Условия незадымляемости в лестничных клеткахВопросСогласно ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями (МГН) допускается предусматривать безопасные зоны вблизи лифтов, предназначенных для МГН, и (или) на лестничных клетках. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения МГН во время пожара.
По условиям выполнения нормативных требований устройство зон безопасности в лестничных клетках за счет увеличения размеров этажных площадок исключено. В указанных лестничных клетках невозможно обеспечить условия их незадымляемости (п. 5.2.29 СП 59.13330.2012) и подогрева (п. 7.17"е" СП. 7.13330.2013) одновременно, потому что получается запредельная величина электронагрузки для подогрева воздуха. Что можно сделать в этом случае?
ОтветСогласно п. 5.2.27 СП 59.13330.2012, утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 605, «В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая с пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся в этой стене оконные и дверные проемы должны быть заполнены противопожарными окнами и дверями». Следовательно, площадь безопасной зоны может быть увеличена, за счет незадымляемых балконов. При этом выполнение п. 15 стати 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ является обязательным
Используемые нормативные источники1.СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
2.Приказ Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. №605
3.Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Устройство зон безопасности для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями (МГН)
ВопросСогласно ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями (МГН) допускается предусматривать безопасные зоны вблизи лифтов, предназначенных для МГН, и (или) на лестничных клетках. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения МГН во время пожара.
Следует ли считать устройство зон безопасности вблизи лифтов для МГН единственно возможным решением для эвакуации МГН? Вблизи лифтов - это помещение, расположенное в непосредственной близости от лифтов? Насколько близко? Может ли это помещение иметь двойное назначение при условии его отделения от остальных помещений противопожарными преградами (п. 3.48 СНиП 35-01-2001)? Если по нормативным требованиям в здании не нужно предусматривать лифты для перевозки пожарных подразделений, например в трехэтажном здании школы, следует ли для эвакуации инвалидов-колясочников в количестве 6 чел. такие лифты проектировать?
ОтветСогласно п. 5.2.27 СП 59.13330.2012, утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 605[2], «Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу». Следовательно, если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН, то устройство зон безопасности вблизи лифтов для МГН единственно возможным решением для эвакуации МГН.
Также согласно п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 «…Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации...». Следовательно, располагать зону безопасности необходимо максимально близко к пожарным лифтам, для удобства эвакуации МГН спасательными подразделениями.
Согласно п. 5.2.27 СП 59.13330.2012, «В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности…». Следовательно, помещение может иметь двойное назначение, при условии его отделения от остальных помещений противопожарными преградами (п. 3.48 СНиП 35-01-2001).
Если по нормативным требованиям в здании не предусмотрена установка лифтов для перевозки пожарных подразделений, для эвакуации МГН такие лифты проектировать не требуется при условии, если пути эвакуации указанные в проекте могут обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН (п. 5.2.27 СП 59.13330.2012).
Используемые нормативные источники1.СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
2.Приказ Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. №605
3.СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
Зона безопасности для групп населения с ограниченными возможностями (МГН)ВопросСогласно ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями (МГН) допускается предусматривать безопасные зоны вблизи лифтов, предназначенных для МГН, и (или) на лестничных клетках. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения МГН во время пожара.
Может ли зона безопасности для МГН располагаться на балконе или лоджии, отделенной от остальных помещений противопожарными преградами в соответствии с п. 3.46 СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и п. 5.2.28 СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001?
Согласно СНиП 35-01-2001 и СП 59.13330.2012 расположение зон безопасности в холлах лифтов для МГН, а также холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений носит рекомендательный характер.
ОтветСогласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012, утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 605, «… Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования...».
«…При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны...».
п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 «…В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая с пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся в этой стене оконные и дверные проемы должны быть заполнены противопожарными окнами и дверями…»
Следовательно, зона безопасности для МГН может располагаться на балконе или лоджии, отделенной от остальных помещений противопожарными преградами в соответствии с п. 3.46 СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" в случае выполнения требований п. 5.2.27 и п. 5.2.28 СП 59.13330.2012.
Используемые нормативные источники1.СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
2.Приказ Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. №605
3.СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
Наибольшие расстояния от дверей наиболее удалённого выхода из групповой ячейки в детском саду
ВопросВ проектируемом двухэтажном детском саду (II-степень огнестойкости, C0 - класс конструктивной пожарной опасности, кровля чердачная по металлическим элементам, на 145 мест) на втором этаже групповая ячейка находится между внутренней лестничной клеткой и наружным выходом (выход на наружную лестницу), что соответствует пункту А таблицы 2 (Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами).
В экспертизе рассматривают это помещение(групповую ячейку) без учета наружной лестницы и требуют: "Предусмотреть максимальное расстояние (не более 10 метров) по путям эвакуации от дверей наиболее удалённого выхода из групповой ячейки до выхода на лестничную клетку через тупиковый коридор, п.5.2.23 СП 1.13130.2009. Предусмотреть со второго этажа (не из помещения) второй эвакуационный выход через вторую лестничную клетку с выходом наружу, п.4.2.3 СП 1.13130.2009.)"
По какому пункту А или Б таблицы 2 принимать наибольшие расстояния от дверей наиболее удалённого выхода из групповой ячейки, находящейся между лестничной клеткой и наружной лестницей до выхода?
ОтветСогласно СП 1.13130.2009, утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171, наибольшие расстояния от дверей наиболее удалённого выхода из групповой ячейки, находящейся между лестничной клеткой и наружной лестницей до выхода следует принимать по пункту А Таблицы 2. Однако требования экспертизы необходимо выполнить, так как они являются обязательными.
Используемые нормативные источники1.СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2.Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №171
3.Кодекс 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации
Нормативные документы для определения уровеня ответственности зданий и сооружений
ВопросПо каким нормативным документам сейчас определяется уровень ответственности зданий и сооружений?
ОтветУровень ответственности зданий и сооружений необходимо определять в соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 Федерального закона ФЗ-384 от 30.12.2009 г.
Перечень документов, в результате применения которых на обязательной или добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384, указан в Распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 г. N 1047-р и Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. №2079.
Используемые нормативные источники1.Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 'Технический регламент о безопасности зданий и сооружений'
2.Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. №2079.
3.Федеральный закон ФЗ-384 от 30.12.2009 г.
Какие нормы регламентируют емкость хранилищ жидкого топлива для котельной?
ВопросСуществуют обязательные к применению нормы, регламентирующие емкость хранилищ жидкого топлива для котельной в зависимости от суточного расхода?
Вопрос возникает из-за добровольного характера норм пункта 11.38 СНИП II-35-76 и пункта 13.45 СП 89.13330.2012.
ОтветВ СНИП II-35-76 п.11.38 даётся указание о применении нормы согласно таблице, а также Примечание. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного периода наряду с газом при перерывах в его подаче.
В п. 13.45 СП 89.13330.2012 даётся указание о применении топлива, согласно таблице, по которой необходимо произвести расчет самостоятельно, см. примечание на стр. 3 СП 89.13330.2012.
Если в СП или Указе Минрегиона, или иного органа исполнительной власти, по применению СП, даётся прямое указание на добровольность такого применения, предпочтительно его применить, во избежание не принятия документа на регистрацию регистрирующим органом.
СП необходимо применять согласно требований: Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",Федерального закона от 22 июля 2009г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона от 21 июля 1997г. N116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Используемые нормативные источники1.СП 89.13330.2012. Котельные установки
2.СП 89.13330.2012. Котельные установки
3.Федеральный закон 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
4.Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5.Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
6.Федеральный закон 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Пожарные краны в котельнойВопросВопрос о необходимости установки пожарных кранов в котельной. В п. 6.9.25 СП 4.13130.2013: «Установку пожарных кранов следует предусматривать: …а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива». Пункт перечисления «д» пункта 4.1.5 СП 10.13130.2009: «Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: …в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м категорий Г и Д».
В котельной, работающей на жидком и (или) газообразном топливе, необходимо устанавливать пожарные краны, только если здание котельной III-V степеней огнестойкости и объемом более 5000 м?
ОтветУчитывая п. 6.9.25 СП 4.13130.2013, п. 4.1.5 СП 10.13130.2009, а также согласно Приложения А СП 89.13330.2012, котельные залы, как и в целом котельные работающие на жидком и (или) газообразном топливе могут относиться как к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, которую в свою очередь необходимо подтверждать расчетом по СП 12.13130.2009, так и другим категориям.
По нашему мнению, определение, указанное в вопросе, необходимо дополнить следующим образом: «…В котельной, работающей на жидком и (или) газообразном топливе, необходимо устанавливать пожарные краны, только если здание котельной III-V степеней огнестойкости и (или) объемом более 5000 м2 и (или) относится к категории А, Б или В по взрывопожарной и пожарной опасности...».
Используемые нормативные источники1.СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
2.СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
3.СП 89.13330.2012. Котельные установки
4.СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности