с ними необходимо сворачивать в тот же формат А4.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.ГОСТ 2.301-68  
3.ГОСТ 2.105-95

Действует ли ВСН 37-84?
Вопрос

Действует ли в настоящее время ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Этот документ перестал соответствовать современным требованиям к техническим средствам и дорожному регулированию. Появилась ли замена этому документу? Разработанные Институтом проблем безопасности движения и согласованные Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 г. (письмо № 13/6-1029) методические рекомендации «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ» не являются основанием для разработки организации движения транспорта и пешеходов и ограждения мест на участках проведения дорожных работ.
Ответ
ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» на данный момент действует. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ) со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ней процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих приобретателей в заблуждение.
Используемые нормативные источники:
1.Письмо 01-24/2877 «О действии инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84)»  
2.ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ  
3.Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»

Приняты ли Изменения №3 в ГОСТ Р 52289-2004?
Вопрос

Согласно проекту Изменений № 3, основание для разработки изменений – Государственный контракт РЕГ. №УД-47/418 от 17.12.12 г., предложены изменения к ГОСТ Р 52289-2004. Приняты ли изменения из пояснительной записки в данный ГОСТ и укажите, пожалуйста, дату последних изменений и дополнений.
Ответ
Изменения № 3 на данный момент в силу не вступили. Последние изменения, внесенные Изменением № 2, вступили в силу с 20 ноября 2010 года. Также в текст этого документа были внесены поправки, опубликованные в ИУС «Национальные стандарты», № 7, в 2011 г.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ Р 52289-2004

Действует ли в Украине ГОСТ 1050-88?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 1050-88?
Ответ
ГОСТ 1050-88 является межгосударственным и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 1050-88  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

Устройство глухих междуэтажных поясов в автостоянках
Вопрос

Абзац 5 п. 5.4.18 СП.2.13130.2012 требует в зданиях I-III степени огнестойкости устройства глухих междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м. Относится ли это требование к многоэтажным надземным автостоянкам открытого типа для легковых автомобилей и модульным быстровозводимым автостоянкам?
Ответ
Многоэтажные надземные автостоянки открытого типа для легковых автомобилей и модульные быстровозводимые автостоянки относятся к надземным автостоянкам открытого типа. Требуемую степень огнестойкости автостоянок этого типа следует принимать по таблице 6.7. СП 2.13130.2012. В случае, если это автостоянка I-III степени огнестойкости, требуется устройство глухих междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м (п. 5.4.18 СП.2.13130.2012).
Используемые нормативные источники:
1.СП 2.13130.2012  
2.Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 ноября 2012 г. № 693.  
3.СП 113.13330.2012

Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения»
Вопрос

В справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» приведены базовые цены на разработку проектной и рабочей документации по конкретным видам работ: наружные сети связи, городской водопровод, городская канализация и т.д., однако относительная стоимость разработки разделов документации приведена без разделения на виды работ. Вопрос: следует ли при определении стоимости проектирования, например, сети водопровода, канализации, тепловых сетей, кабельных электросетей и сооружений, вводить на них понижающие коэффициенты на отсутствие в составе технологической части линейного объекта разделов: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, связь, сигнализация, АСУ, или их отсутствие учтено расценкой, как было в СБЦП «Городские инженерные сооружения и коммуникации».
Ответ
Да, необходимо использовать показатели относительной стоимости разработки разделов (которые вы выполняете), применяя соответствующие таблицы в конце справочника.
Таблицы относительной стоимости №44-49 Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» издания 2012 г. (СБЦП 81-2001-07) разработаны в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87.
В соответствии с пунктом 1.8 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве издания 2010 г. (далее – Методические указания), представленные в СБЦП 81-2001-07 рекомендуемые показатели относительной стоимости разработки разделов проектной и рабочей документации в случае необходимости могут быть уточнены проектной организацией при проектировании конкретного объекта в пределах общей стоимости в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.
При этом для определения показателей относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации при проектировании конкретных объектов, содержащихся в СБЦА 81-2001-07, в пределах общей стоимости разработки проектной продукции можно использовать показатели относительной стоимости разделов, приведенные в таблицах относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов, содержащиеся в утратившем силу в связи с выходом СБЦП 81-2001-07 Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» издания 2008 г. (таблицы №6-11 к главам 4-7).
Таким образом, при проектировании коммунальных инженерных сетей и сооружений могут быть использованы показатели относительной стоимости разделов проектной и рабочей документации зданий и сооружений, содержащиеся в таблицах относительной стоимости справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» издания 2008 г., а понижающие коэффициенты на отсутствие таких разделов, как «Электроснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение» и другие, установленные СБЦП 81-2001-07, в расчете стоимости проектных работ для строительства указанных объектов не применяются.
Используемые нормативные источники:
1.СБЦП 81-2001-07  
2.Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
3.Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве

Статус РД 204 РСФСР 3.6-88 «Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений»
Вопрос

Какой статус имеет РД 204 РСФСР 3.6-88 «Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений»?
В представленном обосновании Распоряжения Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», прямой ссылки на РД 204 РСФСР 3.6-88 нет. Просим указать официальный государственный источник (документ, положение, приказ, разъяснения), подтверждающий статус РД 204 РСФСР 3.6-88.
РД 204 РСФСР 3.6-88 по факту противоречит существующим НТД уже с первых пунктов разделов:
Выбор контролируемых помещений и мест установки датчиков системы, п. 2.2. в части состава комиссии – представители горгаза – такой организации нет на территории г. Санкт-Петербурга и ее функции на себя никто не берет.
Ни в одной официальной нормативной базе НТД РД 204 РСФСР 3.6-88 не указан.
С 01.01. 2012 г. введен в действие ГОСТ Р 52350.29.2-2010 «Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода».
Тематика ГОСТа аналогична РД 204 РСФСР 3.6-88.
Ответ
Официальной информации об отмене или замене РД 204 РСФСР 3.6-88 нет (следовательно, он действует в части, не противоречащей более «свежим» действующим нормам). Использовать его не рекомендуем, так как действительно есть несоответствия с ГОСТ Р 52350.29.2-2010 и с другими актуализированными нормативными документами.
Используемые нормативные источники:
1.РД 204 РСФСР 3.6-88
2.ГОСТ Р 52350.29.2-2010  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р

Действует ли в Украине ГОСТ 10705-80?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 10705-80?
Ответ
На территории Украины ГОСТ 10705-80 действует, он не отменен.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 10705-80

Каким документом следует руководствоваться при размещении площадки воздухоподающего в шахту ствола?
Вопрос

Прошу разъяснить ситуацию по поводу п. 3.5 СанПиН 2.2.2948-11, который гласит: «Сооружения или устья выработок, служащие для подачи атмосферного воздуха в подземные горные выработки, размещают выше уровня производственных зданий или других организаций, вызывающих загрязнение воздушной среды, с наветренной стороны на расстоянии не менее 1000 м от источников загрязнения атмосферы и подтверждаются расчетами…»
Получается, что этот пункт противоречит СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03, где регламентированы размеры ориентировочных СЗЗ для шахт, в том числе и для площадки воздухоподающего ствола размером 300 м.
Каким документом руководствоваться при размещении площадки воздухоподающего в шахту ствола?
Ответ
Эти два документа не противоречат друг другу! Ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Это предполагает, что на ее границе промышленный объект не будет оказывать негативное влияние на окружающую среду и нормируемые объекты, показатели будут в пределах гигиенических нормативов. Речь идет о том, что наш объект является источником и зона мерится от границы участка.
При этом п. 3.5 СанПиН 2.2.2948-11 гласит, что сооружения или устья выработок, служащие для подачи атмосферного воздуха в подземные горные выработки, являются нормируемым объектом и для него требуется соблюдение гигиенических нормативов по воздуху.
И для соблюдения требований необходимо подтвердить, что все объекты, находящиеся ближе 1000 м, не являются источниками загрязнения атмосферного воздуха. Что и предлагается подтвердить расчетами. При этом источники могут размещаться в границах нашего участка.
Для точного решения необходима детальная информация по конкретному объекту.
Используемые нормативные источники:
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
2.СанПиН 2.2.2948-11  
3.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Методика по консервации азотом криогенных сосудов
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, номер документа, описывающего методику по консервации сосудов, работающих под давлением, в том числе криогенных сосудов.
Интересует методика по консервации азотом криогенных сосудов.
Ответ
При консервации сосудов, работающих под давлением, возможно использование РД 09-390-00 «Типовое положение о порядке организации и проведении работ по безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов», утвержденного постановлением Гостехнадзора РФ от 04.01.2000 г. № 64.
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, регулируется ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
Используемые нормативные источники:
1.РД 09-390-00  
2.ПБ 03-576-03  
3.Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
Постановление Гостехнадзора от 04.01.2000 г. № 64

Действует ли ГОСТ 9.402-2004 в Украине?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли ГОСТ 9.402-2004 в Украине?
Ответ
ГОСТ 9.402-2004 является межгосударственным и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 9.402-2004  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

Как определить среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил?
Вопрос

Просим дать рекомендации по определению среднего сжимающего напряжения в бетоне от воздействия продольных сил с учетом арматуры при расчете железобетонных элементов при действии поперечных сил в соответствии с п. 8.1.34 СП 63.13330.2012.
На этот счет существуют различные мнения.
Среднее напряжение есть отношение нормальной силы в элементе за вычетом несущей способности продольной арматуры сжатию к площади сечения элемента.
Напряжение в бетоне и арматуре определяется пропорционально своим жесткостям.
При этом возникает вопрос, какой модуль упругости бетона принимать?
Ответ
В соответствии с п. 8.1.34 СП 63.13330.2012, Sср, среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил, принимается положительным. Величину Sср принимают как среднее напряжение в сечении элемента с учетом арматуры. Допускается определение величины Sср без учета арматуры при содержании продольной арматуры не более 3%. Из этого следует, что Sср= (N- Ss*As)/Ab. Для слабо армированных (<3%) допускается Sср= N/Ab.
Используемые нормативные источники:
1.СП 63.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития РФ № 635/8 от 29 декабря 2011 г.
3.ГОСТ Р 52085-2003

Действует ли на Украине ГОСТ 23118-2012?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 23118-2012?
Ответ
ГОСТ 23118-2012 аналогов не имеет, на территории Украины применяется ГОСТ 23279-85.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 23118-2012

Чем заменен НТПД 90?
Вопрос

Нормы технологического проектирования дизельных электростанций НТПД 90 отменены. При проектировании объектов горно-обогатительного комбината на этот документ ссылаться нельзя.
Какими документами он заменен или на что можно сослаться?
Ответ
Вместо НТПД 90 на данный момент так ничего и не появилось, поэтому мы рекомендуем ссылаться на перечень НТД, указанный в НТПД 90 с учетом действия данных документов в настоящее время.
Перечень ссылочных документов в НТПД 90
ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».
ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».
СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
СНиП II-106-79 «Склады нефти и нефтепродуктов».
СНиП II-12-77 «Защита от шума».
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
СНиП II-35-76 «Котельные установки».
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и конденсирование».
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети, сооружения».
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети, сооружения».
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматики».
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».
СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение».
СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».
СН 357-77 «Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий».
СН 542-81 «Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий».
СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов».
СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа».
ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». Минмонтажспецстрой СССР.
ВСН 47-85 «Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений». Минэнерго СССР.
ВСН 03-77 «Инструкция по проектированию комплекса инженерно-технических средств охраны на предприятиях Минэнерго СССР». Минэнерго СССР.
ОСТ 24.060.28-80 «Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Методы пересчета мощности и удельного расхода топлива дизелей с газотурбинным наддувом при отклонении от стандартных исходных».
РД 34.03.З08 «Указания по разработке и согласованию проектов энергетических объектов в части противопожарных мероприятий». Минэнерго СССР.
«Руководящие указания по защите электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии и грозовых волн, набегающих с линий электропередачи». Минэнерго СССР.
«Правила устройства электроустановок». Минэнерго СССР.
«Правила технической эксплуатации станций и сетей». Минэнерго СССР.
РД 23.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Минэнерго СССР.
РД 34.21.121 «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов». Минэнерго СССР.
РД 34.03.301-87 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». Минэнерго СССР.
РД 34.49.101-87 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий». Минэнерго СССР.
РД 34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий». Минэнерго СССР.
«Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов». Госгортехнадзор СССР.
«Правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Госгортехнадзор СССР.
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов». Госгортехнадзор СССР.
ОНД-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоочистительных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу». Госкомгидромет СССР.
ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Госкомгидромет СССР.
ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности». МВД СССР.
Используемые нормативные источники:
1.НТПД 90  
2.Градостроительный кодекс  
3.Действующие ссылочные документы в НТПД 90

Каким документом необходимо пользоваться: СНиП 23-01-99* или СП 131.13330.2012?
Вопрос

Объясните, пожалуйста: в базе NormaCS выложены два документа – СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Оба документа действующие. Каким из них следует пользоваться?
Ответ
СНиП 23-01-99 утвержден Постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45, введен в действие 01 января 2000 г. с изменениями от 24 декабря 2002 г.
СП 131.13330.2012 утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации 30 июня 2012 г. действует с 01 января 2013 г.
Фактически СП 131. 13330.2012 является актуализированной редакцией СНиП 23-01-99.
Поскольку обе нормы или одна из них не упразднены Федеральным законом РФ, Постановлением Правительства РФ, Приказом Минрегионразвития, то они имеют юридическую силу и обязательны к исполнению в соответствии с Распоряжением Правительства 1047-р от 21 июня 2010 г.
В данном случае возникает коллизия: обе нормы применимы, но предпочтительно использовать актуализированный стандарт либо стандарт, обязательный к применению. И только затем применяется стандарт на добровольной основе, а также стандарт в той части, которая не противоречит актуализированному стандарту.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в ред. от 23 июля 2013 г. № 238-ФЗ  
2.Распоряжение Правительства № 1047-р от 21 июня 2010 г.  
3.Приказ Минрегионразвития № 275 от 30 июня 2012г.  
4.Постановление Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.
Дополнительные источники:
1.СНиП 23-01-99  
2.СП 131. 13330.2012

СТО 70238424.27.140.011-2010 – действующий стандарт или нет?
Вопрос

В NormaCS документ СТО 70238424.27.140.011-2010 обозначен как проект. На сайте «РусГидро» – как действующий стандарт. Так это действующий стандарт или нет?
Ответ
СТО 70238424.27.140.011-2010 «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования» является стандартом организации НП «ИНВЭЛ». В соответствии с «Перечнем СТО НП “ИНВЭЛ”», документ находится в стадии разработки.
Используемые нормативные источники:
1.СТО 70238424.27.140.011-2010  
2.Федеральный закон РФ от 01.12.07г. № 315-ФЗ  
3.Федеральный закон РФ от 27.12.02г. № 184-ФЗ

Какой документ приоритетнее – ГОСТ Р ЕН 1991-4-2011 или СНиП 2.09.03-85?
Вопрос

Каков статус ГОСТ Р ЕН 1991-4-2011 «Еврокод 1: Воздействия на сооружения – Часть 4: силосы, бункеры и резервуары»?
Какой документ имеет приоритет – вышеуказанный ГОСТ или СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» в части проектирования силосов и бункеров?
Ответ
Настоящий стандарт является официальной русской редакцией EN 1991-4:2006 и в своей основной части полностью идентичен оригиналу.
EN 1991-1. «Еврокод 1: Воздействия на сооружения» является обязательным для стран, в которых он принят взамен национальных стандартов.
«Часть 4: Силосы, бункеры и резервуары» Европейского стандарта утверждена CEN 12 октября 2005 г.
Она содержит на 141 стр. и включает Национальное предисловие, введение, 7 разделов, 8 приложений, а также Национальное приложение.
Во «Введении» к Национальному стандарту Российской Федерации НСР ЕН 1991-4-2011 помимо общей части, рассмотренной выше, указаны пункты, для которых допускается национальный выбор и которые должны быть отражены в Национальном приложении, являющемся частью соответствующего Национального стандарта, а именно:
2.5 (5);
3.6 (2);
5.2.4.3.1 (3);
5.4.1 (3);
5.4.1 (4);
A.4 (3);
B.2.14 (1)
Национальное приложение имеет обозначение «НП» перед номером раздела, пункта и статьи Еврокода, в которых имеются национально определяемые параметры.
Национальное приложение является неотъемлемой частью Национального стандарта НСР ЕН 1991-4-2011 и обязательно на территории РФ.
Национальное предисловие устанавливает цели и принципы стандартизации в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также с правилами применения национальных стандартов Российской Федерации в соответствии с ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской федерации».
Кроме того, согласно Распоряжению Правительства РФ 1047-р обязательными являются требования СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
По приоритетности в первую очередь используются федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства РФ, международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. К таким документам и относится ГОСТ Р ЕН 1991-4-2011 «Еврокод 1» и как приложение к нему – неотъемлемая его часть СНиП.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ 1047-р обязательными являются требования СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». Разделы 1 (пункты 1.2 – 1.4, 1.7, 1.9, 1.13 – 1.18, 1.21 – 1.25), 2, 3 (пункты 3.1, 3.3, 3.6 – 3.25), 4 (пункты 4.1, 4.2, абзац первый пункта 4.3, пункты 4.4, 4.5 – 4.15, 4.21, 4.22, 4.26 – 4.28), 5, 6 (пункты 6.3, 6.4, 6.12 – 6.15, абзац первый пункта 6.16, пункты 6.17 – 6.52), 7 – 9, 10 (пункты 10.1 – 10.55, 10.57, 10.58, 10.60, 10.61), 11 (пункты 11.1 – 11.14, 11.16), 12 (пункты 12.1 – 12.9, абзацы первый и третий пункта 12.12, пункты 12.18, 12.19), 13, 14 (пункты 14.1 – 14.5, 14.8 – 14.28), 15 (пункты 15.1 – 15.11, 15.24, 15.28), 16, 17, 18 (пункты 18.1, 18.2, 18.5 – 18.20, 18.24 – 18.31), 19.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в ред. от 23 июля 2013 г. № 238-ФЗ  
2.Распоряжение Правительства № 1047-р от 21 июня 2010 г.  
3.ГОСТ Р ЕН 1991-4-2011
Дополнительные источники:
1.СНиП 2.09.03-85

Действует ли в Украине ГОСТ 10906-78 «Шайбы косые. Технические условия»?
Вопрос

Действует ли в Украине ГОСТ 10906-78 «Шайбы косые. Технические условия»? Если не действует, то на какой стандарт заменен?
Ответ
ГОСТ 10906-78 является действующим межгосударственным ГОСТом.
Используемые нормативные источники:
1.ГОСТ 10906-78 «Шайбы косые. Технические условия» с изменениями от 1988 г.

Оснащения второго этажа здания административно-бытового корпуса вторым эвакуационным выходом
Вопрос

Какова необходимость оснащения второго этажа здания административно-бытового корпуса вторым эвакуационным выходом, если численность одновременно на нем находящегося персонала составляет не более 12 человек?
Ответ
Согласно СНиП 21-01-97* не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
- Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4;
- Ф 1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа – на этаже секции – более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход в соответствии с 6.20 СНиП 21-01-97;
- Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В – 25 чел.
В зданиях высотой не более 15 м допускается наличие одного эвакуационного выхода с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями второго типа.
Также следует учитывать, что число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, имеющее не менее двух эвакуационных выходов, а число эвакуационных выходов из здания не должно быть менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.
Используемые нормативные источники:
1.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
2.Постановление Министерства строительства РФ № 18-7 от 13 февраля 1997 г.
3.Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ГОСТ Р 55201-2012
Вопрос

ГОСТ Р 55201-2012 вступил в силу с 01 июля 2013 г., а издан – в сентябре 2013 г. Можно ли им было пользоваться в период с июля по август?
Ответ
Данный стандарт утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1193-ст.
П. 2 ст. 8. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» предусматривает: «Дату введения документа в области стандартизации устанавливают в организационно-распорядительном документе о его утверждении с учетом времени, необходимого для издания.
В случае распространения стандарта в электронном виде эта дата определяется датой введения стандарта в действие».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2003 г. N 594 «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации» официальное опубликование текстов ГОСТ – в печатных изданиях (книгах, брошюрах, сборниках) и информационной системе общего пользования. Следовательно, документ официально опубликован и является действующим с 01 июля 2013.
Используемые нормативные источники:
1.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в ред. от 23 июля 2013 г. № 238-ФЗ  
2.Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2003 г. № 594 «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации»  
3.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1193-ст.
Дополнительные источники:
1.ГОСТ Р 1.0-2004  
2.ГОСТ Р 55201-2012

Что такое автономность инженерных систем автостоянок?
Вопрос

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2013 г. № 854 в «Перечень национальных стандартов и сводов правил…» внесен п. 222 – СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».
СП 154.13130.2013, п.6.1.3 предусматривает: «Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности». Что подразумевается под «автономностью»? Какие требования (в идеале – в каких документах это прописано) необходимо выполнять для инженерных систем (ОВиК, ВК, ЭОМ, СС)?
Ответ
Под автономностью подразумевается независимость инженерных систем автостоянок от изменений инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности, а также их способность функционировать независимо друг от друга. Чтобы выполнить данные требования для систем ОВиК, ВК, ЭОМ, СС, необходимо проектировать системы одного типа, но расположенные в отсеках с различными классами функциональной пожарной опасности как системы, способные функционировать независимо друг от друга.
Используемые нормативные источники
1.СП 154.13130.2013  
2.Приказ МЧС России № 117 от 21 февраля 2013 г.
3.Градостроительный кодекс РФ

Разночтения между нормативными документами
Вопрос

Возникли разночтения в нормативных документах.
СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения», пункт 8.6: «На сооружениях канализации необходимо предусматривать бытовые помещения, состав которых определяется в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов согласно СНиП II-92-76». Санитарная характеристика производственных процессов на сооружениях канализации населенных пунктов «принимается по табл. 65», где указано, что «Работы на очистных сооружениях, насосных станциях по перекачке сточных вод, сетях канализации, в лабораториях» относятся к группе санитарной характеристике производственных процессов “Шв“».
Однако норматив, на который ссылается СНиП II-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий», уже не действует, а в действующем СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», в пункте 2.5, эта категория отсутствует.
Просьба разъяснить, желательно со ссылками, на нормативные документы.
Ответ
С 01.01.2013 действует СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, в котором данное разночтение учтено.
Используемые нормативные источники
1.СП 44.13330  
2.СП 32.13330.2012  
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 от 29 декабря 2011 г.

На какой СНиП ссылаться при разработке проектной документации?
Вопрос

Правомочно ли ссылаться при разработке проектной и рабочей документации на «старый» СНиП, если уже выпущена актуальная редакция этого СНиПа под наименованием «Свод правил»?
Например, на какой документ ссылаться: СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы или СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Чем различаются документы, то есть, какой документ по иерархии НТД приоритетнее? На какой документ ссылаться, если оба действующие?
Ответ
При разработке проектной и рабочей документации ссылаться следует на документ, расположенный в Распоряжении 1047-р от 21.06.2010г. «Перечень национальных стандартов и сводов правил» (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – то есть на старый, неактуализированный.
Обоснование ссылки на данный документ содержится в разъясняющем письме 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011г. «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиП».
Используемые нормативные источники
1.Распоряжение 1047-р от 21.06.2010г.  
2.Письмо 18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011г. «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиП»  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»

Какой статус имеет «СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий»?
Вопрос

Разъясните, пожалуйста, статус документа СП 4542-87 «Санитарные правила для животноводческих предприятий».
Ответ
Документ был утвержден Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 31.12.1987. Правопреемником по некоторым вопросам являются РФ и некоторые нормативные акты, действовавшие в СССР и РСФСР, которые действуют и в РФ.
Согласно письму Роспотребнадзора от 16 мая 2007 г. № 0100/4961-07-32 «О действующих нормативных и методических документах по гигиене труда», в приложении к письму в Разделе 2. Группа 2.2 Подгруппа 1 приводится перечень наименований СП, СанПиН, методических указаний, которые были приняты ранее и действуют по настоящее время.
Кроме того, необходимо учитывать и распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», которое регламентирует использование СП.
Используемые нормативные источники
1.Распоряжение 1047-р от 21.06.2010г.  
2.Письмо Роспотребнадзора от 16 мая 2007 г. № 0100/4961-07-32 «О действующих нормативных и методических документах по гигиене труда»
3.СП 4542-87  
Дополнительные источники
1.Приложение к Письму Роспотребнадзора от 16.05.07 № 0100/4961-07-32

На что не распространяется СП 30.13330.2012?
Вопрос

В СП 30.13330.2012 есть пункт, в котором указано, на что не распространяются данные правила:
«Настоящие нормы не распространяются на: … системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные процедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования».
Следует ли понимать, что данные правила не распространяются на системы горячего водоснабжения в пределах технологического оборудования или на все технологические трубопроводы?
Ответ
Данные правила не распространяются на системы горячего водоснабжения в пределах технологического оборудования.
Используемые нормативные источники
1.СП 30.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 626 от 29 декабря 2011 г.
3.Градостроительный кодекс РФ

Какую ставить дату при замене листов проектной и рабочей документации?
Вопрос

При замене листов проектной и рабочей документации какую дату необходимо проставлять в основных надписях по форме 3-5 ГОСТ Р 21.1101-2009 в графе 13?
Ту, которая была указана в нулевой версии, или новую?
Ответ
В графе 13 ставится новая дата подписания.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.ГОСТ 2.501-88  
3.ГОСТ Р 6.30-2003

Какое название организации ставить, если оно изменилось в период выполнения проекта?
Вопрос

Если в результате реструктуризации поменялось наименование проектной организации, то на листах, выпущенных до переименования при замене в основной надписи в графе 9 проставляется новое наименование организации или оставляется прежнее?
Ответ
Если листы относятся к одному комплекту или тому, необходимо указывать новое наименование организации.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.ГОСТ 2.501-88  
3.ГОСТ Р 6.30-2003

Действует ли ГОСТ 5915-70 в Украине?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли ГОСТ 5915-70 в Украине?
Ответ
ГОСТ 5915-70 является межгосударственным и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 5915-70  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

Разъяснение некоторых требований в СП 108.13130.20112
Вопрос

Разъясните, пожалуйста, требования, изложенные в п. 6.11.1 СП 108.13130.20112 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработки зерна»:
1. В п 6.11.1 (последний абзац) указано, что «…транспортерные тоннели не должны иметь непосредственной связи с другими зданиями и сооружениями».
Распространяется ли это положение на тот случай, когда транспортером, расположенным в тоннеле, зерно подается на норию для передачи зерна на верхние транспортные линии, а затем по технологии на другие сооружения? Узел пересыпки с транспортера на норию расположен в приямке нории, который соединен с транспортерным каналом.
2. В этом же пункте указано «… Каждый тоннель должен быть оборудован участком, выступающим над землей, с открытыми проемами или легкосбрасываемым ограждением площадью не менее 0,06 м2 на 1 м3 объема тоннеля..». В пункте нет ссылок при какой категории по взрывопожарной опасности тоннелей эти легкосбрасываемые ограждения необходимо предусматривать.
Необходимо ли для подсилосного подземного тоннеля зернохранилища открытого типа проектировать легкосбрасываемые ограждения, если категория канала по пожароопасности определенна расчетом как В3?
Ответ
1. Требование СП 108.13130.2012 распространяется и на данный случай.
2. Для подсилосного подземного тоннеля зернохранилища открытого типа необходимо проектировать легкосбрасываемые ограждения независимо от категории канала по пожароопасности.
Используемые нормативные источники
1.СП 108.13130.2012
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/3 от 29 декабря 2011 г.
3.Градостроительный кодекс РФ

Обязательно ли выполнять требования СНиП 21-01-97?
Вопрос

Каков порядок применения и правовой статус СНиП 21-01-97? В системе NormaCS его статус установлен как «Действующий», но в Перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной и добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384, данный документ отсутствует.
Обязательно ли выполнять требования данного СНиП или нет, а если нет, то при каких условиях?
Ответ
В Постановлении Министерства строительства от 13 февраля 1997 г. № 18-7. сказано: «Положения СНиП 2.01.02-85, на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения».
В СНиП 21-01-97 внесены Изменения № 1 и № 2, принятые постановлениями Госстроя России от 3 июня 1999 г. № 41 и от 19 июля2002 г. № 90 и введенные в действие с 1 июля 1999 г. и ,соответственно, 1 июля 2002 г. (см. текст СНиПа).
Согласно ФЗ № 184 «О техническом регулировании» (ст. 15, п. 2) Национальные стандарты, предварительные национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации ссылаются на Постановление Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. № 4.
Если условия указаны в СНиПе, то они обязательны к исполнению. Если не указано нормой освобождение от исполнения, то только в случаях форс-мажорных обстоятельств.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Постановление Министерства Строительства от 13 февраля 1997 г. № 18-7
3.Постановления Госстроя России от 3 июня 1999 г. № 41 и от 19 июля 2002 г. № 90 и введенные в действие с 1 июля 1999 г. и 1 июля 2002 г.

Каков статус документов серии ТУ 14-3Р?
Вопрос

Объясните, пожалуйста, на каком основании в системе NormaCS статус документов ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-197-2001 и других ТУ 14-3Р не определен?
Например, ОАО «КЦ» имеет официальное письменное подтверждение, что данные ТУ являются действующими. Письма датированы настоящим годом.
Ответ
Статус ТУ и ОСТ указан как «Справочные материалы», поскольку они исключены из закона о техническом регулировании как класс документов.
С 30.06.2003 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» прекратил действие Закон РФ от 10.06.1993 № 5154-1 «О стандартизации», который причислял стандарты отраслей к нормативным документам по стандартизации. В 184-ФЗ не предусмотрена отраслевая стандартизация, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти. В нем установлены только два уровня стандартизации (ст. ст. 13-17):
национальная стандартизация, закрепленная за национальным органом РФ по стандартизации (Ростехрегулированием);
стандартизация на уровне организаций, проводимая коммерческими, общественными, научными организациями, саморегулируемыми организациями и объединениями юридических лиц.
Более того, в п. 3 ст. 4 184-ФЗ специально отмечено, что федеральные органы исполнительной власти, к которым относятся и разработчики отраслевых стандартов вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.
После завершения переходного периода в 7 лет (п. 7 ст. 46) с 30.06.2003г. (с 30.06.2010 г.) на территории РФ в сфере техрегулирования и стандартизации в том числе имеют право на хождение только указанные в законе документы. Отраслевых стандартов в числе таких документов нет.
Ростехрегулирование на своем официальном сайте разъясняет, что пути легитимизации отраслевых нормативных документов (ОСТ, ТУ, РД и др.) по установившейся практике выбирают сами отрасли, перерабатывая эти документы либо в национальные стандарты (ГОСТ или ГОСТ Р), либо в стандарты организаций. Специальными актами на федеральном уровне отраслевые стандарты отменяться не будут.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Закон РФ № 5154-1 «О стандартизации» от 10.06.1993

Надо ли регистрировать в Минюсте Своды правил?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, надо ли регистрировать в Минюсте Своды правил?
Ответ
В соответствии со ст. 16 ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858, устанавливаются правила разработки и утверждения Сводов правил.
В соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, разработчик в течение 10 дней с даты издания приказа об утверждении Свода правил представляет утвержденный Свод правил на бумажном носителе в трех экземплярах (подлинник и две копии) на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации с приложением документов (перечень в правилах).
Также необходимо учитывать и ст. 9 ФЗ «О техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002 г. в ред. 01.09.2013 г. «Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента». Так как ФЗ и постановления Правительства РФ являются приоритетными нормативными правовыми актами при принятии Свода правил, СНиПов, ГОСТов.
Используемые нормативные источники
1.ФЗ «О техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002 г. в ред. 01.09.2013 г.  
2.Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858. Правила разработки и утверждения Сводов правил

Что включать в смету?
Вопрос

Ситуация следующая: в п. 9.4 ГОСТ 21.601-2011 сказано: «…Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.».
Как тогда составлять смету? По требованиям сметы в нее необходимо включать все: и трубопроводы, и отводы, и фланцы, и переходы. А ГОСТ говорит, что это не надо специфицировать. Как быть? Как устранить противоречия?
Ответ
ГОСТ 21.601-2011 не регулирует вопросы ценообразования и сметного нормирования, а относится только к проектированию.
Из п. 9.4 ГОСТ 21.601-2011 следует, что элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых возможно определить по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включаются (то есть объемы и номенклатура для смет берутся из технологических и производственных норм, а в случае отсутствия указываются в спецификациях).
Стоит отметить, что при составлении смет применяемые расценки носят усредненный и укрупненный характер (например, в базах ФЕР/ТСН/ГЭСН) и часто уже учитывают материальные ресурсы (в том числе болты, крепеж и др.) внутри расценки (по усредненным показателям).
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 21.601-2011  
2.МДС 81-35.2004 в редакции 2012 года  
3.Градостроительный кодекс РФ

Разграничение обязанностей между заказчиком и подрядчиком по созданию опорного геодезического обоснования
Вопрос

Прошу проконсультировать по вопросу, касающемуся геодезических работ при строительстве. С подрядчиком возникли разногласия при разграничении обязанностей между заказчиком и подрядчиком по созданию опорного геодезического обоснования. Согласно п. 5.8 СНиП 12-01-2004 (актуализированная версия СП 48.13330.2011), заказчик обеспечивает вынос на площадку опорной геодезической основы, а подрядчик, по п. 5.10, обеспечивает вынос на площадку осей зданий и сооружений. Это же подтверждает и п. 6.13, который гласит, что подрядчик оформляет акт на разбивку осей, то есть акт на работы, которые произвел самостоятельно либо с привлечением третьей стороны за счет собственных финансовых средств.
А вот СНиП 3.01.03-84 (актуализированная версия СП 126.13330.2012) предписывает совершенно другое. Согласно п. 5.15б и п. 5.15в, в зону ответственности заказчика также входит вынос осей зданий и сооружений на площадку строительства. Фактически создается ситуация, когда два нормативно-технических документа противоречат друг другу. Прошу дать экспертное заключение по этому вопросу.
Ответ
В СП 48.13330.2011 нет четкого разграничения обязанностей заказчика и подрядчика (не до конца актуализировано).
«П. 5.8. Застройщик (заказчик) должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей».
«П. 6.13. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, должно вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения…»
Заказчик выполняет работы по созданию ГРО и закреплению основных осей на местности (если в ППГр или в ППР не определено, от чего строят). Подрядчик принимает эти работы по акту, за сохранность ГРО несет ответственность подрядная организация, сезонную поверку ГРО выполняет заказчик.
Лицо, осуществляющее строительство , – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.
Понятие Геодезическая разбивочная основа определено СП 126.13330.2012, пп. 5.14, 5.15, 5.16.
Также отметим, что мониторингом на объекте строительства может заниматься только заказчик.
Используемые нормативные источники
1.СП 48.13330.2011  
2.СП 126.13330.2012  
3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. §4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ  
4.Градостроительный кодекс Российской Федерации. Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства

Действует ли ГОСТ 11371-78 на Украине?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли ГОСТ 11371-78 на Украине?
Ответ
ГОСТ 11371-78 является межгосударственным и ратифицирован на Украине. Все Межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 11371-78  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

В каком документе указана правильная температура воздуха для Елабуги?
Вопрос

В соответствии с табл. 3.1 СП 131.13330.2012, температура воздуха наиболее холодной пятидневки для населенного пункта Елабуга Республики Татарстан составляет минус 34.
В соответствии с табл. 1 СНиП 21-01-99, температура воздуха наиболее холодной пятидневки для населенного пункта Елабуга Республики Татарстан составляет минус 38.
Оба документа являются действующими.
Какую температуру принимать для вышеуказанного населенного пункта?
Каким документом руководствоваться при разработке ПСД?
Ответ
Необходимо пользоваться актуализированной версией СП 131.13330.2012.
Используемые нормативные источники
1.СП 131.13330.2012  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Действует ли РД 10-109-96?
Вопрос

РД 10-109-96 «Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории» действует c 1996 г., но его нет в перечне ГУП ЦПП. Имеет ли он статус действующего?
Ответ
РД 10-109-96 «Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории» входит в официальный П 01-01-2011 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор» (по состоянию на 01.01.2011 г.).
Данных об отмене документа не имеем.
Используемые нормативные источники
1.П 01-01-2011 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор»

Как разрешить противоречия между СНиП II-35-76 и СП 89.13330.2012?
Вопрос

При применении СНиП II-35-76* «Котельные установки» непонятно, какие пункты этого СНиПа отменены, а какие действуют. Выпущен новый документ – СНиП II-35-76. Актуализированная редакция СП 89.13330.2012. Во многих пунктах есть противоречия. Хотелось бы узнать, есть ли официальный документ, предписывающий, как пользоваться этими СНиПами.
Ответ
В соответствии с Конституцией РФ и теорией правоприменения, а также Федеральным законом от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ и указом Президента Российской Федерации от 02.02.2013 г. № 88, в части противоречий и одновременно действующих законов всегда применяется закон с более поздней датой вступления в силу, а если имеются отличия в императивности законов, то применяется более императивный. Исходя из вашей ситуации, вы должны применять СП 89.13330.2012, а также неотмененный СНиП II-35-76*. В части же противоречий – только СП 89.13330.2012.
Используемые нормативные источники
1.СНиП II-35-76*  
2.СП 89.13330.2012  
3.Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ
4.Федеральный закон от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ

Можно ли применять СП 30.13330.2012 при расчете суточного водопотребления?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, в связи с введением нового СП 30.13330.2012, а также руководствуясь Распоряжением №1047-р от 21.06.2010 г., расчет суточного водопотребления необходимо выполнять по этому СП. Согласно Распоряжению, глава 3 СНиП 2.04.01-85* не входит в перечень обязательных пунктов к применению. Водоканал не принимает расчет по СП, считая его некорректным, ссылаясь на письмо Минрегиона России №18529-08/ИП-05 от 15.05.2011 г.
Является ли расчет суточных расходов водопотребления по СП корректным и имеющим законную силу.
Ответ
СП 30.13330.2012 вступил в силу 1 января 2013 г. Соответственно утратили силу все рекомендации и законы, принятые ранее (в том числе и письма). Применяется СП.
СП утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 626 и, как уже сказано, введен в действие с 1 января 2013 г.
Соответственно все решения ведомства, принятые ранее, в части регулируемых СП теряют свою силу.
Используемые нормативные источники
1.СП 30.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 626
3.СНиП 2.04.01-85*

Действует ли на Украине ГОСТ 7798-70?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли на Украине ГОСТ 7798-70?
Ответ
ГОСТ 7798-70 является действующим и не отменен на территории Украины.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 7798-70

Входит ли в строительный объем здания холодный чердак и проветриваемое подполье?
Вопрос

Входит ли в строительный объем блочно-модульного здания с проветриваемым подпольем (на севере) конструкция здания ниже отметки чистого пола 1-го этажа (утепленная часть перекрытия, установленная на свайное основание), а также холодный чердак (с ограждающими конструкциями)?
Ответ
Холодный чердак (с ограждающими конструкциями), а также проветриваемое подполье в строительный объем здания не входит.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/10

Недопустимое крепление полотенцесушителя и трубопроводов к стенам, ограждающим жилые комнаты.
Вопрос

Правомочны ли требования Госэкспертизы: «Исключить недопустимое крепление полотенцесушителя и трубопроводов холодного и горячего водоснабжения к стенам, ограждающим жилые комнаты в блоках 1-12 жилого дома литер 5 (СП 54.13330.2011, п. 9.26)».
Этот пункт СП 54.13330.2011 изложен следующим образом: «9.26. Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними».
Аналогичный пункт, входивший в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» исключен.
Ответ
Требование Госэкспертизы обоснованы и правомочны (СП 54.13330.2011).
Используемые нормативные источники
1.СП 54.13330.2011  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 778 от 24 декабря 2010 г.  
3.СанПиН 2.1.2.2645-10

Включены ли в базовую цену затраты проектной организации на согласования с эксплуатационными организациями?
Вопрос

Прошу дать разъяснение по следующим вопросам, возникшим при определении стоимости по справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения».
По заданию заказчика разработанная проектная документация должна быть согласована с эксплуатационными организациями, в том числе организациями, выдавшими технические условия на подключение, и организациями, чьи сети пересекают проектируемые коммуникации.
Включены ли в базовую цену затраты проектной организации на данные согласования или расцениваются дополнительно? И если дополнительно, то как?
Ответ
Разработанная в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, проектная документация дополнительному согласованию не подлежит. В связи с этим затраты проектных организаций по проведению согласования документации по требованию региональных органов исполнительной власти, надзора и контроля, а также заинтересованными организациями, не учтены ценами Справочников и определяются дополнительно в установленном порядке. Например, на основе калькуляции.
Используемые нормативные источники
1.СБЦП81-2001-07  
2.Разъяснения ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по применению СЦ и СБЦ на проектные работы для строительства
3.Приказ № 213 от 24 мая 2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации

Усложняющий фактор к расценкам: проектируемая или существующая застройка?
Вопрос

При определении стоимости по справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» понадобилось разъяснение по следующему вопросу. Усложняющим фактором к расценкам на проектирование инженерных сетей определен коэффициент застройки. Относится ли к этому фактору проектируемая застройка, которую надо учитывать при прокладке сетей, или только существующая?
Ответ
Только существующая застройка.
Используемые нормативные источники
1.СБЦП81-2001-07  
2.Разъяснения ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по применению СЦ и СБЦ на проектные работы для строительства
3.Приказ № 213 от 24 мая 2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации

Размещение объектов в санитарной зоне
Вопрос

Разъясните, пожалуйста, п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: «5.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции».
Хотелось бы уточнить: повлиять на качество чьей продукции – промобъекта или объектов, размещаемых на его территории, а именно фармпроизводства, склада пищевых продуктов, комплекса водопроводных сооружений? Нет ли здесь ошибки?
Ответ
В п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 речь идет о влиянии промышленного предприятия на качество продукции пищевых и фармацевтических предприятий.
В СЗЗ промышленных предприятий не допускается размещать ни пищевые или фармацевтические объекты, ни водозаборы.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарно-защитная зона предприятий I-II классов
Вопрос

Разъясните, пожалуйста, п. 7.2 ТСН 30-303-2000: «Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50-100 м не допускается размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями I-II классов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 и в пределах их санитарно-защитных зон».
А если СЗЗ нет вообще или она составляет 300 м и более, то можно размещать? А на территории предприятий III-V классов можно размещать?
Ответ
Исходя из пункта 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 о СЗЗ, который является регламентирующим документом в установлении СЗЗ, не допускается размещать на территории промышленных зон объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  
2.ТСН 30-303-2000 «Планировка и застройка городских и сельских поселений. Московская область»

Действует ли в Украине ГОСТ 11534-75?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 11534-75?
Ответ
ГОСТ 11534-75 является действующим и не отменен на территории Республики Украина.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 11534-75

Подсчет объемов опасного вещества
Вопрос

Необходим ли подсчет объемов опасного вещества для объектов, классифицируемых по 4.2, приложения 2, ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?
Ответ
Подсчет объема необходим в зависимости от опасного вещества. В случае транспортировки природного газа подсчет делать не нужно. При давлении менее 1,2 мегапаскаля объект относится к III классу опасности.
Используемые нормативные источники
1.ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Нужен ли забор вокруг склада хлора?
Вопрос

Требования «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», п. 6.12, предусматривают устройство сплошного глухого ограждения высотой 2 м вокруг склада хлора.
Проектируем установку блочной хлораторной размером 2,5х13,0 м. В комплекс входят операторская, хлор-дозаторная с двенадцатидневным запасом хлора (14 баллонов) и блок с оборудованием обезвреживания аварийных выбросов хлора.
Распространяются ли на данный объект требования п. 6.12 (нужен забор или нет)?
В ПБ 09-594-03 нет четкого разграничения требований относительно количественного хранения хлора: многотоннажный склад или расходный склад в 5-15 баллонов.
Ответ
Требования п. 6.12 ПБ 09-594-03 распространяются и на данный случай.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 09-594-03  
2.Постановление Федерального горного и промышленного надзора России № 48 от 5 июня 2003 года
3.Градостроительный кодекс РФ

Относятся ли мосты к линейным объектам?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, относятся ли мосты, в том числе пешеходные, к линейным объектам? А именно – состав разделов проектной документации на строительство пешеходного моста следует принимать по разделу II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» или по разделу III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов» «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87?
Ответ
К линейным объектам мосты не относятся. Состав разделов проектной документации на строительство пешеходного моста следует принимать по разделу II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Гражданский кодекс Российской Федерации

Можно ли ссылаться на ГОСТ, если его пока нет в электронной базе?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы возможность ссылаться на ГОСТ 10180-2012 «Методы определения прочности по контрольным образцам», выпущенный взамен ГОСТ 10180-90, если его до сих пор нет в базе?
Ответ
ГОСТ 10180-2012 является межгосударственным стандартом и принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации взамен ГОСТ 10180-90. ГОСТ введен в действие в соответствии с ФЗ № 184 «О техническом регулировании» и распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)».
Данный стандарт опубликован в официальном органе печати Стандартинформа г. Москвы в 2013 г.
Если данный ГОСТ отсутствует в базе данных в открытом доступе, то он применяется в печатном виде и имеет такую же юридическую силу.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

Действует ли в Украине ГОСТ 5264-80?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, действует ли в Украине ГОСТ 5264-80?
Ответ
ГОСТ 5264-80 является межгосударственным и ратифицирован в Украине. Все межгосударственные стандарты применяются странами по соответствующим региональным стандартам. Межгосударственные ГОСТы приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 30 от 7 декабря 2006 г.).
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 5264-80  
2.Протокол Межгосударственного совета по стандартизации № 30 от 7 декабря 2006 г.

Можно ли пневматически испытывать трубопроводы компрессорных установок?
Вопрос

Вопрос касается проведения испытаний по ПБ 03-581-03. В п. 3.36 описывается гидравлическое испытание. В п. 3.37 появляется строчка «…результаты пневматического и гидравлического испытания…».
Можно ли все-таки трубопроводы компрессорных установок испытывать пневматически? Если да, то каким образом?
Ответ
Для проведения гидравлических (пневматических) испытаний вам необходимо иметь аттестованное испытательное оборудование по ГОСТ Р 8.568-97.
Изделия, которые вы выпускаете, вы можете испытывать самостоятельно – по инструкциям и методикам, утвержденным директором вашего предприятия. Выпускаемые изделия должны соответствовать ТУ и нормативным документам, прописанным в ТУ (в вашем случае это ПБ 03-581-03, желательно использовать еще и ПБ 03-576-03).
Иногда в ТУ на изделия не указывают нормативные документы – в этом случае необходимо руководствоваться только теми требованиями, которые указаны в ТУ.
Пневматические испытания проводятся так же, как и гидравлические, только с другими мерами безопасности.
Примеры нормативных документов для проведения пневматических испытаний:
ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, п. 8.3. Пневматические испытания на прочность и плотность.
РД 26-12-29-88. Правила проведения пневматических испытаний изделий на прочность и герметичность.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 03-585-03  
2.РД 26-12-29-88
3.ПБ 03-581-03  
4.ГОСТ Р 8.568-97  
5.ПБ 03-576-03

Можно ли пользоваться пособием к неактуальному СНиП?
Вопрос

Можно ли пользоваться пособием к неактуальному СНиП 2.03.01-84, если к новому СНиП 52-01-2003 пособия нет?
Ответ
Нет, так как норматив является неактуальным, то есть недействующим. Следовательно, и все документы и пособия, разработанные в соответствии с недействующим нормативом, использовать нельзя.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 52-01-2003  
2.СНиП 2.03.01-84  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Обязательно ли применение СП 1.13130-2009 – СП 12.13130-2009?
Вопрос

В перечень 1047-Р для обязательного применения при проектировании не включены пожарные СП 1.13130-2009 – СП 12.13130-2009. Их применение обязательно?
Ответ
Изменение № 1 к СП 1.13130-2009 утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 года № 639 в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП 12.13130-2009 принят в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», правила применения СП 12.13130-2009 определяются Постановлением Правительства Российской Федерации № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г.
В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет». Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-Р, утвержден перечень Национальных стандартов.
Если сложилась правовая коллизия по применению вышеуказанных СП в соответствии с распоряжением Правительства №1047-Р, то применяются нормы действующего Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Данные СП не утратили силу и являются действующими.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
3.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
4.Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»  
5.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
6.Приказ МЧС России от 09 декабря 2010 года № 639  
7.СП 1.13130.2009  
8.СП 12.13130-2009

Какой коэффициент надежности по ответственности брать при расчете зданий и сооружений опасного производственного объекта?
Вопрос

Согласно ГОСТ Р 54257-2010 п. 9.1 табл. 2, повышенный уровень ответственности – 1, а коэффициент надежности по ответственности – 1,2. А в ФЗ 384 ст. 16, п. 7 коэффициент надежности по ответственности для повышенного уровня ответственности – 1,1.
Какой коэффициент брать при расчете зданий и сооружений опасного производственного объекта при сдаче ПД в Главгосэкспертизу?
Ответ
Согласно ч. 7 ст. 16 Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. Такой перечень приведен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047, согласно которому утвержден национальный стандарт ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований», который в настоящее время Правительством Российской Федерации не отменен и где установлены также требования учета коэффициента надежности по ответственности.
ГОСТ Р 54257-2010 введен в действие неуполномоченным органом – Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и является актуализацией норм, требования которого идут вразрез с Федеральным законодательством Российской Федерации, отступления от требований которого не допускаются, то есть Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» имеет более высокую юридическую силу, чем ГОСТ Р 54257-2010 (ГОСТ 27751-88).
Таким образом, при определении коэффициентов надежности по ответственности следует руководствоваться ч. 7 ст. 16 Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружении»  
2.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
3.ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

Где получать разрешения на хранение и перевозку водного раствора метанола?
Вопрос

Планируем осуществлять работы по хранению и перевозке 50% водного раствора метанола. Необходимо ли получать какие-либо разрешающие документы на выполнение данных работ в Росприроднадзоре, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре или других ведомствах?
Ответ
Правила по перевозке, хранению и применению метанола утверждены Постановлением Совета Министров РСФСР от 22.09.1965 г. № 1116. В гл. 3 настоящих правил указывается порядок хранения метанола согласно ГОСТ 2222-60, который заменен на Межгосударственный ГОСТ 2222-95, принятый Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.03.2000 г. № 60-ст. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2222-95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2001 г.
Согласно гл. 4-5 правил ГОСТ 2222-95, необходимо обеспечивать охрану окружающей среды при работе с метанолом в соответствии с ФЗ № 7 от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды».
Метанол относится к ядам III класса опасности. Если раствор метанола является отходами производства, то его утилизация производится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с Федеральным законом № 59 от 02.03.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководству организации необходимо обратиться в органы местного самоуправления, где будет храниться метанол, а также в Ростехнадзор за получением разрешения на хранение вещества III класса опасности.
Предоставить более подробную консультацию по опасным веществам, а также их хранению в конкретном субъекте РФ нет возможности, поскольку некоторые документы регионального уровня отсутствуют в открытом доступе. Поэтому руководству необходимо самостоятельно обратиться в вышеуказанные органы в соответствии с ФЗ № 59 от 02.03.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Используемые нормативные источники
1.ФЗ № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»  
2.ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
3.ГОСТ 2222-95 «Метанол технический. Технические условия»  
4.Постановление Совета Министров РСФСР от 22.09.1965 г. № 1116
5.ГОСТ 2222-60

Как выглядит журнал погружения свай методом НПШ (CFA)?
Вопрос

Как выглядит журнал погружения свай методом НПШ (CFA)?
Ответ
Как такового журнала погружения свай методом НПШ нет. Берется за основу журнал изготовления буронабивных свай.
Используемые нормативные источники
1.Форма 41. Журнал изготовления буронабивных свай
Форма ответов
 