В данном форуме собираются ответы на вопросы пользователей NormaCS. Поиск можно осуществлять по фразам текста, через поиск браузера. Обычно команда поиска браузера находится в меню браузера "Правка", команда "Найти". Обратите внимание что задаются вопросы через форму обратной связи, а клиенты, обслуживающиеся у нас, могут задавать вопросы по любому доступному им каналу связи
Ответы

Число подъемов в одном марше между площадками в эвакуационных одномаршевых лестницах
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, относится ли в СП 118.13330.2012 п. 6.10 требование, регламентирующее, что «число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов», к эвакуационным одномаршевым лестницам 3 типа?
Ответ
Пункт 6.10 СП 118.13330.2012 к эвакуационным путям и лестницам не относится. Вам необходимо руководствоваться СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.4).
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СП 1.13130.2009  
3.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 171

Какой статус у ПБ 09-540-03?
Вопрос

Какой статус у ПБ 09-540-03?
Ответ
Срок действия документа истек 10.12.2013 г. (документ входит в П 01-01-2011(2013) «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор»).
Правила безопасности утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.05.2003 г. № 29 ПБ 09-540-03 « Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; статус – «Действует». Начало действия – с 02.07.2003 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 г. Регистрационный № 4537. В других источниках указывается, что данный ПБ не действует.
В Приказе Ростехнадзора от 11.03.2013 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»» признано не подлежащим применению Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 05.05.2003 г. № 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Начало действия документа (Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 г. № 96) – 10.12.2013 г.
Нередко в самих нормативных актах определен порядок их вступления в силу. При этом используются самые разнообразные формулировки, указывающие на момент вступления в силу, из которых наиболее распространенными в федеральных нормативных правовых актах являются следующие:
со дня официального опубликования;
по истечении … со дня официального опубликования;
по истечении … после дня официального опубликования;
через … со дня официального опубликования;
через … после дня официального опубликования.
(выдержка из 3.2. «Справочная информация: «Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных правовых актов» Исчисление сроков вступления в силу НПА с учетом различных формулировок, указывающих на момент вступления в силу»).
Данных о том, что документ изменен 25.10.2013 г., в открытом доступе нет.
Для уточнения статуса данного документа необходимо обратиться в Ростехнадзор с заявлением о разъяснении статуса ПБ 09-540-03.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»  
2.П 01-01-2011(2013) «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор»
3.Постановление Госгортехнадзора России от 05.05.2003 г. № 29
4.Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»»

Согласован ли в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008?
Вопрос

Прошу вас предоставить информацию о согласовании в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».
Ответ
По данному СТО была проведена экспертиза, после чего получено согласование в Ростехнадзоре. Дата введения стандарта была определена после согласования в Ростехнадзоре. Стандарт введен с 01.10.2008 г. Приказ от 30.06.2008 г. № 329.
Для уточнения даты согласования с Ростехнадзором нужно сделать запрос, так как данный СТО ведомственный.
Комментарии
СТО 1723082.27.100.005-2008 предназначен для применения генерирующими компаниями, эксплуатирующими, специализированными, экспертными, монтажными, ремонтными организациями или иными привлеченными организациями, аккредитованными в установленном порядке, деятельность которых связана с обеспечением надежного и безопасного состояния оборудования, указанного в данном стандарте.
При этом обращаем внимание, что этот стандарт является ведомственным и обязателен к применению в РАО, а также в добровольном порядке – в других организациях, не связанных технически или юридически с РАО.
Данный стандарт может применятся к оборудованию, которое должно эксплуатироваться и соответствовать закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Настоящий стандарт не учитывает все возможные особенности исполнения его требований на разнотипном оборудовании. Исходя из этого, каждая генерирующая компания может в установленном порядке разработать, утвердить и применять собственный стандарт организации для ТЭС, учитывающий особенности конкретного оборудования и не противоречащий требованиям действующих нормативов, в том числе – ФЗ, ГОСТ, СП, СНиП и т.д.
При использовании данного стандарта нужно в обязательном порядке сверять его с новыми стандартами и действующими нормативами.
Используемые нормативные источники
1.СТО 1723082.27.100.005-2008
2.Приказ от 30.06.2008 г. № 329 «Об утверждении и вводе в действие стандарта организации ОАО РАО ЕЭС России «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»»

Как рассчитать размер проема в ограждающих (наружных) конструкциях для обеспечения естественного проветривания?
Вопрос

Как рассчитать размер проема в ограждающих (наружных) конструкциях для обеспечения естественного проветривания? В СП 7.13130.2013 нет методики такого расчета.
Ответ
Методики расчета размеров проемов в ограждающих (наружных) конструкциях для обеспечения естественного проветривания в утвержденных нормах нет. Для этого можно применить методические указания по расчету естественной вентиляции, разработанные ведущими проектными и образовательными институтами.
Например: Егель А.Э., Воронова В.М., Шарипова М.Н. Расчет естественной вентиляции в помещениях: Методические указания к выполнению раздела «Безопасность труда» в дипломных проектах, – 2003.
Используемые нормативные источники
1.СП 60.13330.2012  
2.СП 7.13130.2013  
3.Приказ МЧС России от 21.02.2013 г. № 116

Как правильно оформить сечения стен на уровне оконных проемов?
Вопрос

В ГОСТ 21.501-2011, п. 5.3.1, абзац второй, написано: «В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов».
Объясните, пожалуйста, следует ли каждое сечение стены подписывать? Где их обозначать? Или сечения идут с планом (без названий)? Проставлять оси отдельно для каждого сечения либо делать сквозные по плану и по сечениям? Тогда подписывать ли их общим названием?
Где можно найти информацию о правильном оформлении данного пункта?
Ответ
Для оформления сечений рекомендуется руководствоваться:
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения».
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ 21.501-2011  
2.ГОСТ 2.305-2008  
3.ГОСТ Р 21.1101-2009

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
Вопрос

С 10.12.2013 г. и с 18.12. 2013 г. отменяются ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». С этих же дат начинают действовать соответствующие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.
Можно ли выдавать новый документ взамен этих ПБ? Будут ли Федеральные нормы носить рекомендательный характер?
Ответ
Все Федеральные законы, Постановления правительства РФ, а также федеральных министерств и ведомств носят обязательный характер во всех субъектах РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения в СМИ, а также на официальном Интернет-портале правовой информации федерального органа, учреждения.
Документы нового образца необходимо выдавать в соответствии с приказом, распоряжением и инструкциями, принятыми компетентными органами.
Работы, производимые на взрывопожароопасных объектах, регламентируются Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116 (ред. от 04.03.2013 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2013 г.).
Приказом № 96 от 11.03.2013 г. утверждены «Нормы и правила в области промышленной безопасности взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Существуют и иные нормативно-правовые акты, в частности – ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» в ред. от 02.07.2013 г.
Используемые нормативные источники
1.Конституция РФ
2.ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. в ред. 01.07.2013 г.  
3.ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» в ред. от 02.07.2013 г.  
4.Приказ № 96 от 11.03.2013 г.

В копии справки ТТН на пиво в разделах «А» и «Б» ставится печать или только подпись?
Вопрос

При заполнении копии справки ТТН на пиво в разделах «А» и «Б» ставится печать покупателя или только подпись ответственного лица?
Ответ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12. 2005 г. № 864, ТТН заполняется в соответствии с данными сторон при каждой последующей передаче этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, последним собственником на каждое наименование продукции в составе отгружаемой партии продукции, а также при внутреннем перемещении продукции между обособленными подразделениями организации, имеющими разные места нахождения или адреса осуществления деятельности.
Разделы «А» и «Б» справки заверяются подписью уполномоченного лица и печатью.
При поступлении продукции от производителя организация-получатель заверяет относящиеся к ней данные в обоих разделах справки подписью уполномоченного должностного лица и своей печатью. Но если получатель – индивидуальный предприниматель, то при поступлении пива и пивных напитков от производителя он заверяет относящиеся к себе данные в обоих разделах справки своей подписью.
При последующем заверении копий разделов «А» и «Б» справки не допускается наложение оттисков печатей заверителей на уже имеющиеся оттиски печатей на копиях разделов «А» и «Б» справки. То есть запрещено наложение печатей на печать в любом исполнении.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 864
2.Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  
3.Типовые формы отчетности, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»

Какой норматив регламентирует минимальные расстояния для надземных промысловых трубопроводов?
Вопрос

В СП 34-116-97 приведены минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов до зданий, сооружений и т.д. (п. 4.6, таб. 13). А какой же тогда норматив регламентирует минимальные расстояния для надземных промысловых трубопроводов?
Ответ
Минимальные расстояния для надземных промысловых трубопроводов регламентируются СП 34-116-97 п. 4.6., табл. 13, прим. 8.
Используемые нормативные источники
1.СП 34-116-97  
2.Приказ Минтопэнерго России от 23.12.1997 г. № 441
3.СНиП 2.05.06-85*

По какому документу составляется энергетический паспорт здания?
Вопрос

По какому документу составляется энергетический паспорт здания: СП 50.13330.2013 или приказ Министерства энергетики РФ № 182 от 19.06.2010 г.? В них приведены разные требования к энергетическому паспорту здания. Какой из документов главнее?
Ответ
Вы должны применять нормативный документ наивысшей юридической (императивной) силы с учетом даты его вступления в действие.
В данной ситуации использовать нужно СП 50.13330.2013, так как он вступил в силу позже приказа и является федеральным нормативным актом, обязательным к применению на всей территории РФ.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Министерства энергетики РФ № 182 от 19.06.2010 г.
2.СП 50.13330.2013  
3.Гражданский кодекс Российской Федерации

Согласован ли в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008?
Вопрос

Согласован ли в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»?
Ответ
По данному СТО была проведена экспертиза, после чего получено согласование в Ростехнадзоре. Затем была определена дата введения стандарта: он введен с 1 октября 2008 г., приказ № 329 от 30.06.2008 г.
Для уточнения даты согласования с Ростехнадзором необходимо сделать запрос, так как данный СТО – ведомственный.

Комментарии
СТО 1723082.27.100.005-2008 предназначен для применения генерирующими компаниями, эксплуатирующими, специализированными, экспертными, монтажными, ремонтными организациями или иными привлеченными организациями, аккредитованными в установленном порядке, деятельность которых связана с обеспечением надежного и безопасного состояния оборудования, указанного в данном стандарте.
При этом обращаем внимание, что данный стандарт является ведомственным. Он применяется в обязательном порядке на территории РАО, а также добровольно в других организациях, технически или юридически не связанных с РАО.
Данный стандарт может применяться к оборудованию, которое должно эксплуатироваться и соответствовать закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
При этом настоящий стандарт не учитывает все возможные особенности исполнения его требований на разнотипном оборудовании. Исходя из этого, каждая генерирующая компания может в установленном порядке разработать, утвердить и применять собственный стандарт организации для ТЭС, учитывающий особенности конкретного оборудования и не противоречащий требованиям действующих нормативов, в том числе ФЗ, ГОСТ, СП, СНиП и т.д.
При использовании данного стандарта нужно в обязательном порядке сверять его с новыми стандартами и действующими нормативами.
Используемые нормативные источники
1.СТО 1723082.27.100.005-2008
2.Приказ от 30.06.2008 г. № 329 Об утверждении и вводе в действие стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»

Какой статус у СО 153-34.17.469-2003, РД 10-577-03, СО 153-34.17.464-2003 и СО 153-34.17.439-2003?
Вопрос

Какой статус у следующих документов:
СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 град. Цельсия»;
РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;
СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»;
СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением»
в связи с вводом в действие документа СТО 1723082.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования», применительно к организациям и предприятиям, не входившим в состав ОАО РАО «ЕЭС России»?
Ответ
СО 153-34.17.469-2003 действует.
РД 10-577-03 действует.
СО 153-34.17.464-2003 действует.
СО 153-34.17.439-2003 не действует. (Документально подтвержденной отмены данного СО нет, но он дублируется в других нормативных актах, принятых позже: П 01-01-2011(2013). Соответственно считается, что СО 153-34.17.469-2003 является недействующим. Заменяющим документом является П-01-01-2011 (в его состав входит перечень всех нормативов, применяемых в 2013 г.)
Используемые нормативные источники
1.СО 153-34.17.469-2003
2.РД 10-577-03  
3.СО 153-34.17.464-2003  
4.СО 153-34.17.439-2003

Что входит в системы противопожарной защиты, п. 4.10 СП 6.13130?
Вопрос

В п. 4.10 СП 6.13130 разъясняется, как должно осуществляться питание электроприемников СПЗ (Системы противопожарной защиты).
Где указано, что именно входит в СПЗ?
Входит ли в СПЗ аварийное освещение по путям эвакуации?
Можно ли считать, что в п. 4.8 СП 6.13130 перечислены электроприемники, входящие в СПЗ?
Согласно п. 7.104 СП 52.13330.2011 питание аварийного освещения должно осуществляться от источника питания, независимого от источника питания рабочего освещения. В качестве аварийного освещения применены светильники типа «Ракета 01 LED», включающиеся только при пропадании напряжения в линии питания; источник питания – встроенная батарея. Противоречит ли установка подобного светильника пункту 7.104, если светильники «Ракета» включены в сеть питания рабочего освещения?
Ответ
Состав СПЗ указан в Сводах правил противопожарной защиты. Скомпонованная информация содержится в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» в редакции 02.07.2013 г. № 185-ФЗ (глава 14, статьи с 51 по 64).
Да, входит – информация содержится в СП 3.13130.2009.
Да, руководствоваться пунктом 4.8 также необходимо.
Нет, не противоречит, если данные светильники не используются для освещения автотранспортных тоннелей и не нарушается пункт 7.120 СП 52.13330.2011.
Согласно ПУЭ 6, 7, п. 6.1.25, светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.СП 6.13130.2013. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 115)  
3.СП 52.13330.2011. Свод правил «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 783)  
4.Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 783  
5.СП 3.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173)

Расчеты газопроводов по таблице 4 в СП 36.13330.2012
Вопрос

В СНиП 2.05.06-85 в скане на стр. 8, таблица 4 идет два класса газопроводов, а в СП 36.13330.2012 в той же самой таблице – три класса. Разработчики утверждают, что это неправильно и должно быть именно два класса. Как правильно делать расчеты?
Ответ
В СП 36.13330.2012 в таблице 4 газопроводы делятся на два класса. В шапке данной таблицы допущена опечатка. При расчетах необходимо принимать во внимание, что газопроводы имеют I и II, а нефтепроводы I, II, III и IV классы.
Рекомендация. Напишите письмо в организацию разработчика и получите официальный ответ. Этот ответ явится основанием для защиты вашего проектного решения, например, в экспертизах.
Используемые нормативные источники
1.СП 36.13330.2012  
2.Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №108/ГС от 25.12.2012 г.
3.СНиП 2.05.06-85

Какие объекты относятся к опасным производственным объектам?
Вопрос

Мы эксплуатируем склады ГСМ, нефтебазы, передвижные контейнерные топливо-заправочные комплексы, склады масел. Храним и переваливаем дизельное топливо, бензин Аи92, Аи95. Объем самой большой нефтебазы – 22 000 тонн.
Подскажите, пожалуйста, какие из наших объектов относятся к опасным производственным объектам, к какому классу опасности они относятся и по каким критериям это определяется.
Ответ
Классификация опасных производственных объектов регулируется Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ.
Опасными производственными объектами в соответствии с данным Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к данному Федеральному закону.
Ваши объекты относятся к III классу опасности.
Критерии указаны в Приложении 2, таблицы 1 и 2 Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ
2.Федеральный закон от 23.07.2010 № 171-ФЗ
3.Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ

Входит ли силовой маслонаполненный трансформатор в оборудование РУ и ПС?
Вопрос

Вопрос по ПУЭ, п. 4.2.67. Силовой маслонаполненный трансформатор входит в оборудование РУ и ПС?
Ответ
Согласно ПУЭ издание 6, издание 7, пп. 4.2.1-4.2.16, силовой трансформатор является составной частью ПС, но не РУ.
п. 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
п. 4.2.1 …трансформаторные подстанции (ПС).
4.2.6. Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
Используемые нормативные источники
1.ПУЭ, издание 6  
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″

Климатические параметры при расчете энергоэффективности
Вопрос

При выполнении расчета по энергоэффективности климатические параметры какого нормативного документа следует использовать: СНиП 23-01-99 или СП 131.13330.2012?
Ответ
Нужно использовать СП 131.13330.2012 (является актуализированной редакцией СНиП 23-01-99).
Используемые нормативные источники
1.СНиП 23-01-99  
2.СП 131.13330.2012  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Можно ли использовать СНиП 3.01.04-87?
Вопрос

Можно ли использовать СНиП 3.01.04-87 или документ ТСН 12-308-2000* полностью отменяет его действие?
Ответ
СНиП 3.01.04-87 является действующим, по территории применения является федеральным (на всей территории РФ, ведение РФ).
ТСН 12-308-2000* является действующим, по территории применения является региональным (субъект РФ, ведение субъекта РФ).
В соответствии со ст. 76 Конституции РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Нормативы и стандарты находятся в ведении Российской Федерации.
ТСН 12-308-2000* не может заменять СНиП 3.01.04-87, в части противоречий применяется СНиП 3.01.04-87, который является федеральным нормативом.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 3.01.04-87  
2.ТСН 12-308-2000*  
3.Конституция РФ

Как правильно применять расценки 12-01-021-1 и 12-01-028-1?
Вопрос

Правомерно ли применение расценки 12-01-021-1 при устройстве кровли из мембраны с установкой прижимных пластин по периметру и в местах примыкания к выступающим частям на кровле (вентиляционные шахты и пр.) на всю площадь кровли? Или необходимо применить расценку 12-01-028-1 на площадь кровли и отдельно взять устройство примыканий к выступающим частям с установкой прижимных пластин?
Ответ
В сборниках П.В. Горячкина существуют прямые нормы: ИЕР2.12-01-020-01 – основной ковер и ИЕР2.12-01-022-04 – примыкания (но в бюджетных организациях их не принимают).
На практике в экспертизе проходят как расценки 12-01-021-1 (с заменой материалов), так и 12-01-028-1 (с заменой материалов). По нашему мнению, необходимо применить расценку 12-01-028-1 на площадь кровли и отдельно взять устройство примыканий к выступающим частям с установкой прижимных пластин с заменой материала.
Используемые нормативные источники
1.МДС 81-35.2004  
2.ФЕР-2001.12  
3.Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» (под редакцией П.В. Горячкина)

Размещение нормируемых площадок благоустройства за пределами земельного участка застройщика
Вопрос

В связи с возникающими разночтениями и толкованиями статьи 48 Градостроительного кодекса в экспертирующих инстанциях просим дать разъяснение по пункту 1 указанной выше статьи: допустимо ли за границами земельного участка, принадлежащего застройщику, размещение нормируемых площадок благоустройства и/или их частей к объекту капитального строительства?
Ответ
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому линейному объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику земельного участка.
Комментарий. По смыслу данной статьи и практике применения в судах РФ, застройщик может использовать только принадлежащую ему территорию, то есть в границах участка застройки. Но если застройщик в качестве благоустройства желает построить объект транспортной инфраструктуры с передачей его в собственность РФ или Муниципального образования по уже имеющимся архитектурно-строительным документам, застройщик может это сделать на территории, не принадлежащей ему и не выделенной под строительство, но примыкающей к объекту застройки, то есть за границами участка застройки.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.Практика судебных решений РФ за 3-й квартал 2013 г.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации

Какими противопожарными преградами нужно отделять этаж с классом Ф4.3 от этажа с классом Ф2.2?
Вопрос

Проектируется здание, которое имеет несколько классов функциональной пожарной опасности – Ф2.2 и Ф4.3. 1-й, 3-й, 4-й этажи – Ф4.3, 2-й этаж – Ф2.2. СП 4.13130.2013, п. 4.2 гласит «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности  (пи)  в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».
Какими противопожарными преградами (тип, предел огнестойкости) нужно отделять этаж с классом Ф4.3 от этажа с классом Ф2.2? В тексте вышеуказанного СП требования к таким противопожарным преградам нами найдены не были.
Ответ
При встраивании объектов культурно-зрелищного назначения Ф2.2 в здания классов функциональной пожарной опасности Ф4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к Федеральному закону от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ.
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к ФЗ №123. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 ФЗ №123.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  
2.СП 4.13130.2013  
3.Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24.04.2013 г. № 288.

Категории для бытовых помещений
Вопрос

Какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений указывать в проекте для бытовых помещений: уборочного инвентаря и гардеробных, в каких нормативах они упоминаются?
Ответ
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 СП 12.13130.2009. Бытовые помещения для уборочного инвентаря и гардеробные относятся к категории Д.
Используемые нормативные источники
1.СП 12.13130.2009  
2.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 182
3.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Встроенные автостоянки в многоквартирных жилых домах
Вопрос

Имеется: многоквартирный жилой дом (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, С0, II степень огнестойкости) со встроенной автостоянкой открытого типа на первом этаже.
СП 4.13130.2013 6.11.7. Автостоянки легковых автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом автостоянки (включая механизированные) должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
В зданиях класса Ф1.3 встроенную автостоянку допускается также отделять техническим этажом. При этом технический этаж должен быть отделен от автостоянки и жилой части противопожарными перекрытиями 2-го типа. В указанные здания допускается встраивать автостоянки (кроме автостоянок открытого типа) только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Вопрос такой: правильно ли мы читаем данный пункт правил (не противоречит ли наше прочтение данному пункту свода правил):
Автостоянку легковых автомобилей допускается встраивать в здание класса Ф1.3, при этом автостоянка должна иметь степень огнестойкости не менее II и отделяться от этажей класса Ф1.3 противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, либо противопожарными перекрытиями 2-го типа при отделении помещений автостоянки от помещений класса Ф1.3 техническим этажом.
В указанное здание (многоквартирный жилой дом, класс Ф1.3) допускается встраивать автостоянку открытого типа без постоянно закрепленных мест для индивидуальных владельцев.
Ответ
Да, понимание данного пункта, применительно к вашему объекту, правильное.
Используемые нормативные источники
1.СП 4.13130.2013  
2.Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288  
3.СП 12.13130.2009

Минимальная высота ограждения неэксплуатируемой плоской кровли общественного здания
Вопрос

Какой должна быть минимальная высота ограждения неэксплуатируемой плоской кровли общественного здания при высоте более 10 м?
Ответ
Высота ограждения плоской неэксплуатируемой кровли общественного здания при высоте более 10 м должна составлять не менее 600 мм.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СНиП 21-01-97  
3.ГОСТ 25772-83

Расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, в документе СП 4.13130.2013 в программе NormaCS:
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Пункт 6.4.51.
На расходных складах расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) принимается не менее, м:
10 – для легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
8 – для горючих нефтепродуктов».
А в «Консультанте» тот же документ, пункт 6.4.51:
«На расходных складах расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) принимается не менее, м:
10 – для легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
5 – для горючих нефтепродуктов».
Какими данными необходимо пользоваться?
Ответ
Необходимо руководствоваться в работе СП 4.13130.2013 (опубликованным в сканкопии в NormaCS), который полностью соответствует документу, опубликованному в официальных правительственных источниках информации.
В документе указано, что в соответствии с п. 6.4.51: На расходных складах расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) принимается не менее, м:
10 – для легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
8 – для горючих нефтепродуктов.
СП 4.13130.2013 является действующим согласно Приказу МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», вступившему в законную силу в соответствии с Приказом МЧС России от 18.07.2013 г. № 474.
Используемые нормативные источники
1.Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288  
2.Приказ МЧС России от 18.07.2013 г. № 474 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
3.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  
4.Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О пожарной безопасности»  
5.Указ Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
6.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»

Основной эвакуационный выход из мастерских художников. Мастерские расположены на верхних этажах 18-этажных зданий
Вопрос

Что необходимо принимать в качестве основного эвакуационного выхода из мастерских художников – при том что эти мастерские размещены в верхних этажах жилых 18-этажных зданий?
Ответ
В качестве основного эвакуационного выхода необходимо принимать выходы на лестничную клетку (незадымляемый балкон). При этом следует учитывать особенности планировки этажей здания, а также требования СП 1.13130.2009.
Используемые нормативные источники
1.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 171
2.СП 1.13130.2009  
3.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Какой статус у документа «Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций»?
Вопрос

Есть такой документ: «Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций». Какой статус у этого документа и можно ли ссылаться на информацию из данного издания в проекте?
Ответ
«Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций» утверждено приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 15.08.1985 г. № 243/л Москва – в соответствии со СНиП II-22-81.
В данное пособие были внесены изменения № 1 и № 2, утвержденные постановлениями Госстроя СССР от 11.09.1985 г. № 143 и Госстроя России от 29.05.2003 г. № 46 соответственно.
В 2012 году вышла актуализированная редакция СНиП II-22-81. Свод правил 15.13330.2012 составлен с учетом требований Федеральных законов от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Актуализированный СП 15.13330.2012 утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегионразвития России) от 29.12.2011 г. № 635/5 и введен в действие с 01.01.2013 г.
На основании вышеперечисленных нормативных актов следует, что применим актуализированный и утвержденный СП.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  
3.Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
Дополнительные источники:
1.Приказ Минрегионразвития от 29.12.2011 г. № 635/5, введен в действие с 01.01.2013 г.
2.СП 15.13330.2012  
3.Постановления Госстроя СССР от 11.09.1985 г. № 143 и Госстроя России от 29.05.2003 г. № 46.

Обязательно ли применять пункт 6.3.4 СП 60.13330.2012?
Вопрос

В п. 6.3.4 СП 60.13330.2012 указано: «В поквартирных системах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующую и запорную арматуру для каждой квартиры следует размещать в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала».
СП 60.13330.2012 действует с 01.01.2013 г. Является ли это требование обязательным для применения?
Данного пункта в обязательных для применения пунктах СНиП 41-01-2003 нет (см. Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010 г.).
Ответ
Да, нужно соблюдать СП 60.13330.2012.
Используемые нормативные источники
1.СП 60.13330.2012  
2.СНиП 41-01-2003  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

Размещение загрузочных люков мусоропровода на лестничных площадках
Вопрос

Является ли обязательным требование п. 8.2.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» по размещению загрузочных люков мусоропровода на лестничных площадках, противоречащее схемам незадымляемых лестничных клеток типа Н1 на рис. Е15 СП 31-107-2004, на которых ствол мусоропровода удален от лестничных клеток на значительное расстояние (вариант размещения возле лифтовой шахты)?
Ответ
Требования СанПиН 2.1.2.2645-10 являются обязательными и не противоречат СП 31-107-2004, п. 8.2.1: «При наличии мусоропровода в жилом здании люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках». Здесь имеются в виду также и лифтовые холлы.
Используемые нормативные источники
1.СанПиН 2.1.2.2645-10  
2.СП 31-107-2004  
3.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.12.2011 г. «Об организации надзора за условиями проживания населения Российской Федерации».

Есть ли замена отмененному РД 03-298-99?
Вопрос

Документ «РД 03-298-99 Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» был отменен, но нет информации, чем он был заменен. Каким документом можно пользоваться взамен данного?
Ответ
РД 03-298-99 был отменен без замены.
Пользоваться можно «Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (1009448).
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
3.Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (1009448)

Нужна ли экспертиза всего здания, где установлено газовое оборудование?
Вопрос

При экспертизе зданий и сооружений, где используется газовое оборудование, нужно проходить экспертизу всего здания или сооружения в 1000 кв. м или достаточно 20 метров, где установлено газовое оборудование?
Ответ
Вся проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе – за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.
Следовательно, при экспертизе зданий и сооружений, где используется газовое оборудование, необходимо проходить экспертизу всего здания.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.Федеральный закон от 16.05.2008 г. № 75-ФЗ
3.Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 210-ФЗ

Автостоянка открытого типа
Вопрос

Проектируем автостоянку, которая располагается на первом этаже здания, на отметке 0.000. С одной стороны наибольшей протяженности полностью закрыта подпорной стеной, с трех оставшихся стеновое ограждение отсутствует. Является ли она «автостоянкой открытого типа»?
В СП 4.13130.2013 п. 3.3, автостоянка открытого типа: «Автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, считается не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже)».
В СП 113.13330.2012 п. 3.7, надземная автостоянка открытого типа: «Автостоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное – парапеты».
Ответ
Согласно определению в СП 113.13330.2012 автостоянку, у которой одна сторона наибольшей протяженности полностью закрыта подпорной стеной, а с трех оставшихся сторон стеновое ограждение отсутствует, можно назвать «автостоянкой открытого типа», т.е. более 50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы.
При этом следует учитывать, что согласно СП 113.13330.2012 (п. 4.9 и п. 4.10) автостоянки могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе с использованием кровли этих зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в здания другого функционального назначения I и II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б (по СП 12.13130).
В здания класса Ф1.4 автостоянки допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости. В здания класса Ф1.3 допускается встраивать автостоянки легковых автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев. Под зданиями класса Ф1.1, Ф4.1 располагать автостоянки не допускается.
Используемые нормативные источники
1.СП 113.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегионразвития России) от 29.12.2011 г. № 635/9  
3.СП 4.13130.2013

Быстровозводимое здание на площадке бурения скважин
Вопрос

На площадке бурения скважин имеется быстровозводимое здание. По конструкциям отнесено к V степени огнестойкости, категория Г, строительный объем V=3000 м3.
Согласно СП 8.13130.2009 тушить надо Q=10 л/c, но так как сооружения на проектируемой площадки относятся к временным (проект бурения рассчитан на 3-5 месяцев) можно ли уменьшить норму?
Можно ли разрабатывать водоснабжение и водоотведение с удельными нормами как для раздела проекта производства работ для объектов капитального строительства производственного назначения?
Применим ли к такому случаю документ МДС 12-46.2008, п. 4.14.3 «Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с»?
Ответ
Необходимо выполнить требования СП 8.13130.2009.
Да, с учетом СП 8.13130.2009.
МДС 12-46.2008 к данному случаю неприменим, необходимо выполнить требования СП 8.13130.2009.
Используемые нормативные источники
1.МДС 12-46.2008  
2.СП 8.13130.2009  
3.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. №178.

Чем руководствоваться при проектировании: СНиП 23.01.99* или СП 131.13330.2012?
Вопрос

Подскажите, пожалуйста, чем руководствоваться при проектировании: СНиП 23.01.99* или СП 131.13330.2012, так как имеются несоответствия.
В частности, расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 в Ханты-Мансийске по СНиП составляет -41, а по СП -40.
Ответ
СНиП 23.01.99* (актуализированный) введен в действие 01.01.2009 г. СП 131.13330.2012 является действующим с 01.01.2013 г., при этом он разработан на базе СНиП 23.01.99. Соответственно, исходя из даты принятия документа и нормы применения нормативных актов, предусмотренной в Конституции РФ, в части противоречий нужно применять только те документы, которые имеют более позднюю дату принятия, при этом учитывать императивное соотношение нормативных актов. В данной ситуации нужно применять в части противоречий документ с более поздней датой принятия, то есть СП 131.13330.2012.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 23.01.99*
2.СП 131.13330.2012.  
3.Конституция РФ

Линейный или площадной объект?
Вопрос

Объект проектирования, подлежащий госэкспертизе: «Строительство распределительного газопровода для производственной базы, имеющего границы проектирования от точки подключения к существующим газораспределительным сетям до ввода в проектируемую котельную». Котельная, на которую есть отдельный договор и проект в стадии Р, не подлежит обязательной экспертизе.
Как рассматривать объект – как линейный или как площадной, и почему? Объект находится на территории городского округа Новый Уренгой. Давление в точке подключения – 0,6 МПа.
Ответ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, к линейным объектам отнесены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, расположенные в пределах красных линий, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков.
Экспертиза проектной документации по сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства проводится в составе проектной документации объекта капитального строительства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (далее – Постановление) предусмотрены: раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
Сведения о строящихся, реконструирующихся, подвергающихся капитальному ремонту сетях инженерно-технического обеспечения, которые функционально являются частью отдельного объекта капитального строительства и выходят за пределы границ земельного участка, отведенного под указанные цели, и при этом не выходят за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), также включаются в раздел 5 проектной документации. Инженерно-технические сети, обеспечивающие два и более объекта капитального строительства, рассматриваются как отдельные линейные объекты, такие как квартальный газопровод и другие (водопровод, канализация, линейно-кабельные сооружения связи и пр.).
Таким образом, проектная документация сетей инженерно-технического обеспечения, функционально не относящихся к отдельным объектам капитального строительства, подлежит экспертизе как проектная документация линейных объектов. Проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта капитального строительства (раздел 5 проектной документации), подлежит экспертизе только в том случае, если подлежит экспертизе проектная документация на сам объект.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  
3.Письмо Минрегиона России от 20.05.2011 г. № 13137-ИП/08 «О государственной экспертизе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения».

Дефекты в тепловом узле из блоков ФБС
Вопрос

На блоках ФБС теплового узла обнаруживается только один дефект – небольшие трещины размером до 1,5 мм.
Следовательно, в соответствии с таблицей 4 «Фундаменты ленточные крупноблочные», данные признаки, а точнее – один признак, находится в области от 0-20%. А по правилу, приведенному в пункте 1.2, примечание 2, это следует: «…принимать по нижней границе интервала…»
Как быть в таком случае?
Ответ
Необходимо обратиться к п. 3 ВСН 53-86(р): «3. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один признак, физический износ конструкции, элемента, системы или их участков, следует принимать по интерполяции в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений».
Таким образом, поскольку в таблице приводятся 4 признака, а у вас наличествует только один, то вам самим необходимо экспертно оценить и интерполировать процент физического износа.
В указанной таблице предусмотрены:
а) идея прямопропорциональной зависимости;
б) положение о том, что признаки физических дефектов распространяются на 100% площади ФБС, затронутых дефектами.
В табличной форме это приблизительно может выглядеть следующим образом:
Признак Износ, -                                           %
Идеальное состояние ФС -                                0
1) Мелкие трещины в цоколе -                                5
2) Местные нарушения штукатурного слоя цоколя -        10
3) Местные нарушения штукатурного слоя стен -          15
4) Местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен -   20

Следует отметить, что вы работаете с инструкцией 1985 г., цели и задачи которой не соответствуют реалиям настоящего времени. Поэтому обратите внимание на интерпретацию положений инструкции с учетом решаемой вами задачи.
Используемые нормативные источники
1.ВСН 53-86(р)  
2.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Приказ от 12.10.2011 г. № П/389 «О Сборнике классификаторов».

В какой цвет окрашиваются баллоны с хлористым водородом (газообразным)?
Вопрос

В какой цвет окрашиваются баллоны с хлористым водородом (газообразным)? Можно ли использовать правила ПБ 03-576-03, или же необходимо следовать другим нормативным документам?
Ответ
Окраска серого цвета масляной, эмалевой или нитрокраской с желтой полосой вокруг баллона, который выпускается по ТУ 6-16-2956-92, ТУ 2114-016-56856807-2002 – «Водород хлористый сжиженный» (он же ГОСТ на выпуск). Маркировка производится по ПБ 03-576-03.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 03-576-03

Входит ли объем пола производственного здания на опорах в объем здания?
Вопрос

Входит ли объем пола производственного здания на опорах (мобильное здание с толщиной пола 250 мм) в объем здания?
Ответ
Строительный объем здания считается от чистого пола подвала, следовательно, в строительный объем подвала входит толщина пола до отметки чистого пола. Строительный объем производственных, общественных и жилых зданий считается одинаково.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 г. № 635/10  
3.СП 56.13330.2011

Зоны молниезащиты
Вопрос

Согласно п. 7.3.44 ПУЭ «Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ…. Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категорий и групп взрывоопасной смеси».
Во-первых, следует ли считать, что зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов считается зоной В-1г?
Поскольку наши коллеги из технологического отдела и отдела промышленной безопасности считают узлы задвижек и запорную арматуру («елку») добывающих скважин закрытыми технологическими аппаратами, то мы, согласно ПУЭ относим зону в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата к зоне В-1г.
В соответствии с п. 3 таблицы 1 РД 34.21.122-87, наружные установки, создающие, согласно ПУЭ, зону класса В-1г, относятся ко II категории молниезащиты. П. 2.15. (РД 34.21.122-87) предусматривает для молниезащиты II категории следующие мероприятия:
«Наружные установки, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;
б) металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю».
Сложность заключается в определении объекта молниезащиты. Что должно попасть в зону молниезащиты: технологический аппарат или пространство вокруг него (в нашем случае – зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата)?
Если пространство, то следует ли сооружать молниезащиту для зоны в пределах 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования – в пределах всей площади внутри обвалования (п. 7.3.44 г ПУЭ)?
Или же следует защищать только корпуса аппаратов и пространство лишь над газоотводными или дыхательными трубами, как указано в п. 2.18. (РД 34.21.122-87): «Если на наружных установках или резервуарах (наземных или подземных), содержащих горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости, имеются газоотводные или дыхательные трубы, то они и пространство над ними (см. п. 2.6 настоящей Инструкции) должны быть защищены от прямых ударов молнии».
Ответ
Все верно, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов считается зоной В-1г.
В зону защиты должны попадать корпуса технологических аппаратов и иных устройств, расположенных в зоне В-1г, а также пространство над газоотводными или дыхательными трубами, если таковые имеются. Дополнительные уточняющие данные приведены в «Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» раздел 4.3. «Молниезащита резервуаров».
Используемые нормативные источники
1.РД 34.21.122-87  
2.ПУЭ «Правила устройства электроустановок»  
3.СО 153-34.21.122-2003

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений
Вопрос

В соответствии с п. 1.3 СП 18.13330.2011, при проектировании производственных и складских объектов следует дополнительно руководствоваться требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов принимаются не менее указанных в таблице 3 СП 4.13130.2013.
В соответствии с п. 6.1.3 СП 4.13130.2013, расстояния между производственными зданиями не нормируются: а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания.
При реконструкции здания вместо горючего утеплителя применен негорючий, и одно из зданий вместо класса конструктивной пожарной опасности С1 перешло в разряд класса С0 без изменения параметров самого здания. В данном случае улучшаются условия нераспространения пожара. Вместе с тем, наличие на территории объекта здания или сооружения класса конструктивной пожарной опасности С0 или II степени огнестойкости формально нарушает условие, предусмотренное п. 6.1.3 СП 4.13130.2013.
Какие степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений имеются в виду в п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 – требуемые по таблице 6.1 СП 2.13130.2012 или фактические по таблицам 21 и 22 Федерального закона 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, исходя из огнестойкости и класса пожарной опасности примененных строительных конструкций?
Ответ
Согласно СП 4.13130.2013 п. 6.3.2, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимаются по СП 2.13130.2012 за исключением специально оговоренных случаев.
Используемые нормативные источники
1.СП 18.13330.2011  
2.СП 4.13130.2013  
3.СП 2.13130.2012

Какой статус у СН 527-80?
Вопрос

Хотелось бы подтверждения статуса СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа».
В «Указателе нормативных документов по строительству», действующих на территории Российской Федерации с 2013 г., данный документ отсутствует.
Ответ
Пособие СН 527-80 заменено на РТМ 38.001-94 «Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов» с 01.10.2008 г. (актуализирован).
Документ утвержден Минтопэнерго РФ и введен в действие 26.12.1994 г. Он актуализирован в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»  
3.РТМ 38.001-94 Указания по расчету на прочность и вибрации технологических стальных трубопроводов от 01.10.2008 г. (актуализирован)

Нужно ли выполнять содержание тома (папки) для основного комплекта рабочих чертежей при наличии прилагаемого документа с одинаковым базовым обозначением?
Вопрос

Нужно ли выполнять содержание тома (папки) для основного комплекта рабочих чертежей при наличии прилагаемого документа (например, спецификация оборудования, изделий и материалов). При этом базовое обозначение одинаковое.
Ответ
Содержание тома (папки) для основного комплекта рабочих чертежей необходимо выполнять.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2009 г. № 525-ст
3.ГОСТ Р 21.1001-2009

Какими нормами пользоваться при проектировании незадымляемых лестниц?
Вопрос

Какими нормами пользоваться при проектировании незадымляемых лестниц, если в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 1350?
Существует разночтение о расстоянии 4 м от дверного проема в незадымляемой лестничной клетке до вершины внутреннего угла наружной стены в п. 4.4.9 (СП 1.13130.2009) или до проемов в наружных стенах здания п. 5.4.16 (СП 2.13130.2012).
Ответ
В данном случае п. 4.4.9 (СП 1.13130.2009) и п. 5.4.16 (СП 2.13130.2012) не противоречат друг другу. При проектировании незадымляемых лестниц, если в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135, необходимо пользоваться обеими нормами.
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.СП 2.13130.2012  
3.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 171

Какую расчетную температуру необходимо принимать для железобетонных и бетонных конструкций?
Вопрос

В таблице Г.2 ГОСТ 31384-2008, прим. 4, указано, что «Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно [12] (ТУ 5769-248-35354501-2007)». Ссылка, вероятно, на какой-то не тот документ. Хотелось бы выяснить, какую же расчетную температуру необходимо принимать для железобетонных и бетонных конструкций? Какой нормативный документ необходимо применять?
Ответ
Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Используемые нормативные источники
1.СП 131.13330.2012  
2.ГОСТ 31384-2008  
3.ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

Какой статус у СНиП 3.01.04-87?
Вопрос

Уточните, пожалуйста, статус СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченным строительством объектов. Основные положения», находящийся в стадии актуализации. СП 68.13330.2011 до сих пор не вышел. Каким документом руководствоваться в работе?
Ответ
СНиП 3.01.04-87 введен в действие с 01.01.1988 г. приказом Госстроя СССР от 21.04.1987 г.
В соответствии с ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 858, а также Приказом Минрегионразвития от 28.08.2010 г. № 385 «Об Утверждении порядка проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил в министерстве регионального развития Российской Федерации», пока СНиП 3.01.04-87 находится на актуализации в СП 68.13330.2011, то применяется норма СНиП 3.01.04-87, так как СП 68.13330.2011 не введен в действие и официально не опубликован в печати и на открытом Интернет-сайте разработчика СП.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»  
3.Приказ Минрегионразвития от 28.08.2010 г. № 385 «Об утверждении порядка проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил в министерстве регионального развития Российской Федерации»  
4.СНиП 3.01.04-87

Необходимо ли прилагать ТУ на ввод газопровода в котельную при прохождении экспертизы?
Вопрос

При прохождении экспертизы проектной документации на строительство газораспределительного газопровода давлением 0,6 МПа необходимо ли прилагать технические условия на ввод газопровода в котельную (граница проектирования – задвижка на ввод в котельную) и/или акт обследования технического состояния зданий и сооружений (на котельную)?
Ответ
Распределительный газопровод – это газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа, независимо от давления.
В этом случае ТУ на подключение объектов не требуется, только ТУ на подключение газопровода к источнику газоснабжения.
Если газопровод предусмотрен для газификации объекта или объектов (подводящий газопровод), то согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, п. 8, на рассмотрение в экспертизу он представляется как внутриплощадочные сети и не может быть выделен как этап. В этом случае выдаются одни ТУ на присоединение к газораспределительным сетям объекта газоснабжения (точка подключения, объемы потребления, условия прокладки подводящего газопровода и т.д.).
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Пособие по проектированию
3.Градостроительный кодекс РФ

Считать ли временную котельную объектом капитального строительства?
Вопрос

Можно ли проектируемую блочно-модульную котельную отнести к временной постройке согласно градостроительному кодексу, то есть не считать котельную объектом капитального строительства, при условии, что планируется ее временное размещение на производственной базе для теплоснабжения.
Ответ
При условии временного размещения, блочно-модульную котельную отнести к временной постройке можно.
Используемые нормативные источники
1.ГCН 81-05-01-2001  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ

Как быть, если в момент сдачи проекта на экспертизу вступили в действие новые нормы?
Вопрос

Проектировать объект начали в соответствии с официально действующими нормативными документами. В конце выполнения проекта, практически в момент передачи его заказчику, официально вступили в силу другие нормативные документы.
Как быть, если проект находился в производстве на момент официального перехода к новым нормам, и к сроку подачи его на экспертизу эти нормы актуализировали/обновили? Есть ли какой-то официальный документ относительно «переходных» сроков и подобных ситуаций?
Ответ
Существует установленное Конституцией РФ общее правило, которое четко указывает, что при совершении юридического действия применяются те нормативные акты, которые имеют силу на момент совершения этого действия. Соответственно, при передаче проекта (проектной документации) он (она) должен (должна) соответствовать нормативам в момент его (ее) передачи или в момент прохождения экспертизы (в случае застройщика и эксперта).
При выполнении работы проектировщик и др. обязательно учитывают срок сдачи документов на экспертизу. Так как дата вступления в силу нормативных актов, как правило, указывается минимум за полгода до их вступления в действие, соответственно, документация готовится согласно действующим и тем, которые должны вступить в силу до срока сдачи проекта, нормативам.
В случае начала строительства новые нормативы на это никак не влияют, так как проект прошел экспертизу и утвержден, однако есть особые нормативы, связанные с текущей деятельностью застройщика, эксплуатацией техники, временными сооружениями, техникой безопасности, которые влияют не на объект строительства, а на регламенты выполнения работ при его строительстве.
Используемые нормативные источники
1.Конституция РФ

Какой должна быть минимальная высота ограждения плоской кровли общественного здания высотой более 10 м?
Вопрос
Какой должна быть минимальная высота ограждения плоской кровли общественного здания высотой более 10 м?
Ответ
Высота ограждений кровли и в других местах опасных перепадов высот должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м. На крыше общественных зданий высотой выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772-83.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СНиП 21-01-97  
3.ГОСТ 25772-83

Обязателен ли пункт 8.5 в СП 7.13130-2013?
Вопрос

Интересует обязательность выполнения пункта 8.5 в СП 7.13130-2013: «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора».
Если внутри коридора предусмотрены только двери в торцах, каким образом предусматривать естественное проветривание?
Ответ
Выполнение пункта 8.5 СП 7.13130-2013 обязательно.
В случае, если наружными ограждениями коридора являются только торцевые стены, то открываемые оконные или иные проемы следует предусматривать в них. Если в торцевой стене расположен вход в здание, то проем можно предусмотреть рядом с дверью или над ней, при этом соблюдая требования пункта 8.5 к размерам данного проема.
Используемые нормативные источники
1.СП 7.13130-2013  
2.СП 118.13330.2012

Какой ГОСТ использовать: ГОСТ Р 21.1101-2009 или ГОСТ Р 21.1101-2013?
Вопрос

ГОСТ Р 21.1101-2009 отменен, теперь есть ГОСТ Р 21.1101-2013, который еще официально не опубликован (в NormaCS выложена последняя редакция проекта этого ГОСТа). В обязательном Перечне 1047-Р дан ГОСТ Р 21.1101-2009.
В оформлении титульных листов этих нормативов есть разница. Можем ли мы при оформлении проектной документации (проходим госэкспертизу) уже пользоваться ГОСТ Р 21.1101-2013, или пока в Перечень 1047-Р не внесены изменения все-таки следует пользоваться прежней редакцией ГОСТа?
Ответ
Руководствоваться следует новым стандартом, то есть ГОСТ Р 21.1101-2013, так как произошла замена. В перечне 1047-Р ГОСТ Р 21.1101-2009 является ссылочным документом, соответственно, при замене ссылочного норматива, всегда применяется новый.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 21.1101-2009  
2.ГОСТ Р 21.1101-2013

Обязательны ли требования «РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург»?
Вопрос

Требования «РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург», приложение В, являются обязательными к применению при проектировании объекта в Санкт-Петербурге? Если нет, то каким документом это регламентируется?
Ответ
Приложение В является обязательным.
Действие РМД 31-07-2009 распространяется на проектирование вновь строящихся и реконструируемых дошкольных образовательных учреждений всех видов за исключением детских садов компенсирующего вида и комбинированного вида с группами компенсирующей направленности в Санкт-Петербурге независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Используемые нормативные источники
1.РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург. Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге  
2.Распоряжение Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 28.12.2009 г. № 450
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 666

Применяется ли СНиП 31-02-2001 при строительстве дачных домов на земельных участках, не относящихся к землям населенных пунктов?
Вопрос

Применяется ли СНиП 31-02-2001 при строительстве дачных домов на земельных участках, не относящихся к землям населенных пунктов?
Ответ
Этот СНиП распространяется на строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей. Подлежит к исполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов.
А также на дома, имеющие самостоятельные системы отопления и вентиляции или индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
Иные дома строятся и проектируются в соответствии со СНиП 2.08.01.
При этом в случае возникновения противоречия между этим СНиПом и иными федеральными законами, применяются федеральные законы.
Используемые нормативные источники
1.СНиП 31-02-2001  
2.СНиП 2.08.01  
3.Градостроительный кодекс РФ

Действует ли ПБ 03-576-03?
Вопрос

Действует ли ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением? Не заменен ли этот документ Рекомендациями или Федеральными нормами?
Ответ
Исходя из открытых данных сайта Национальные стандарты, ПБ 03-576-03 является действующим и опубликованным в официальных СМИ, а РД 26-18-89 Сосуды. Термины и определения также является неотъемлемой частью ПБ.
При проектировании необходимо учитывать п.1.2. Главы 1. ПБ 03-576-03 и руководствоваться им, как первоисточником ПБ.
Если некоторые источники не определяют статус, а также если есть сомнения по поводу этого СП, то согласно Федеральному закону № 59 от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», можно обратиться в письменном виде в Минрегионразвития или соответствующий департамент за разъяснениями по спорному вопросу.
Используемые нормативные источники
1.ФЗ № 59 от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ФЗ № 59 ФЗ № 59
2.ПБ 03-576-03  
3.РД 26-18-89

Какое максимальное количество детей допускается в одной группе в дошкольном учреждении?
Вопрос

Какое максимальное количество здоровых детей допускается в одной группе дошкольной образовательной организации?
Ответ
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 211 и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. N 554 – было утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…»).
В приложении к постановлению в п. 1.9. для дошкольного возраста даются следующие указания:
«1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе».
В случае, если дошкольное образовательное учреждение находится на территории Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, также необходимо учитывать требования Санитарных служб регионального значения, при этом не нарушая постановления и СанПины федерального значения.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
2.Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 211 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации»  
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26
5.СанПиН 2.4.1.3049-13

Проектирование крышных котельных в многоэтажных жилых домах
Вопрос

Обязательно ли выполнение пункта 1.19 изменения 1 СНиПа II-35-76* «Котельные установки» при проектировании крышных котельных в многоэтажных жилых домах?
В СП 89.13330-2012 этот пункт отсутствует.
Ответ
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, выполнение пункта 1.19 СНиПа II-35-76* «Котельные установки» является обязательным.
Используемые нормативные источники
1.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
2.СНиП II-35-76*  
3.СП 89.13330-2012

Являются ли официальными разъяснения, опубликованные на сайте Минтруда?
Вопрос

Являются ли официальными разъяснения, опубликованные на сайте Минтруда?
Например, «Разъяснения. О порядке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870».
Ответ
Любая публикация, в том числе и разъяснения на официальных сайтах ведомств, является подлежащей применению в части, не противоречащей федеральным законам.
Такая позиция закреплена Федеральным законом от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ и указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2013 г. № 88.
Используемые нормативные источники
1.№ 289-ФЗ от 21 октября 2011 г.
2.№ 254-ФЗ от 25 декабря 2012 г.
3.Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2013 г. № 88

Каким стандартом пользоваться: ГОСТ 1759.0-87 или ГОСТ Р ИСО 8992-2011?
Вопрос

С 1.01.2013 г. прекращалось действие ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия» в связи с введением в действие ГОСТ Р ИСО 8992-2011. Позже, приказом Росстандарта, действие ГОСТ 1759.0-87 было восстановлено до 01.01.2017 г.
Каким ГОСТом пользоваться сейчас? Не будет ли ошибкой указывать только ГОСТ Р ИСО 8992-2011?
Ответ
ГОСТ Р ИСО 8992-2011 принят в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184 «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации и ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». В п. 4, втором абзаце Предисловия указано: «При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие национальные стандарты РФ и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА».
В п. 3 Приказа от 8 ноября 2013 г. № 1450-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сказано: «Решение о применении ГОСТ 1759.0-87 или ГОСТ Р ИСО 8992-2011 до 1 января 2017 г. устанавливается в государственных контрактах (договорах). В иных случаях решение принимается самостоятельно заинтересованными организациями».
Также не будет ошибкой, если в технической документации будут указаны оба ГОСТа, так как они не заменяют друг друга.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Приказ от 8 ноября 2013 г. № 1450-ст «О восстановлении срока действия стандарта в Российской Федерации»
3.ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»  
4.ГОСТ Р ИСО 8992-2011  
5.ГОСТ 1759.0-87

Вопросы по пунктам 6.1.4 и 7.3 в СП 140.13330.2012
Вопрос

Имеются вопросы по СП 140.13330.2012.
1. Пункт 6.1.4. «Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5‰ – для продольного, 1‰ –для поперечного (в отдельных случаях допускается увеличивать продольный уклон до 10‰ на протяжении 10 м пути с устройством горизонтальных площадок вдоль спуска) в соответствии с 3.3 СП 136.13330».
Здесь, возможно, опечатка в единицах измерения уклонов. Может должны быть не ‰ (промилле), а % (проценты)?
2. Пункт 7.3. «Информация для людей с недостатками зрения может быть осязательной (тактильной) и звуковой. Осязательная информация представляет собой устройство рифленой поверхности на участках пути, размещение рельефных (с выпуклыми элементами и обозначениями) схем участков городской территории, планов общественных зданий на высоте, доступной для осязания рукой, т.е. на высоте 0,5-1,0м. На такой же высоте должны устанавливаться таблички наименования учреждений (в первую очередь государственных и муниципальных) с выпуклым текстом».
Какой должна быть высота размещения тактильных указателей для перильного ограждения, если ограждение имеет высоту 0,9-1,1м?
Ответ
1. Согласно ГОСТ 21.101-2009, п. 5.4.4. «… Допускается при необходимости величину уклона указывать в промилле, в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака….». Следовательно, опечатки нет, при этом стоит учитывать, что 1‰ (промилле) = 0,1% (процент).
2. Второй вопрос непонятен, так как тактильные указатели на перильном ограждении не размещаются.
Используемые нормативные источники
1.СП 136.13330.2012  
2.СП 140.13330.2012  
3.ГОСТ 21.101-2009

Как верно отмерить расстояние до объектов от устьев скважин кустовой площадки?
Вопрос

Как верно трактовать начало п. 5 табл. 13 СП 34-116-97: «Устья одной или куста бурящихся… скважин»?
Если имеем куст скважин, то расстояние до объектов, указанных в графах 2-18 таблицы 13, должны быть отмерены от устьев скважин кустовой площадки или от границ кустовой площадки?
Ответ
Согласно п. 2 примечаний к табл. 13 СП 34-116-97: «Расстояния, указанные в таблице, должны приниматься для: …отдельно стоящих зданий и строений – от ближайших выступающих их частей». Следовательно, расстояние до объектов, указанных в графах 2-18 таблицы 13, должны приниматься от границ кустовой площадки.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Минтопэнерго России от 23.12.1997 г. № 441
2.СП 34-116-97  
3.ВСН-004-88

Как возмещать объемы удаляемых продуктов горения?
Вопрос

Разъясните пункт 6.3.3 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности». Означает ли он, что необходимо возмещать объемы удаляемых продуктов горения механической приточной системой, соответствующей требованиям пункта 6.3.2 СП 154.13130.2013?
Или все же эти пункты (6.3.2 и 6.3.3) не связаны между собой и в пункте 6.3.2 идет речь о естественном возмещении (со скоростью истечения не более 1,0м/с) объемов удаляемых продуктов горения, а пункт 6.3.3 подробно раскрывается в пунктах 7.1-7.17 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»?
Ответ
Пункт 6.3.3 СП 154.13130.2013 означает, что необходимо возмещать объемы удаляемых продуктов горения механической приточной системой, соответствующей требованиям пункта 6.3.2 СП 154.13130.2013.
Используемые нормативные источники
1.СП 154.13130.2013  
2.СП 7.13130.2013  
3.Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116

Проектирование незадымляемых лестниц
Вопрос

Разночтение о расстоянии 4 м от дверного проема в незадымляемой лестничной клетке до вершины внутреннего угла наружной стены в п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 или до проемов в наружных стенах здания п. 5.4.16 СП 2.13130.2012.
Какими нормами пользоваться при проектировании незадымляемых лестниц, если внутренний угол примыкания стен одной части здания к другой менее 135 градусов?
Ответ
В данном случае п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 и п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 не противоречат друг другу. При проектировании незадымляемых лестниц, если в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135 необходимо пользоваться обеими нормами.
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.СП 2.13130.2012  
3.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171

Ширина коридоров
Вопрос

Прошу дать разъяснения по п. 8.5 СП 7.13130-2013: «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4».
То есть получается, что ширина любого коридора (например, длиной 5 м) обязательно должна быть 1,6 м? При этом в торце располагается дверной проем высотой 2,4 м и шириной 1,5 м. Тогда, чтобы на отметке 2,5 м разместить проем для естественного проветривания, необходимо сделать такой коридор шириной, как минимум, 3,3 м (с учетом опирания перемычек)?
Ответ
Ширина коридора может быть меньше 1,6 м, так как это зависит от того, застроен он с одной или с двух сторон, от направления открывания дверей (в помещение или в коридор) и от интенсивности движения. Пункт 8.5 СП 7.13130-2013 регламентирует размеры оконных или иных проемов в наружных ограждениях (они могут быть не только в торце коридора).
Например, согласно п. 6.27 СП 118.13330.2012, ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м, не менее 1,5 м при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.
Используемые нормативные источники
1.СП 7.13130-2013  
2.СП 118.13330.2012  
3.Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/10

Чем руководствоваться при проектировании технологических трубопроводов электростанций?
Вопрос

Вопрос о применимости правил к технологическим трубопроводам электростанций. Мы занимаемся экспертизой промышленной безопасности технологических трубопроводов кислоты и щелочи, мазутопроводов котла электростанций.
ПБ 03-585-03 отменен. Взамен введены «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», в которых п. 2 гласит: «…рекомендуется не применять на трубопроводы: электростанций, котельных, шахт». Из чего следует, что Эти «Рекомендации…» не применимы к технологическим трубопроводам электростанций.
Требованиями каких правил (нормативных документов) руководствоваться при проведении ЭПБ взамен отмененных?
Ответ
Приказом Ростехнадзора №784 от 27.12.2012 г. утверждено руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». Этот документ имеет рекомендательный характер и регистрации в Минюсте не подлежит. Пока следует пользоваться ПБ 03-585-03 в части, не противоречащей иным СП и федеральным законам.
Используемые нормативные источники
1.ПБ 03-585-03  
2.Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»  
3.Приказ Ростехнадзора №784 от 27.12.2012 г.

Методика расчета расстояния между температурно-усадочными швами
Вопрос

В п.1.19 пособия к СНиП 2.03.01-84 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры» дано указание по определению расстояния между температурно-усадочными швами и приведена методика расчета коэффициента б (дельта). В комментарии к пособию указано, что «с 01.03.2004 г. статус не определен, привязан к неактуализированному документу».
Разъясните методику расчета указанного расстояния между температурно-усадочными швами согласно действующим нормативам.
Ответ
Взамен СНиП 2.03.01-84 сейчас действует СП 63.13330.2012. Согласно п. 10.2.3, в конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п. При неравномерной осадке фундаментов следует предусматривать разделение конструкций осадочными швами. Методики расчета представлены в Пособии к СП 63.13330.2012.
В действующих нормативах методика расчета расстояния между температурно-усадочными швами отдельно не выделена. Для определения необходимых расстояний можно применить п.1.17 СНиП 2.03.04-84 «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур», действующего по настоящее время.
Используемые нормативные источники
1.СП 63.13330.2012  
2.Пособие к СП 63.13330.2012  
3.Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. №635/8

Необходимо ли иметь документы, регламентирующие работу сотрудника, обязательно в бумажном варианте?
Вопрос

Необходимо ли мне на месте, в лаборатории, где я работаю, иметь официальные регламентирующие мою работу документы в бумажном виде или достаточно их электронного варианта?
Ответ
В ст. 209 Трудового кодекса РФ дается понятие рабочего места. Это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Соответственно, есть определенный регламент создания такого рабочего места со спецификой труда, что регламентируется также уставом предприятия и правилами внутреннего трудового распорядка. Соответствующие документы, в том числе и журналы контроля или должностная инструкция, заверенная надлежащим образом, на рабочем месте должны находиться или в определенной папке, или у ответственного лица.
Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н, в силу ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда».
Проверяющий орган вправе затребовать для проверки все оригиналы документов в печатном виде с синими или черными чернилами подписи и печати.
Используемые нормативные источники
1.Трудовой кодекс РФ  
2.ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда»  
3.Приказ Минздравсоцразвития РФ № 342н «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»

Какой стандарт применять: ГОСТ Р 12.3.047-98 или ГОСТ Р 12.3.047-2012?
Вопрос

Какой стандарт правомочно применять ГОСТ Р 12.3.047-98 или ГОСТ Р 12.3.047-2012?
Ответ
ГОСТ Р 12.3.047-2012 утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. №1971-ст взамен ГОСТ Р 12.3.047-98. ГОСТ Р 12.3.047-2012 введен в действие с 1 января 2014 года.
Соответственно, следует применять актуализированный ГОСТ.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.ГОСТ Р 12.3.047-2012  
3.ГОСТ Р 1.0-2004

Передача в эксплуатацию опасного производственного объекта
Вопрос

Организация-владелец опасного производственного объекта планирует передать в эксплуатацию его другой организации на срок 1 год по договору на оказание услуг по эксплуатации объекта.
Будет ли такой договор документом, подтверждающим законные права эксплуатирующей организации и определяющим ее юридическую ответственность при регистрации опасного производственного объекта в госреестре (в соответствии с п.15 приказа Ростехнадзора от 4.09.2007 г. № 606). Другими словами, может ли новая эксплуатирующая организация являться заявителем при регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре или это обязательно должна быть организация-владелец опасного производственного объекта?
Ответ
В соответствии с ч. 1 ст. 21 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора, то есть, свободны в выборе контрагента в соответствующем договорном отношении.
Пункт 15 приказа Ростехнадзора от 4.09.2007 г. № 606 регламентирует, кто в данном случае может быть заявителем и какие к нему требования, в том числе и о его юридической ответственности.
В соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.11.2011 г. № 971), новая эксплуатирующая организация обязана пройти процедуру регистрации в заявительном порядке, в соответствии с п. 16 приказа Ростехнадзора от 4.09.2007 г. № 606.
Используемые нормативные источники
1.Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 г. № 1371 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.11.2011 г. № 971)  
2.Приказ Ростехнадзора от 4.09.2007 г. № 606 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов»  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Чем руководствоваться вместо Приказа Минрегионразвития № 62 от 09.07.2007 г.?
Вопрос

Вопрос по Приказу Минрегионразвития № 62 от 09.07.2007 г. «Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства».
Документ отменен 03.03.2011 г. Чем руководствоваться вместо него?
Ответ
Все препятствия по проектной документации, указанные в Приказе Минрегионразвития № 62 от 09.07.2007 г., отменены и устранены. То есть с 2011 г. используется стандартная процедура разработки и изготовления проектной и иной сопутствующей документацией, независимо от цели ее использования и цели строительства, а далее признания ее типовой. Соответственно, ранее установленные критерии признания документации типовой отменены.
Правительство Российской Федерации дает право самостоятельно определять форму проектной документации, но в соответствии с существующими СП и Градостроительным кодексом РФ.
Эти действия направлены на отмену ограничений, связанных с отнесением проектной документации к типовой проектной документации в части ограничений, изложенных в п. 3.5 плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и связанных со строительством объектов капитального строительства земельно-имущественных отношений.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Минрегионразвития РФ № 62 от 09.07.2007 г.  
2.Приказ Минрегионразвития РФ № 27 от 31.01.2011 г.  
3.Градостроительный кодекс РФ

Чем руководствоваться вместо Приказа Минрегиона № 62 от 09.07.2007г.?
Вопрос

Приказ Минрегиона № 62 от 09.07.2007 г. «Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства» был отменен 03.03.2011 г. Чем руководствоваться вместо него?
Ответ
Все несоответствия по проектной документации, указанные в Приказе Минрегиона № 62 от 09.07.2007 г., устранены. То есть с 2011 г. используется обычная стандартная процедура разработки и изготовления проектной и иной сопутствующей документации независимо от цели ее использования и цели строительства, а затем – признания ее типовой. Соответственно, ранее установленные критерии признания документации типовой отменены.
Правительство РФ предоставляет право самостоятельно определять форму проектной документации с учетом существующих СП и Градостроительного кодекса РФ.
Это было сделано с целью отмены ограничений, связанных с отнесением проектной документации к типовой проектной документации в части ограничений, изложенных в п. 3.5 плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и связанных со строительством объектов капитального строительства земельно-имущественных отношений.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Минрегиона № 62 от 09.07.2007 г.  
2.Приказ Минрегиона РФ от 31.01.2011 г. № 27.  
3.Градостроительный кодекс РФ

Обязательно ли выполнять пункт 1.19 изменения №1 СНиПа II-35-76*?
Вопрос

Обязательно ли выполнение пункта 1.19 изменения № 1 СНиПа II-35-76* «Котельные установки» при проектировании крышных котельных на многоэтажных жилых домах? В СП 89.13330-2012 этот пункт отсутствует.
Ответ
Да, обязательно.
Фактически СП 89.13330-2012 является актуализированной редакцией СНиП II-35-76*.
Поскольку обе нормы или одна из них не упразднены Федеральным законом РФ, Постановлением Правительства РФ, Приказом Минрегионразвития, то они имеют юридическую силу и обязательны к исполнению в соответствии с Распоряжением Правительства 1047-р от 21 июня 2010 г.
Используемые нормативные источники
1.СП 89.13330-2012  
2.СНиП II-35-76*  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»

СП 2.13130.2012 или СП 2.13130.2009?
Вопрос

Какой документ необходимо использовать: СП 2.13130.2012 или СП 2.13130.2009?
Ответ
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», МЧС России издало Приказ МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693 «Об утверждении свода правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», который вводится в действие СП 2.13130.2012 взамен СП 2.13130.2009.
В соответствии с главой 2 Приказа № 693, нормативные ссылки указывается СП 2.13130.2009 как одна из основ СП 2.13130.2012.
Таким образом, СП 2.13130.2012 является актуализированным и применяется по настоящее время.
Кроме того, соответствующая информация о СП размещена на официальном сайте национального органа РФ «Национальные стандарты».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.Приказ МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693 «Об утверждении свода правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»  
4.СП 2.13130.2012

Можно ли пользоваться только актуализированной редакцией СНиП (СП) и не ссылаться на неактуализированную?
Вопрос

В приказе № 2244 от 18.05.2011 приведен перечень документов (СП) с указанием после слова «кроме» разделов, частей и пунктов нормативного документа, включенных в Перечень национальных и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Кроме того, действует распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, где также приведен перечень национальных стандартов и свод правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Получается, что одновременно действуют пункты СНиП до актуализации и актуализированная редакция СНиП. Какие нормативные документы необходимо применять при проектировании? Можно ли пользоваться только актуализированной редакцией СНиП (СП) и не ссылаться на неактуализированную редакцию?
Ответ
При использовании нормативных актов всегда применяется нормативный акт с более поздней датой принятия или введения в силу. В случаях возникновения противоречия между нормативами используется нормативный акт с более поздней датой принятия. Соответственно, при наличии действующего СНиП и имеющемся при этом СП (в актуализированной редакции или с более поздней датой принятия), безусловно, при наличии противоречий всегда применяется СП с более поздней датой принятия, но при отсутствии противоречий используются оба норматива.
Это позиция закреплена в Конституции РФ.
Используемые нормативные источники
1.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
2.Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Где должен быть зарегистрирован СП, чтобы он вступил в силу?
Вопрос

В экспертизе утверждают, что СП 60.13330.2012 не действует и при проектировании следует пользоваться СНиП 41-01-2003. Для вступления в силу СП 60.13330.2012 надо, чтобы он был зарегистрирован в двух определенных инстанциях. Так ли это и что это за организации?
Ответ
В соответствии с Федеральным законом № 184 от 27.12. 2002 г. «О техническом регулировании», а также с правилами разработки в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 858 от 19.11. 2008 г., был разработан и введен в действие на основании приказа Минрегионразвития № 279 от 30.06.2012 г. СП 60.13330.2012, который является актуализированным сводом СНиП 41-01-2003.
СП 60.13330.2012 введен в действие с 01.01.2013 г.
Все сведения, касающиеся данного СП, находятся в информационном указателе «Национальные стандарты» системы Интернет, а также на сайте разработчика «Минрегион России», что не противоречит ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»  
4.Приказ Минрегионразвития № 279 от 30.06.2012 г.

Проектирование зрительных залов, залов собраний, конференц-залов
Вопрос

Согласно СП 118.13330.2012 п. 6.33, ширина дверных проемов в зрительный зал должна быть не менее 1,2 м, в залах собраний – не менее 1,6.
А согласно СП 1.13130.2009 п. 6.1.11 ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел, а п. 6.1.18 СП 1.13130.2009 гласит, что ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход на 1 м ширины выхода.
1. Чем следует руководствоваться при проектировании конференц-залов: СП 118.13330.2012 или СП 1.13130.2009?
2. Что следует подразумевать под залами собраний и зрительными залами?
3. В п. 6.33 СП 118.13330.2012 написано «ширина дверных проемов». Значит ли это, что указаны размеры только для проема, а не в чистоте (без учета дверной коробки)?
Ответ
1. Руководствоваться необходимо обеими нормами, так как в настоящее время они действующие.
2. Залы собраний представляют собой помещения, предназначенные для общественных собраний, проведения праздничных и увеселительных мероприятий и т.п.
Зрительные залы представляют собой помещения для проведения концертов, театральных постановок и т.п. Различаются они между собой особенностями конструктивных (например, наличие оркестровой ямы в зрительном зале) и архитектурных решений.
3. Ширину дверного проема в данном случае необходимо принимать в свету, то есть сам проем будет шире.
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171.
3.СП 118.13330.2012

Что подразумевают в СП 1.13130.2009 под «световым проемом»?
Вопрос

В п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 написано, что лестничные клетки должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Что подразумевают под «световым проемом»: просто стеклянную поверхность (окно) без учета открывания или 1,2 м2 – это проем, который должен открываться площадью 1,2кв.м?
Ответ
Под «световым проемом» подразумевается окно без учета открывания.
Используемые нормативные источники
1.СП 1.13130.2009  
2.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171
3.СНиП 23-05-95

СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»
Вопрос

В п. 6.7 СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов» есть требование: при проектировании узлов с запорной арматурой на трубопроводе газового конденсата предусматривать ответвления не менее 10 м в длину на высоте от земли 0,5 м и заканчивающееся фланцевой заглушкой.
1. Аварийный сброс продукта предполагается производить на землю, либо сжигать на факельном амбаре, или откачивать в передвижные емкости, или предусматривать в проекте специальные емкости для аварийного сброса конденсата?
2. Что предполагает этот пункт требований?
3. Какие проектные решения необходимо принять для выполнения требования этого пункта правил?
Ответ
1. В проекте необходимо предусмотреть специальные емкости для аварийного сброса конденсата.
2. Данный пункт предполагает, что на обоих концах участков конденсатопроводов между запорной арматурой для аварийного сброса продукта следует предусматривать вместо продувочных свечей специальные ответвления. Каждое ответвление должно быть оснащено запорным устройством, иметь длину не менее 10 м, выступать на 0,5 м над поверхностью земли и заканчиваться фланцевой заглушкой.
3. Действующие нормы не конкретизируют проектные решения, необходимые в данном случае. Необходимую информацию можно найти в литературе по этой отрасли, например: Левин М. С. Использование отработавшего и вторичного пара и конденсата/ Левин М. С. –М.: Энергия, 1971. – 144 стр.
Используемые нормативные источники
1.СП 34-116-97  
2.Приказ Минтопэнерго России от 23.12.1997 г. № 441
3.СНиП III-42-80*

Какой тип провода закладывать при проектировании радиотрансляционной сети?
Вопрос

Какой тип провода закладывать при проектировании радиотрансляционной сети здания, соответствующего ГОСТ Р 53315-2009, вместо ПТПЖ 2х1,2 мм2?
Ответ
От линейных проводов, закрепленных на вводных изоляторах, до абонентского защитного устройства (АЗУ) прокладывают кабель марки ПРППМ (ПРПВМ) или изолированные провода марок ЛТВ-П (ЛТВ-В), ПТПЖ (ПТВЖ). Для устройства абонентской проводки от АЗУ или распределительной коробки до розетки телефонного аппарата применяют однопарные изолированные провода марок ТРП и ТРВ.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 53315-2009  
2.СП 133.13330.2012  
3.Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства

На какой высоте должна располагаться входная площадка (крыльцо) относительно пола здания?
Вопрос

В каких нормативных документах определено, на какой высоте должна располагаться входная площадка (крыльцо) относительно пола здания?
Ответ
Согласно СП 118.13330.2012 п. 4.7 «…Допускается принимать отметку площадки (крыльца) на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков». То есть, если крыльцо расположено в уровне пола, необходимо предусмотреть порожек.
В остальных случаях, поскольку «нулевую отметку» (отметку чистого пола первого этажа) следует располагать выше отметки земли, разница не должна превышать максимальной высоты подступенка. Если данное условие не выполняется, необходимо менять геометрию крыльца.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/10
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»
Вопрос

В п. 6.7 СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов» есть требование: при проектировании узлов с запорной арматурой на трубопроводе газового конденсата предусматривать ответвления не менее 10 м в длину на высоте от земли 0,5 м и заканчивающееся фланцевой заглушкой.
1. Аварийный сброс продукта предполагается производить на землю, либо сжигать на факельном амбаре, или откачивать в передвижные емкости, или предусматривать в проекте специальные емкости для аварийного сброса конденсата?
2. Что предполагает этот пункт требований?
3. Какие проектные решения необходимо принять для выполнения требования этого пункта правил?
Ответ
1. В проекте необходимо предусмотреть специальные емкости для аварийного сброса конденсата.
2. Данный пункт предполагает, что на обоих концах участков конденсатопроводов между запорной арматурой для аварийного сброса продукта следует предусматривать вместо продувочных свечей специальные ответвления. Каждое ответвление должно быть оснащено запорным устройством, иметь длину не менее 10 м, выступать на 0,5 м над поверхностью земли и заканчиваться фланцевой заглушкой.
3. Действующие нормы не конкретизируют проектные решения, необходимые в данном случае. Необходимую информацию можно найти в литературе по этой отрасли, например: Левин М. С. Использование отработавшего и вторичного пара и конденсата/ Левин М. С. –М.: Энергия, 1971. – 144 стр.
Используемые нормативные источники
1.СП 34-116-97  
2.Приказ Минтопэнерго России от 23.12.1997 г. № 441
3.СНиП III-42-80*

Какой тип провода закладывать при проектировании радиотрансляционной сети?
Вопрос

Какой тип провода закладывать при проектировании радиотрансляционной сети здания, соответствующего ГОСТ Р 53315-2009, вместо ПТПЖ 2х1,2 мм2?
Ответ
От линейных проводов, закрепленных на вводных изоляторах, до абонентского защитного устройства (АЗУ) прокладывают кабель марки ПРППМ (ПРПВМ) или изолированные провода марок ЛТВ-П (ЛТВ-В), ПТПЖ (ПТВЖ). Для устройства абонентской проводки от АЗУ или распределительной коробки до розетки телефонного аппарата применяют однопарные изолированные провода марок ТРП и ТРВ.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТ Р 53315-2009  
2.СП 133.13330.2012  
3.Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства

На какой высоте должна располагаться входная площадка (крыльцо) относительно пола здания?
Вопрос

В каких нормативных документах определено, на какой высоте должна располагаться входная площадка (крыльцо) относительно пола здания?
Ответ
Согласно СП 118.13330.2012 п. 4.7 «…Допускается принимать отметку площадки (крыльца) на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков». То есть, если крыльцо расположено в уровне пола, необходимо предусмотреть порожек.
В остальных случаях, поскольку «нулевую отметку» (отметку чистого пола первого этажа) следует располагать выше отметки земли, разница не должна превышать максимальной высоты подступенка. Если данное условие не выполняется, необходимо менять геометрию крыльца.
Используемые нормативные источники
1.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/10
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

Каким документом следует руководствоваться с момента вступления в силу ГОСТ Р 21.1101-2013, если в Перечень национальных стандартов он еще не включен?
Вопрос

До 01.01.2014 г. действовал ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Документ включен в Перечень обязательного применения. Взамен данного документа с 01.01.2014 г. введен ГОСТ Р 21.1101-2013 и, соответственно, ГОСТ Р 21.1101-2009 утратил свою силу. Вышеуказанный перечень, как правило, обновляется нечасто.
Каким документом нужно руководствоваться с момента вступления в силу ГОСТ Р 21.1101-2013, если в Перечень национальных стандартов он еще не включен?
Ответ
Из письма Минрегиона 8377-10/ВЛ-ОГ от 20.06.2013 г. следует, что для подтверждения соответствия зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла следует пользоваться требованиями нормативных документов, включенных в Приказ 2079 «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»».
В результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р в тех редакциях, которые действуют на момент применения этих требований.
Используемые нормативные источники
1.ГОСТР 21.1101-2009  
2.ГОСТР 21.1101-2013  
3.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
4.Письмо № 8377-10/ВЛ-ОГ от 20.06.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации
5.Приказ 2079 «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»

Можно ли на обложке проектной и рабочей документации размещать знак лауреата «Сто лучших товаров»?
Вопрос

Допустимо ли на обложке проектной и рабочей документации помещать знак «Лауреат программы «Сто лучших товаров» в области проектирования зданий и сооружений»?
Ответ
Можно, данный способ рекламы не запрещен Федеральным Законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 38-ФЗ «О рекламе»
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
3.ГОСТ 2.001-93 «Единая система конструкторской документации. Общие положения»

Нормоконтроль документации
Вопрос

В последнее время очень часто возникает вопрос по нормам проверки со стороны специалистов, осуществляющих нормоконтроль документации. Где можно найти информацию по этому вопросу?
Ответ
В связи с тем что в заданном вопросе предмет нормоконтроля неясен, предоставляем информацию по нормоконтролю конструкторских документов всех видов.
Согласно главы 3 («Порядок проведения нормоконтроля») ГОСТ 2.111-68, такая проверка проводится на основе подписанного руководителем распорядительного документа, то есть приказа.
Вышеуказанный ГОСТ, действовавший до 01.06.2014 г., приведен как пример.
Если проверки в области нормоконтроля проводятся чаще, чем указано в инструкции, положении или Уставе предприятия, они организуются только на основе письменного указания руководителя предприятия.
Кроме того, методика нормоконтроля в разных отраслях производства различна и регламентируется локальными документами.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.  
2.ГОСТ 2.111-68

Когда будет отменен ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления?
Вопрос

С какого числа отменяется ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления? В каких официальных источниках будет дана информация об отмене ПБ 12-529-03?
Ответ
Документ утрачивает силу в связи с Приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 г.
п. 2 данного Приказа гласит:
«Считать не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 18 марта 2003 г. № 9 «Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2003 г., регистрационный № 4376; Российская газета, 2003, № 102)».
В п. 3 указано:
«Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования».
Официальными считаются публикации в «Российской газете» и в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
2.Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»  
3.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г., № 870  
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 «Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Минрегион: Как подготовить документацию по планировке территории для строительства линейного объекта?
Вопрос

Как подготовить документацию по планировке территории для строительства линейного объекта?
Ответ
Информация Министерства регионального развития РФ: «Вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории».
Пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. N 77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти» определено, что документация по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти подготавливается:
а) на основании утвержденной схемы территориального планирования Российской Федерации, в которой предусмотрено размещение объекта капитального строительства федерального значения;
б) до утверждения схемы территориального планирования Российской Федерации — на основании принятых (утвержденных) в установленном порядке, но не позднее срока, установленного статьей 3 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N 191-ФЗ) (в ред. от 30.12.2012 г.):
акта об установлении границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства федерального значения, принятого в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона N 191-ФЗ (в ред. от 23.12.2010 г.);
долгосрочной (федеральной) целевой программы, предусматривающей создание объекта капитального строительства федерального значения;
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенный в долгосрочную (федеральную) целевую программу.
Если объект капитального строительства, включая линейный объект, по вышеперечисленным основаниям относится к объектам федерального значения, с учетом положения пункта 18 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), то подготовка документации по планировке территории, осуществляется по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
При отсутствии указанных оснований, объект не может быть отнесен к объектам федерального значения.
Необходимо обратить внимание на то, что прохождение линейного объекта по территории нескольких субъектов Российской Федерации не является основанием для отнесения его к объектам федерального значения.
Указанный линейный объект относится к линейно-кабельным сооружениям, обслуживающим магистральный нефтепровод.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации (далее — Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400, Минэнерго России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
Статьей 10 Кодекса предусмотрена разработка схемы территориального планирования в области энергетики (далее — Схема в области энергетики).
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2008 №198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» подготовку и согласование проектов схем территориального планирования Российской Федерации обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в установленных сферах деятельности которых предполагается создание объектов капитального строительства федерального значения, изменение границ земель, территорий и зон (в данном случае Минэнерго России).
Таким образом, если планируемое размещение указанного линейного объекта предусмотрено Схемой в области энергетики, а также финансирование осуществляется из федерального бюджета, то объект является объектом федерального значения.
Инициатором подготовки документации по планировке территории для объектов капитального строительства федерального значения в области электроэнергетики является Минэнерго России.
В случае необходимости подготовки документации по планировке территории в отношении объектов регионального значения решение об их подготовке принимается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении объектов местного значения решение принимаются органами местного самоуправления.
Подготовка Проектов в отношении объектов регионального и местного значения осуществляется на основании документов территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Пунктом 1 статьи 46 Кодекса определено, что решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств (часть 8 статьи 45 Кодекса).
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» вплоть до принятия правил землепользования и застройки в соответствии с Кодексом, но не позднее, чем до 31.12.2013, в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Кодексом. При этом разработка проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, и проекта межевания территории не требуются.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон №191-ФЗ О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 г. Москва. «О Министерстве энергетики Российской Федерации»
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. N 980 г. Москва. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам территориального планирования в Российской Федерации»

Мосгосстройнадзор может остановить стройку объектов, на которых произошли ЧП
Мосгосстройнадзор взял организации, где в последнее время произошли несчастные случаи на стройках, на особый контроль, и при выявлении нарушений к ним будут применяться административные меры вплоть до временной приостановки деятельности организаций заказчика, застройщика и подрядчика, сообщает пресс-служба комитета.
Кроме того, на злостных нарушителей будут направляться материалы в саморегулируемые организации (СРО), которые имеют право принимать меры дисциплинарного взыскания вплоть до лишения допуска на проведение строительных работ и исключения их из своего состава, говорится в сообщении.
«Основными причинами несчастных случаев является бесконтрольность и безответственность руководящего состава за выполнением работ на подведомственных объектах, плюс желание застройщика сэкономить на содержании стройплощадок, организации охраны труда, технике безопасности, привлечении неквалифицированных кадров — все это в конечном итоге приводит к снижению качества строительства и травмам рабочих», — отмечает заместитель председателя комитета Михаил Соловов.
По его словам, особого внимания требуют инвестиционные объекты, где зарегистрировано основное количество случаев производственного травматизма.
Напомним, Моссгостройнадзором с начала 2014 года выявлено и пресечено 22 947 нарушений по содержанию стройплощадок, требований по безопасности труда и пожарной безопасности, из них 12 975 нарушений по содержанию стройплощадок, 4812 нарушений требований по безопасности труда и 5160 нарушений требований пожарной безопасности.

Прокладка кабеля в грунте
Вопрос

Какое расстояние должно соблюдаться от прокладываемого в грунте кабеля связи до подземного нефтепровода, газопровода, водопровода и ВЛ-10кВ (ЖБ-опоры) по горизонтали и при их пересечении?
Какое расстояние должно соблюдаться от прокладываемого в грунте кабеля связи до автомобильной дороги (при прокладке вдоль автомобильной дороги и при ее пересечении)?
Ответ
1. Наименьшие допустимые расстояния между кабелем связи, проложенным в грунте, или кабельной канализацией и другими сооружениями регламентированы «Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», Приложение 7.

Ввиду отсутствия данных по нефтепроводам в Приложении 7, рекомендуем пользоваться ОСТН 600-93, п. 3.4:

Примечание. В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в грунте, а в знаменателе – в трубах; при отсутствии дроби – в обоих случаях.
2. Наименьшие допустимые расстояния между кабелем связи, проложенным в грунте, или кабельной канализацией и другими сооружениями регламентированы «Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», Приложение 7.

Примечание. В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в грунте, а в знаменателе – в трубах; при отсутствии дроби – в обоих случаях.
Используемые нормативные источники
1.Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи  
2.Приказ Минсвязи России от 07.10.1996 г.
3.ОСТН 600-93, п. 3.4

Минрегион: правомерно ли требовать чертежи градостроительного плана земельного участка?
Вопрос

Правомерно ли предъявление требования уполномоченным органом о предоставлении заявителем (физическим или юридическим лицом) чертежа градостроительного плана земельного участка (далее — чертеж) для выдачи заявителю по его обращению градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ)?
Ответ
Информация Министерства регионального развития РФ: «Вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории».
В соответствии с частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) в случае, если физическое или юридическое лицо (далее — заявитель) обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему ГПЗУ, орган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку ГПЗУ и утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю ГПЗУ без взимания платы. Иной порядок предоставления ГПЗУ в виде отдельного документа (не в составе проекта межевания территории) по обращению заявителя Кодексом не установлен.
Кодексом не предусмотрен также перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению о подготовке ГПЗУ, а так же основания для отказа в выдаче ГПЗУ.
Учитывая изложенное, по мнению Минрегиона России, при выдаче органом местного самоуправления ГПЗУ по обращению заявителя, предъявление органом местного самоуправления заявителю требования о предоставлении им чертежа для выдачи ГПЗУ, не правомерно.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ

Минрегион: что делать в случае неправомерных действий органов власти субъектов при предоставлении услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка?
Вопрос
Что делать в случае неправомерных действий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при предоставлении государственной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ)?
Ответ
Информация Министерства регионального развития РФ: «Вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) обязанность по подготовке ГПЗУ возложена на уполномоченный орган (федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления). В случае неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа его действия (бездействия) лицо, обратившееся за государственной или муниципальной услугой, вправе обжаловать эти действия в установленном действующим законодательстве порядке.
Согласно статье 44 Кодекса подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.
ГПЗУ подготавливаются:
1) в составе проектов межевания, которые являются составной частью проектов планировки;
2) в составе проектов межевания, которые подготавливаются как самостоятельные документы применительно к ранее выделенным (посредством проектов планировки) элементам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам);
3) в виде отдельного документа — применительно к существующим земельным участкам, когда не требуется изменять их ранее установленные границы.
ГПЗУ относится к градостроительной документации и является документом, в котором зафиксирована информация, позволяющая ее идентифицировать. ГПЗУ как документ не устанавливает каких-либо прав и ограничений, а определяет информацию как сведения (сообщения, данные) и, тем самым, обеспечивает ее сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование, возвращение к информации во времени.
Орган, утверждающий ГПЗУ (федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления) при разработке ГПЗУ вносит все необходимые сведения о земельном участке в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности по форме, утвержденной приказом Минрегиона России от 10.05.2011 г. №207.
Сведения, зафиксированные в ГПЗУ, прежде всего, позволяют идентифицировать земельный участок (содержит кадастровый номер), а также позволяют определить его месторасположение по отношению к другим земельным участкам, объектам капитального строительства, объектам недвижимости, линейным объектам и другим объектам и зонам.
Сведения, которые содержаться в ГПЗУ, необходимы для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
Согласно части 2 статьи 44 Кодекса подготовка ГПЗУ может осуществляться в виде отдельного документа, вне проекта межевания территории. Порядок подготовки таких ГПЗУ регламентирован непосредственно Градостроительным кодексом в части 17 статьи 46:
«В случае если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных частями 1 — 16 настоящей статьи, не требуется. Орган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы».
Таким образом, ГПЗУ в виде отдельного документа может выдаваться на основании заявления физического или юридического лица. С таким заявлением может обратиться как застройщик (лицо, обладающее земельным участком, предназначенным для строительства, на праве собственности или аренды, ином вещном праве), так и любое другое лицо.
Для выдачи ГПЗУ органу местного самоуправления не нужно выполнять комплекс организационно-правовых действий, обязательных при подготовке и утверждении проектов планировки территории, проектов планировки территории с проектами межевания в их составе. Согласно действующему законодательству органу местного самоуправления не предоставлены полномочия требовать от заявителя предоставления наряду с заявлением каких-либо иных документов, за исключением документов, подтверждающих статус физического лица (паспорт) или юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет). Полномочия органов местного самоуправления в области нормативно-правового регулирования планировки территорий охватываются только установлением порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления (часть 20 статьи 45 Кодекса). Порядок подготовки документации по планировке предполагает лишь организационную регламентацию действий муниципальных органов, уточняющую применительно к условиям конкретного муниципального образования процедуру подготовки, изложенную в статье 46 Кодекса.
При разработке ГПЗУ должны обязательно учитываться нормы, установленные земельным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также соблюдаться установленные и обязательные к применению СНиПы, СП, СанПиНы.
Как определено в Своде Правил (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» земельный участок — это часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации.
ГПЗУ — публичный документ, в котором отражается вся имеющаяся информация о конкретном земельном участке, подтверждающий признание публичной властью (утверждается федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления) конкретного объекта, содержащиеся в нем сведения и порядок о возможном использовании земельного участка (градрегламенты, плотность застройки, этажность и иные показатели), которые необходимы в целях подготовки проектной документации.
В форме ГПЗУ детализированы требования к материалам картографических работ, на основе которых выполняется градостроительный план земельного участка:
а) ГПЗУ создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства.
б) Чертеж ГПЗУ разрабатывается на топографической основе.
В ГПЗУ не определяются конкретные места размещения объектов капитального строительства, а отмечаются места возможного и допустимого размещения объектов (с учетом регламентов, установленных градостроительным законодательством и другими действующими нормативными техническими документами в сфере градостроительства, а также противопожарных требований, требований освещенности, охраны окружающей среды и т.д.).
Порядок выбора земельного участка и предварительного согласования места размещения объекта установлен Земельным кодексом Российской Федерации (статья 31). Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора (часть 5 статьи 31 ЗК РФ).
В ГПЗУ должны быть указаны все имеющиеся на конкретном земельном участке линии, границы (границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, границы зон исторической застройки), красные линии, охранные зоны линейных объектов (газопроводов, высоковольтных линий, линий связи и т.д.), санитарно-защитные зоны и др.
Согласно Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83, при подготовке ГПЗУ, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган местного самоуправления. В случае если обеспечение отдельными видами ресурсов возможно осуществлять различными способами, орган местного самоуправления при подготовке ГПЗУ определяет технические условия для всех возможных способов.
Таким образом, в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 44 Кодекса информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения указывается в строке «Иные показатели».
Следует отдельно отметить, что различаются понятия и фактическая реализация предоставления технических условий:
информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического — это возможность присоединения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии), которая должна быть указана в ГПЗУ;
технические условия — документ, предусматривающий максимальную нагрузку, а также срок подключения объекта капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий (по истечении срока параметры выданных технических условий могут быть изменены).
Кроме того, в старой редакции формы ГПЗУ, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №840, указывались конкретные данные технических условий (документа, выданного на определенный срок). Данный раздел был подвергнут критике в рамках решения вопроса о ликвидации административных барьеров в сфере строительства и проектирования, поскольку при истечении срока технических условий, указанных в ГПЗУ, наступала необходимость получения нового ГПЗУ либо надо было проходить новую процедуру согласований.
Порядок выдачи технических условий предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83.
Фактически ГПЗУ является информационным документом, который содержит в себе все необходимые данные и сведения, необходимые для проектирования и строительства объекта капитального строительства.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ  
2.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. №207. «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»
3.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
4.Земельный кодекс Российской Федерации  
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83  
6.Постановлени Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №840

Отметки «чистого пола», входной площадки, крыльца и тамбура
Вопрос

1. Допустима ли разница в отметках между «чистым полом» и входной площадкой (крыльцом без ступеней, отметка крыльца выше земли на 15 см) 50-120 мм? Не противоречит ли это противопожарным нормам?
2. Раньше действовали нормы, согласно которым отметка тамбура принималась ниже отметки 0,000 (чистого пола здания) на 20 мм, затем отметка крыльца еще на 20 мм ниже, то есть отметка крыльца получалась -0, 040. Сейчас такие нормы отсутствуют, значит можно брать отметку крыльца -0,120? То есть отметка устанавливается на усмотрение проектировщика?
Ответ
1. В случае, если отметка чистого пола ниже входной площадки на 50-120 мм, необходимо предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6. В противном случае разница допустима.
2. Отметку площадки крыльца рекомендуется принимать равной отметке пола первого этажа и тамбура. В данном случае также рекомендуем руководствоваться п. 4.3.4 СП 1.13130.2009: «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6».
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
2.СП 118.13330.2012  
3.СП 1.13130.2009

Минрегион: каков порядок и основания изменения вида разрешенного использования земельного участка?
Вопрос

Прошу разъяснить порядок и основания изменения вида разрешенного использования земельного участка.
Ответ
Информация Министерства регионального развития РФ: «Вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории».
Статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) установлено, что изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Кодекса, пунктами 2 и 6 статьи 30 Кодекса виды разрешенного использования земельных участков определяются градостроительным регламентом, содержащимся в правилах землепользования и застройки.
В связи с этим, для изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования необходимо изменение градостроительного регламента. В свою очередь, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Кодекса изменение градостроительного регламента является основанием для внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Кодекса, устанавливающими обязательность согласительных процедур с представительным органом местного самоуправления.
Кроме того, до принятия в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки изменение видов разрешенного использования земельного участка осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N 191-ФЗ).
Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона N 191-ФЗ установлено, что решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования принимается главой местной администрации, за исключением случаев изменения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жилищное строительство, а также случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 4 и статьей 4.1 Федерального закона N 191-ФЗ, с учетом результатов публичных.
Пунктом 9 части 1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» предусмотрено, что для осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением сведений представляется копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом установленное разрешенное использование земельного участка.
Таким образом, изменение одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид должно осуществляться на основании требований, установленных градостроительным регламентом.
Используемые нормативные источники
1.Федеральный закон №191-ФЗ О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации  
2.Градостроительный кодекс РФ  
3.Федеральный закон от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

Изменялось ли «Типовое положение по разработке и составу ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений»?
Вопрос

Вносились ли изменения в документ «Типовое положение по разработке и составу ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанный Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Минстроя России с участием Российского общества инженеров строительства и ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Минстроя России в 1997 году?
Ответ
Согласно данным Министерства строительства Российской Федерации (Минстрой России), документ «Типовое положение по разработке и составу ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений» с 1997 года не изменялся.
Используемые нормативные источники
1.«Типовое положение по разработке и составу ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений»  
2.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Минрегион: как осуществляется комплексная застройка земельного участка в сельском поселении?
Вопрос

Вопрос осуществления комплексной застройки земельного участка в сельском поселении.
Ответ
Информация Министерства регионального развития РФ: «Вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории».
В целях реализации инвестиционного проекта необходимо учитывать следующие нормы действующего законодательства.
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) в составе материалов генерального плана подготавливается карта функциональных зон и параметры этих зон, определенные в положении о территориальном планировании. Согласно этой же статье, местные нормативы градостроительного проектирования определяют минимальные расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, что должно быть учтено при подготовке проекта генерального плана и проектов планировки территории. Региональные нормативы применяются как минимальные показатели для муниципальных образований в части норм расчета, устанавливающих обеспеченность и доступность инфраструктурных объектов. В части нормирования характеристик застройки муниципальных образований, в том числе этажности, данные нормативы носят рекомендательный характер.
Статьей 30 Кодекса предусмотрено, что предельные параметры разрешенного строительства в границах территориальных зон устанавливаются градостроительным регламентом в составе правил землепользования и застройки.
В соответствии пунктом 15 статьи 46 Кодекса на основании утвержденной документации по планировке территории органами местного самоуправления могут быть внесены изменения в правила землепользования и застройки, уточняющие предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Пунктом 8 статьи 45 Кодекса предусмотрено, что подготовка документации по планировке территории может осуществляться заинтересованным физическим или юридическим лицом за счет собственных средств.
В соответствии со статьей 46 Кодекса определен порядок подготовки, рассмотрения и утверждения документации по планировке территории на основании решений органов местного самоуправления.
В настоящее время в Минрегионе России ведется подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс российской Федерации в части упрощения процедуры подготовки и утверждения документации по планировке территории в целях улучшения инвестиционного климата и снижения административных барьеров в строительстве.
Используемые нормативные источники
1.Градостроительный кодекс РФ

Какой статус у документа «Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных конструкциях»?
Вопрос

Какой статус у документа «Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных конструкциях»?
В самом документе есть ссылки на отмененные стандарты.
Ответ
«Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных конструкциях» от 1991 года является действующим, так как принят и утвержден Постановлением Государственного Строительного Комитета СССР от 18 декабря 1990 г. за №110. При этом сокращенным сортаментом металлопроката необходимо руководствоваться при разработке проектов и изготовлении несущих стальных конструкций производственных зданий и сооружений; применение профилей проката и марок сталей, не предусмотренных сокращенным сортаментом, допускается только по согласованию с организациями-изготовителями конструкций. Для конструкций зданий и сооружений, изготавливаемых серийно на специализированных производствах, допускается применение марок сталей и профилей проката, отличных от предусмотренных данным сортаментом.
В части ссылок на отмененные стандарты применяются стандарты, принятые взамен отмененных. В части стандартов, не регулируемых в данном документе, применяются обязательные к применению стандарты без ссылочных нормативных актов.
Используемые нормативные источники
1.Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях  
2.Постановление Государственного Строительного Комитета СССР от 18.12.1990 г., №110
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.

Какими нормативными документами можно пользоваться при проектировании инженерных систем в театрах, концертных залах и подобных объектах?
Вопрос

Какими нормативными документами, помимо СП 118.13330.2012, можно пользоваться при проектировании инженерных систем в театрах, концертных залах и тому подобных объектах?
ТСН 31-317-99 носят региональный характер, пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование театров» не действует.
Ответ
При проектировании инженерных систем можно пользоваться следующими нормативными документами:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование;
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г., № 1047-р;
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 г., № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах»
и другими.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий  
3.СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»  
4.СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование  
5.Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»  
6.Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 г., № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах»

Как рассчитывать дымоудаление из сценической части?
Вопрос

Как рассчитывать дымоудаление из сценической части? Методика расчета люков дымоудаления содержалась в СНиП 31-06-2009, но в заменяющем его СП 118.13330.2012 этого приложения нет.
Ответ
Вы можете воспользоваться методикой ВНИИПО; МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»; рекомендациями по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах; СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, а также СНиП 31-06-2009 в части, не противоречащей действующим нормативным документам.
Используемые нормативные источники
1.СП 118.13330.2012  
2.СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование  
3.Методика ВНИИПО
4.МДС 41-1.99  
5.СП 7.13130.2013