Определение высоты зданияВопросПри определении высоты жилого дома руководствуемся п. 1 СП 54.13330.2011 и п.3.1 СП 1.13130.2009.
Возник такой вопрос: при наличии в жилом доме над всеми жилыми этажами трех последовательно расположенных технических этажей (расположенных друг над другом) высота данного здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа. Т.е. высота расположения предпоследнего технического этажа и есть по определению высота жилого дома?
И второй вопрос: можно ли считать кровлю эксплуатируемой и соответственно определять высоту дома, при наличии на ней дорожек с твердым покрытием, ведущим к техническим помещениям для периодического обслуживания оборудования, находящимся в помещениях?
ОтветСогласно СП 1.13130.2009 п3.1 высота здания: определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. Следовательно, технические этажи в высоту здания не входят вне зависимости от их количества.
По второму вопросу: нет, нельзя. Наличие на кровле дорожек с твердым покрытием, ведущим к техническим помещениям для периодического обслуживания оборудования, находящимся в помещениях не является признаком, определяющим кровлю эксплуатируемой.
Используемые нормативные источники1.СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные
2.СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 778
Необходимо ли выполнять п.6.3 в СНиП 21-02-99*?ВопросВ частично действующем СНиП 21-02-99* в п.6.3 указано: "В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45". В СП 113.13330-2012 этого пункта нет.
Необходимо ли выполнение данного пункта при проектировании подземной автостоянки под жилым домом?
ОтветВ данном случае, необходимо руководствоваться положениями СП 113.13330-2012, так как согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р, обязательным к применению является только пункты 6.10 - 6.13.
Используемые нормативные источники1.СНиП 21-02-99
2.СП 113.13330-2012
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р
Экспертиза проектной документацииВопросНа экспертизу необходимо приходить с проектом, разработанным по нормам на момент заключения договора? Или проект необходимо дорабатывать, если некоторые нормативы изменились за время подготовки проектной документации?
ОтветСогласно части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации критерием оценки проектной документации является ее соответствие требованиям технических регламентов (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности) и результатам инженерных изысканий.
Несоответствие проектной документации установленным требованиям является основанием для подготовки отрицательного заключения государственной экспертизы (Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145).
В связи с этим, не важно, когда был заключен договор на проектирование и осуществлялась разработка проектной документации.
Используемые нормативные источники1.Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.Градостроительный кодекс Российской Федерации
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145
Что входит в понятие "объекты авиационной инфраструктуры"?ВопросЧто входит в понятие "объекты авиационной инфраструктуры" согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса? Относится ли в этом случае ангар для технического обслуживания вертолетов размером 24х12м (288 кв.м) к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам?
ОтветСогласно ФЗ от 08.01.1998 N 10-ФЗ "О государственном регулировании развития авиации", авиационная инфраструктура представляет собой аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника.
Ангар для технического обслуживания вертолетов размером 24х12 м (288 кв.м) относится к авиационной инфраструктуре и в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса относится к особо опасным и технически сложным объектам.
Используемые нормативные источники1.Федеральный закон от 08.01.1998 №10-ФЗ "О государственном регулировании развития авиации"
2.Градостроительный кодекс РФ
3.Федеральный закон от 23.07.2010 №183-ФЗ
Является ли документация на ликвидацию объекта проектной?
ВопросЕсть Проектная документация на ликвидацию опасного линейного производственного объекта. Согласно ФЗ-116 экспертизе промышленной безопасности подлежит Документация на консервацию, ликвидацию, то есть без слова проектная.
Далее в составе указанной проектной документации предусматривается проект отвода земель, что согласно статье 1 п.14.1 ФЗ-190 является реконструкцией линейного объекта.
1. Можно ли документацию на ликвидацию называть проектной? Допустимо ли в даном случае проведенеие ЭПБ по ФЗ-116?
2. Не является ли указанная документация реконструкцией линейного объекта, так как происходит изменение охранных зон линейного объекта?
Ответ1. Документация на ликвидацию является проектной. Работы по ликвидации опасного производственного объекта проводятся в соответствии с проектной документацией на ликвидацию, которая в обязательном порядке должна проходить экспертизу промышленной безопасности.
2. Нет, не является. Данная документация является проектной документацией на ликвидацию опасного производственного объекта.
Используемые нормативные источники1.РД 07-291-99
2.Постановление Госгортехнадзора России от 18.10.2002 №61-А
3.Федеральный Закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ
4.Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ
Нормативы в СВАО г.Москвы по ограничению доступа на придомовые территорииВопросКакие есть действующие нормативы в части требований к выполнению мероприятий по ограничению доступа на придомовую территорию и во дворы многоэтажной застройки в СВАО г. Москвы. Возможно ли строительство забора, со шлагбаумами, домофонами на калитках, устройство СКУД и системы наблюдения?
ОтветДействующими нормативами в данной области являются:
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,
МГСН 1.04-2005 - Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в городе Москве и другие (в т.ч. ведомственные).
Но есть ряд ограничений, необходимых согласований с госорганами и дополнительных требований, не относящихся к строительным нормам (например, обеспечение беспрепятственного проезда скорой и пожарной машины).
За подробными разъяснениями вам необходимо обратиться в Префектуру СВАО, так как перечень документов для каждого административного округа свой.
Используемые нормативные источники1.СНиП 2.07.01-89
2.МГСН 1.04-2005
3.МГСН 4.19-2005
Норма площади для вестибюля общежития квартирного типа высшего учебного заведенияВопросКакова норма площади для вестибюля общежития квартирного типа высшего учебного заведения?
ОтветНорма площади для вестибюлей общежитий зависит от вместимости и может составлять от 0,3 до 0,12 м2 на человека, при численности от 50 до 1000 чел. соответственно. При большей вместимости норма площади находится интерполяцией.
Более подробно данная информация указана в НП 1.3-69 «Помещения жилых корпусов общежитий».
Используемые нормативные источники1.НП 1.3-69
2.СП 2.1.2.2844-11
3.СП 54.13330.2011
Как трактовать п. 5.1.1 ГОСТ Р 22.1.12-2005?ВопросПодтвердите или опровергните трактовку п. 5.1.1 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений», который гласит «…Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается» как запрет на передачу (сопряжение) соответствующих данных в ССП СМИС из сети передачи данных предприятия (от серверов АСУ ТП предприятия, системы пожарной безопасности и т.д.).
Подобная трактовка вышеуказанного положения ГОСТ Р 22.1.12-2005 по мнению специалистов ФАУ «Главгосэкспертиза России» предусматривает обязательное включение в состав технических средств СМИС собственных датчиков и контроллеров, обеспечивающих контроль дестабилизирующих факторов на объекте, несмотря на то, что контроль тех же самых факторов (параметров) уже предусмотрен существующими системами автоматизированного управления объектом и системой пожарно-охранной сигнализации.
ОтветФАУ «Главгосэкспертиза России» исследует не системы автоматизированного управления объектов и системы пожарно-охранной сигнализации в отдельности, а СМИС по ГОСТу Р 22.1.12-2005 в целом.
Согласно указанному ГОСТу, СМИС - это построенная на базе программно-технических средств система, предназначенная для осуществления на соответствующих категориях объектов автоматического мониторинга систем инженерно-технического обеспечения, состояния основания строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Получение данных от системы пожарно-охранной сигнализации это получение данных мониторинга путем сопряжения с системой безопасности.
Получение данных от системы автоматизированного управления объектом - это получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексом управления производственными процессами.
Это логично, потому что в СМИС входит и контроль за инженерно-техническим обеспечением охраны и жизнедеятельности объекта, которые также могут дать сбой и это отразится и на датчиках, обеспечивающих контроль дестабилизирующих факторов на объекте, установленных внутри охранной системы и системы обеспечения жизнедеятельности объекта.
Для обеспечения более точной работы СМИС, мы, как эксперты, считаем разумным замечание ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Используемые нормативные источники1.ФЗ от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании"
2.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии при Министерстве промышленности и торговли РФ от 01.06.2011 № 110-ст
3.Гражданский кодекс Российской Федерации
Нужно ли устанавливать кнопки для дистанционного управления элементами противодымной вентиляцииВопросСогласно п. 12.5 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондициионирование воздуха" управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в дистанционном режиме (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей). В разделе проекта "связь и сигнализация" вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов устанавливаются ручные пожарные извещатели, согласно таблице Н.1 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические".
Не является ли установка кнопок и ручных пожарных извещателей взаимодублирующими аппаратами? И нужно ли устанавливать кнопки для дистанционного управления исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в электрической части проекта, если в разделе проекта "связь и сигнализация" устанавливаются ручные пожарные извещатели?
ОтветУстановка кнопок и ручных пожарных извещателей взаимодублирующими аппаратами не является, т.к. устройства выполняют разные функции.
Предусматривать кнопки для дистанционного управления исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в электрической части проекта необходимо.
Используемые нормативные источники1.СП 60.13330.2012
2.СП 5.13130.2009
3.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №175
Действует ли РД 34.39.301-87?ВопросУточните, пожалуйста, РД 34.39.301-87 "Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций" действующий или нет? В NormaCS базе он обозначен как действующий, но в комментариях также написано, что "Исключен из Реестра действующих в электроэнергетике НТД приказом НП "ИНВЭЛ" от 01.06.2009 г. № 30".
Действует СТО 70238424.27.100.029-2009 «Трубопроводы и арматура ТЭС.Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
Так как СТО разработан ИНВЭЛ, а мы не являемся членами ИНВЭЛ, то обязаны ли мы соблюдать данный стандарт?
ОтветРД 34.39.301-87 является действующим.
Если РД был принят на министерском уровне, то иные предприятия и учреждения не могут отменить документ своим приказом, тем более, если он применяется на обязательной основе. Основным документом, регламентирующим применение РД, ГОСТов, является распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21 июня 2010 г (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила (перечень) и действия РД, ГОСТов и т.д.
Данный РД исключен приказом по НП (некоммерческому партнерству) и к другим предприятиям не имеет никакого отношения, т.к. данный СТО 70238424.27.100.029-2009 является локальным документом, для членов НП. Отменить действие РД в полном объеме имеет право только то учреждение (министерство, ведомство), которое и вводило в действие данный документ, либо по решению суда.
Используемые нормативные источники1.Распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21 июня 2010 г.
2.РД 34.39.301-87
3.СТО 70238424.27.100.029-2009
Подача наружного воздуха в метрополитене. Чем руководствоваться: СП 120.13330.2012 или СНиП 32-02-2003?ВопросВ СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» п. 5.8.4 « …- подачу наружного воздуха не менее 30 м3/ч, а в часы пик - не менее 50 м3/ч на одного пассажира; …», а в СП 120.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» п 5.8.2.2 «… - подачу наружного воздуха не менее 30 м3/ч на одного пассажира;…».
Оба документа действующие, но во втором ничего не сказано про часы пик, как поступать и чем руководствоваться они не предполагают.
ОтветВ данном случае необходимо руководствоваться СНиП 32-02-2003, так как согласно действующему распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р, пункты СНиП 5.3 - 5.8.7, 5.8.9 - 5.10.10, 5.10.12 - 5.15.15, 5.17.1 - 5.23.5, 5.25, 5.26 обязательны к применению.
Используемые нормативные источники1.СП 120.13330.2012
2.СНиП 32-02-2003
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р
Надо ли запитывать по 1 категории надежности электроснабжения жилой дом с теплогенераторной?ВопросЗапроектирован 5-этажный жилой дом с плитами и отоплением на природном газе. Согласно СП 31-110-2003 объект относится к 3 категории надежности электроснабжения, но, с учетом наличия теплогенераторной, проектом предусмотрено питание жилого дома по 2 категории с разных секций шин двухтрансформаторной ТП. Питание теплогенераторной выполнено через устройство АВР и с установкой ИБП на вводе в теплогенераторную. Также через АВР запитаны аварийное освещение и насосная установка.
Проект прошел государственную экспертизу. Технические условия выданы по запросу на 2 категорию надежности. Представители электросетевой организации не согласовывают РД на жилой дом, потому что "сети не обеспечат 1 категории надежности" для указанных потребителей 1 категории. И требуют внести изменения в проект.
Надо ли запитывать весь дом по 1 категории надежности электроснабжения из-за теплогенераторной?
ОтветВ соответствии с п.7.9. СП 31-110-2003 «При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.».
Следовательно, необходимо запитывать весь дом по 1 категории надежности.
Используемые нормативные источники1.СП 31-110-2003
2.Постановление Госстроя России от 26 октября 2003 г. №194
3.ПУЭ . Правила устройства электроустановок
Можно ли разместить над котельной офис?
ВопросПри проектировании встроенной в административное здание котельной мощностью 750 кВт эксперт выставил замечание: "обосновать размещение встроенной котельной на 3 котла. Устройство помещений над котлами не допускается п. 6.7 СП 89.13330.2012".
П.1.8, 1.10 СНиП II-35-76 включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
В пункте 1.10 СНиП II-35-76 перечисляются помещения общественного назначения — "фойе и зрительные залы, торговые помещения магазинов, классы и аудитории учебных заведений, залы столовых, ресторанов, раздевальные и мыльные бань, душевые и т.п". Из контекста понятно, что речь идёт о помещениях с постоянным (пи) большого количества людей. Офис на одно рабочее место является помещением общественного назначения, можно ли встраивать под ним котельную? Или прав эксперт?
ОтветСогласно п. 1.10 СНиП II-35-76 не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под складами сгораемых материалов.
В первой главе СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 под названием «Область применения», дается перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на который распространяется данный свод правил, что приведено в приложении «В». В приложении «В» отсутствует указание на офис.
Основываясь на расширительном трактовании понятия, эксперт имеет право принять самостоятельное решение, так как по существу офис является помещением общественного назначения.
Используемые нормативные источники1.№184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.
2.СП 89.13330.2012
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»,
4.Гражданский кодекс РФ